« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe VVM S320, S2145-12 Kompressor läuft auf 100% nach WW Bereitung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  svenpaush
11.1. - 12.1.2026
4 Antworten | 4 Autoren 4
4
Hallo, wir haben seit 7,2025 eine Nibe Wärmepumpe.
Kurz unsere Eckdaten:
S2125-12
VVMS320
Abluftwärmepumpe S135, die im unbeheizten Keller die Raumluft nutzt.
Das Ziel den Keller trocken zu bekommen ist uns damit gelungen.
Das Haus, ein 2 FMH ist von 1960 und wurde 2014 umfangreich saniert.
Bei den Heizkörpern habe ich zu der Zeit schon möglichst eine Nummer größer gewählt, was uns jetzt mit der WP WP [Wärmepumpe] zugutekommt.
Eine Fußbodenheizung war wegen der zu geringen Aufbauhöhe des Estrichs leider nicht möglich.
2014 wurde schon ein hydraulischer Abgleich gemacht.
Die Heizlastberechnung habe ich aber für die WP WP [Wärmepumpe] mit heiz.report neu gemacht.
Die Ventile sind, so weit wie möglich, alle offen. Nur den in den Schlafzimmern machen sie dicht, weil es uns sonst zu warm wird.

Vor ein paar Wochen als es kälter wurde, fing die WP WP [Wärmepumpe] an, ständig alle halbe Stunde zwischen WW WW [Warmwasser] und Heizbetrieb zu wechseln.
Dadurch kam ich pro Tag auf bis zu 8 Stunden WW WW [Warmwasser] Bereitung, obwohl wir nicht mehr WW WW [Warmwasser] benötigt haben.
Aus dem Grund habe ich im Menü 7.1.10.1 den Betriebsvorrang auf Brauchwasser 180 min und Heizung auf 0 Minuten gestellt.
Ich meine hier im Forum das auch, als empfohlene Einstellung gelesen zu haben.
Damit das war Problem gelöst. Das ständige hin und herwechseln von WW WW [Warmwasser] auf Heizbetrieb war vorbei und für die WW WW [Warmwasser] Bereitung benötigt die WP WP [Wärmepumpe] nun 2–4 Stunden am Tag und keine 8 mehr.

Jetzt aber zu dem, was uns hier im Haus gerade etwas stört.
Wenn die WW WW [Warmwasser] Bereitung abgeschlossen ist, wie auch nach einer Enteisung der WP WP [Wärmepumpe], dreht die WP WP [Wärmepumpe] auf 100 % auf.
Bedeutet der Verdichter geht auf 120 Hz, was hier im Haus überall als dröhnen wahrgenommen wird. Es hört sich in etwas so an, als wenn draußen ein Auto mit höherem Standgas angemacht läuft.
Was dann passiert, scheint für mich aber etwas unnötig und von der Steuerung total übertrieben.
Durch die hohe Taktung der WP WP [Wärmepumpe] geht die Vorlauftemperatur auf über 40 Grad, obwohl die Berechnete VL VL [Vorlauf] gerade einmal 34.1 Grad ist.
Ebenso geht die Spreizung auch entsprechend auseinander und einige Heizkörperventile machen dann zu.

Mit der Spreizung habe ich in den Griff bekommen, indem ich die Pumpe GP1 auf Manuell 60% gestellt habe.
Die maximal zulässige Spreizung habe ich dann von 9 auf 12 Grad gestellt.
In der Hoffnung, dass sich nun die WP WP [Wärmepumpe] mäßiger verhält. Leider hat das bis jetzt nichts gebracht.

Nachdem wieder in den Heizbetrieb gewechselt wird, sehe ich, dass die Spreizung kurz auf 12 Grad geht.
Was ja auch nicht verwundert, wenn das Heizungswasser abgekühlt ist. Dann sehe ich, dass die Spreizung schnell auf 6 Grad und weniger abfällt und der Verdichter dreht innerhalb von 10 Minuten auf 100 % auf.
Nur das Aufdrehen ist dann nicht für ein paar Minuten, sondern dauert dann auch gern mal eine Stunde, bis der Verdichter dann wieder in einen ruhigeren Modus wechselt.

Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Steuerung dazu bringe den Verdichtern nicht mehr auf 100 % zu stellen?
Dass dann evtl. die Raumtemperatur etwas abfällt würden wir in Kauf nehmen, auch wenn ich das bisher so nicht beobachten konnte.

Was ich noch nicht verstehe ist, dass der Verdichter bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung auch nur auf 61Hz hochdreht und da muss die WP WP [Wärmepumpe] sicher einiges mehr schaffen als im Heizungsbetrieb.

  •  Harri24
11.1.2026 14:05  (#1)
Bei der WW WW [Warmwasser]-Bereitung im Auto-Modus steuert der Regler die VL VL [Vorlauf]-Temperatur durch Regelung des Volumenstroms mittels GP1, um auf die entsprechenden höheren Temperaturen zu kommen. Die Verdichterfrequenz ist dabei relativ stabil in einem "Effizienzfenster", zumindest im "steady state" der BW-Erhitzung.

Was das Problem mit dem hohen Anteil BW-Erhitzung bei dir angeht, bin ich mir nicht sicher, ob du die Symptome bekämpft hast, aber nicht die Ursache.
Kann es sein dass du regelmäßige Enteisungen mit BW-Energie ("tank defrosts") hast?
(Das führt zu erforderlichen BW-Erhitzungen und der Notwendigkeit, den Heizrückstand aufzuholen. Die hohe Spreizung ist dann ein Ausdruck des Heizrückstands.)

Welche Start- und Stopp-Temperaturen sind für das BW eingestellt?


1
  •  svenpaush
11.1.2026 18:47  (#2)
Ich bin mir nicht sicher, ob das toggeln mit dem BW und Heizung auch etwas mit der S135 zu tun hat.
Der HB hat die S135 hinter der S2125 angeschlossen und nicht wie Nibe es vorsieht vor der S2125.
Derzeit ist es des Öfteren, aber nicht immer so das, wenn die WW WW [Warmwasser] Bereitung anfängt, das BW erst einmal ein paar Grad absackt. Das dauert dann ca. 15 Minuten, bis dann das BW wärmer wird. Dann war es aber so, dass für die Erwärmung nur noch 15 Minuten blieben und dann wurde wieder auf Heizung umgeschaltet. So ging das Spiel halt immer wieder hin und her.

Dass für das Enteisen auch das BW genutzt wird, habe ich hier gelesen und auch einmal beobachtet. Mein Problem hat aber nichts damit zu tun.
Das hochtakten die WP WP [Wärmepumpe] auch nach dem Enteisen, was bei mir gut 10 Minuten dauert.

_aktuell/20260111881602.png
Ich weiß nicht, ob du aus meiner Grafana Grafik schlau wirst. 
In der unteren Grafik ist die WW WW [Warmwasser] Bereitung die rötlich transparente Fläche, die bis 100 geht.
Die grünlichen Flächen sind die Enteisungen.
Bei 12:35 siehst du das die WW WW [Warmwasser] Bereitung angefangen hat, die Temperatur erst abfällt, dann wurde enteist, erst danach geht die Temperatur steil hoch. In der unteren Grafik siehst du wie der Verdichter danach immer sofort auf 100% geht.
In der Nacht siehst du auch, dass der Verdichter nach jeder Enteisung immer höher dreht.
Um 3:27 war er dann bei 90 Hz. Da wird es dann auch im Haus hörbar. 
Ist für jemanden Außenstehenden sicherlich etwas wirr. Ich sehe da mittlerweile alles Wichtige auf einen Blick.
Die Grafiken, die ich im Nibe Portal erstellen kann, zeigen mir nicht annähernd das, was ich mir selbst mit Grafana zusammenstellen kann.


1
  •  TW65
12.1.2026 8:05  (#3)
Schau dir mal die Gradminuten an, die fehlen für eine Analyse des Leistungsverlaufs. 

1


  •  Akani
12.1.2026 8:07  (#4)
Und wir sind generell deine Gradminuten- Einstellungen,  die für Warmwasser. 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Maximal-Leistung S1156-8