Nibe F2120-8 Schwitzt, Öl ?
|
|
||
Mach se doch mal auf. Anhand dessen schwer zu sagen. Rechts am Bild ist halt die Kälteseite mit Kompresor |
||
|
||
Morgen kommt der Installateur .. Mal gespannt was es ist , halbes Jahr vergangen , aussenherät funktioniert noch aber schwitzt weiterhin |
||
|
||
Kältemittel wahrscheinlich. War bei mir auch. |
||
|
||
|
||
Und was wurde gemacht ? Neu befüllt? |
||
|
||
Ich tippe einmal, dass es eine Undichtigkeit im Kältemittelkreislauf ist. Könnte eine Lötstelle, bzw. eine Bördelverschraubung sein. Das Kältmittel hinterlässt keine Spuren, da es sofort verdampft. Mit dem Kältemittel tritt auch Kompressoröl mit aus, und dieses sieht man dann. Mit einem "Gasschnüffler" sollte das Leck zu finden sein. Soweit mir bekannt, ist in den Wärmepumpen kein UV-Kontrastmittel drinnen. Somit scheidet die Lecksuche mit der UV-Lampe aus. ![]() |
||
|
||
Bei uns war eine Lötstelle undicht: Kältemittel raus , Stelle repariert, Neubefüllung Kältemittel. War glücklicherweise Garantie. |
||
|
||
Hat dies Nibe gemacht oder der Installateur? Und was wurde gemacht ? Neu befüllt? |
||
|
||
Nibe-Service. |
||
|
||
und was sagte dieser? |
||
|
||
Wie lange hat es gedauert bis er kam? |
||
|
||
|
Nach Diagnose ca. 3 Wochen.