Nibe S1255-6 verstellt, seitdem kühl
|
|
||
|
Es gibt einen Änderungs-Verlauf, den Du einsehen und hier schreiben kannst. Den Menü-Punkt habe ich grad nicht griffbereit. Und dann kann man Deine Daten einsehen und Schritt für Schritt vorgehen. Hier wurde für solche Optimierungen schon viel geleistet, begleitet und kommentiert. Das wird schon werden. |
||
|
||
|
wenns überall gleichmäßig zu kalt ist sollt das schnell in den Griff zu bekommen sein. ohne jetzt deine konkreten Parameter zu kennen, aber damits euch schnell wieder wärmer wird - "Verschieb. Heizkurve Klimatisierungssystem" mal um 2 erhöhen, dann sollt die WP WP [Wärmepumpe] mehr Wärme rein bringen und ans optimieren kannst du dann rann gehen wenns zumindest wieder angenehm warm ist. 20° wär mir persönlich auch definitiv zu frisch und würd mich unwohl fühlen. |
||
|
||
|
Da ist das Problem, du hast irgendwo im Internet gelesen statt hier 😜 https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305 Die Legionellenschaltung kannst du wieder deaktivieren, vielleicht rennt dann eh alles wieder. |
||
|
|
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]