Nibe F1155 Verhalten bei niedrigen Temperaturen

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  rischr
6.1. - 7.1.2026
4 Antworten | 4 Autoren 4
4
Hallo zusammen, ich brauche wieder einmal eure Hilfe.
mein Nibe F1155-6 PC mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (schon mehrere Jahre in Betrieb) habe ich seit kurzen auch in Home Assistant über Modbus angebunden. Jetzt ist mir bei den niedrigen Temperaturen aufgefallen, dass die Verdichterfrequenz starkt schwingt. Daraufhin hab ich den Parameter Gradminuten Start Verdichter von -350 auf -300 gestellt, damit die WP WP [Wärmepumpe] früher beginnt zu heizen und länger Zeit hat bis sie an ihr Limit kommt. 
Weiters habe ich die Filterzeit von 24h auf 12h gestellt um auch schneller zu reagieren. 
Den Sperrbereich 2 für den Verdichter habe ich auf 60Hz - 109Hz gesetzt, in der Hoffnung, dass die WP WP [Wärmepumpe] dann ruhiger und länger arbeitet.
Die ganzen Änderungen habe ich gestern in der Früh gemacht. 
Heute morgen ist mir dann aufgefallen, dass es unerklärliche Spitzen in der Verdichterfrequenz gibt. Diese sind auch bei den Gradminuten, Vorlauftemp vom Heizkreis, Sole Ein- und Auslauftemperatur zu sehen. 
Hat jemand eine Ahnung warum diese Spitzen entstehen?

hier einige Screenshots.


_aktuell/20260106943759.png


_aktuell/20260106641358.png


_aktuell/20260106837689.png


_aktuell/20260106131825.png


_aktuell/20260106817099.png


_aktuell/2026010650410.png


_aktuell/20260106873878.png
Zur Außentemperatur noch ein Hinweis warum dieser Sprung von -4 auf -8°C vorhanden ist. Mir ist erst jetzt bewusst geworden, dass der Abluftauslass der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] anscheinden Einfluss auf den Außentemperaturfüher der WP WP [Wärmepumpe] hat. Zu dem Zeitpuntk war es Windstill und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat von Stufe 2 auf 0 geschaltet. D.h. zuvor hat sich in dem Bereich eine "warme Blase" gebildet die nicht vom Wind weggetragen wurde. 
Ich glaube nicht, dass diese Abhängigkeit sehr großen Einfluss hat, da es sehr kalt und Windstill sein muss, damit es Auftritt. Bei höheren Temperaturen verringert sicher der Einfluss wieder. Auch glaube ich nicht, dass das Schwingen daher kommt.
Hier noch ein paar Parameter:
Außentemperaturgeführt, keine Raumfühler.
Start Verdichter Gradminuten -300
Filterzeit: 12h
Heizkurve 4 (0°C --> 31°C Vorlauftemp) +1°C angehoben
WQ-Pumpe: auto
WT-Pumpe: auto
Zusatzheizung: gesperrt
Sperrbereich 1: deaktiviert
Sperrbereich 2: von 60Hz bis 109Hz

Danke für eure Unterstützung!

  •  Randberliner
6.1.2026  (#1)
Moin. Setze den Sperrbereich bitte bis 118 Hz. Sonst springt sie dazwischen rein wenn sie den Wärmebedarf hat.

Gruss
Kristian


_aktuell/20260106446404.jpg

1
  •  rischr
6.1.2026  (#2)

zitat..
Randberliner schrieb: Setze den Sperrbereich bitte bis 118 Hz. Sonst springt sie dazwischen rein wenn sie den Wärmebedarf hat.

Danke für den Tip. Werde ich machen und beobachten.


1
  •  Akani
6.1.2026  (#3)
Die Hüpfer in der Frequenz ist von Nibe so gewollt ausgesperrt wegen Schwingungen und Vibration.. Ist normal wenn die 55Hz nicht reichen springt sie auf 65 hoch.....

1


  •  hellsayer
  •   Gold-Award
7.1.2026 8:24  (#4)
Das hätte ich auch gerne, einen Sperrbereich für den Verdichter. Meine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] läuft häufig am unteren Verdichterlimit (32Hz) und brummt da furchtbar, was sich tw ins ganze Haus überträgt. Da wäre ein genannter trennbarer Sperrbereich ein Segen.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Hydraulischer Abgleich - Wo anfangen