« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S1155-6 PC Fehler 167 Sicherheitstemperaturbegrenzer

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Manuel132
10.5. - 13.5.2025
14 Antworten | 3 Autoren 14
14

Hallo,

ich habe o.a. WP seit 4,5 Jahren in Betrieb (bisher noch mit SW 1.9.0) und sie lief bis auf ein paar Mal GM Nullung sehr gut, auch dank div Optimierungseinstellungen, welche ich hier im Forum erfahren hab emoji

Gestern allerdings wurde Fehler 167 (STB Zuheizung) ausgelöst und lässt sich nicht mehr quittieren. Bzw kommt sofort wieder.

Der Verlauf der BW Bereitung zeigt in den letzten beiden Tagen erhöhte VL VL [Vorlauf] Temperaturen obwohl ich nichts verstellt habe und ebenso musste ich feststellen dass der Heizstab tatsächlich die letzten zwei Tage bei der BW Bereitung mitgeholfen hat.... Warum auch immer!??
Hab jetzt Mal das Sieb im RL RL [Rücklauf] gereinigt (da war schon einiges drin -vlt hatte er fast keinen Durchlauf mehr?) unten zwei Screenshots von VL VL [Vorlauf] bei BW Bereitung (1x wie der STB ausgelöst hat, 1x normal wie es sonst läuft)

Mein Problem ist jetzt eher Mal warum der STB nicht mehr weggeht. Hat da jemand eine Idee? Wie ist das Ding mechanisch aufgebaut?


_aktuell/20250510462193.jpg


_aktuell/20250510749682.png


_aktuell/20250510499872.png
SW Update auf die aktuelle 4.2.4 hab ich Mal gemacht, ändert aber nichts...

  •  Akani
10.5.2025  (#1)
Der STB hängt aber am Heizstab, dann löst dieser aus wenns zu heiß wird. Hat ja einen Grund.
Was macht die Heizkreispumpe? Was hat die Umlauf?
Evtl Luft im System? Schaltet das Umschaltventil sauber. Irgendwie bringst die Leistung nicht weg.
Wie ist elektrischer Zuheizer eingestellt? Bei AT AT [Außentemperatur] und Leistung im 7er Menü.
Versuch mal ne Warmwasserbereitung aus zu lösen ob der Verdichter überhaupt anläuft

1
  •  Manuel132
10.5.2025  (#2)
Mehr Brauchwasser läuft ganz normal mit Verdichter. Die Temperatur müsste am Heizstab ja schon abgekühlt sein?! War ja gestern. Insofern sollte er sich ja quittieren lassen und nicht gleich wieder kommen?

Die Leistung war auf 6kW eingestellt (dem hab ich eigentlich nie Beachtung geschenkt weil die letzten 4,5 Jahre nie benötigt bzw von der WP WP [Wärmepumpe] aktiviert) - Hab's jetzt auf 0kW verändert.

1
  •  Akani
10.5.2025  (#3)
Quittieren ja. Musst halt feste drücken. 
Nur eben auch beobachten was er jetzt dann macht. Wie hoch lädst du Warmwasser? In den Betriebsstunden könntest sehen wie viel Energie mit Zuheizer gelaufen sind ob das abweicht zu den mit nur Verdichter.
Nur dann stimmt doch was am Umlauf im Warmwasserbetrieb nicht. Ist da irgend ein  Klappe ein Sieb oder irgend was was bremsen könnte

1


  •  Manuel132
10.5.2025  (#4)
Das mit fest drücken bringt leider nichts... Kommt sofort nach quittieren am Display wieder (davor hab ich natürlich am STB die Taste gedrückt).
Kann der STB vlt irgendwie hängen? Da sind Federn drin sehe ich!?

Kann mir nur vorstellen dass das RL RL [Rücklauf] Sieb zu schmutzig war und die geringe Drehzahl bei Ww Bereitung zu wenig Umwälzung geschafft hat.

Ich bereite nur auf 45°C Zieltemp.

1
  •  Manuel132
10.5.2025  (#5)
Bin mittlerweile davon überzeugt dass die Ursache für das Problem das "verstopfte" Rücklaufsieb war.

WW Bereitung von soeben lief wie am zweiten Bild im Anfangspost ganz "normal"...

Aber wie bekomm ich den STB wieder auf "Normalbetrieb"...:-/

1
  •  Akani
11.5.2025  (#6)
Normalerweise fest eindrücken wenn die Temperatur am EStab wieder abgekühlt ist.
Bin mir nicht sicher ob ma den tauschen kann wenn defekt.
Wie ist der auf der Platine befestigt?

1
  •  Manuel132
11.5.2025  (#7)
Fix auf der Platine aufgebaut - und der Kontakt ist direkt auf der Platine. Ich hab schon so fest gedrückt dass sich die Platine durchbiegt (kann mir nicht vorstellen dass es noch fester sein muss)

Der Draht vom "Fühler" ist nur lose beim Heizstab scheinbar in der Tauchhülse eingesteckt!? Soll ich den Mal erwärmen oder was probieren?

Wäre ja seltsam das das Ding nach 1x Schalten defekt ist.

Sonst ne Idee?

Eigentlich läuft alles wie gehabt - Heizstab hab ich deaktiviert weil ich ihn eh nie brauchte. Den Fehler für immer anstehen lassen ist halt auch ein wenig ärgerlich..

1
  •  Akani
11.5.2025  (#8)
Restarte mal die WP WP [Wärmepumpe]. Vielleicht nur noch fest gehangen

1
  •  Manuel132
11.5.2025  (#9)
Das hab ich schon mehrfach emoji ohne Resultat...

1
  •  Akani
12.5.2025  (#10)
Fehlerspeicher schon mal gelöscht?

1
  •  Manuel132
12.5.2025 23:34  (#11)
Wenn du meinst Fehler quittiert, ja natürlich. Kommt aber sofort wieder.

1
  •  Akani
13.5.2025 7:25  (#12)
Nein den Fehlerspeicher löschen, Gerät neu hochfahren lassen. Dann sollte er weg sein.
Außer der STB bleibt ausgelöst weil defekt.
Teste doch mal ob der Zuheizer schaltet, aber stell dabei Sicher dass die Heizungspumpe läuft

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
13.5.2025 7:42  (#13)
Ich stelle die Frage, wie die Steuerung zu dieser FM überhaupt kommt.  Der Temperaturbegrenzer ist ja sowas von strohdumm. Außer den 6  Anschlüssen, hat dieser nix. 
Der hat keinen Kontakt, um mitteilen zu können, dass er ausgelöst hat.
Lt. Schaltplan wird auch der Strom durch die Heizstäbe auch nicht erfasst.  Ich würde einmal schauen, ob an dem -X2 die Spannung der 3 Außenleiter anliegt.  Vielleicht hat da ein LS ausgelöst. Aber auch damit ist die Frage nicht geklärt, wie die Steuerung dies erkennt. Lt. Schaltplan wird auch die Spannung nicht überwacht.
Ich gehe davon aus, dass es sich bei der Nibe um die 3x400V/230V Version handelt.


_aktuell/20250513533576.png



1
  •  Manuel132
13.5.2025 12:42  (#14)
Werd ich noch testen mit Fehlerspeicher löschen und neu starten als auch Spannung messen.

Lt. Abdeckung ist der Taster am STB ein Öffner, dh über diesen bekommt es die Steuerung mit.

Weiters werde ich Mal versuchen die Temperatur am versiegelten Einstellwert des STBs zu drehen. Vlt. steckt da irgendwo etwas fest...

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: RGK vorsorglich einbringen