Nibe F1155 Verhalten bei niedrigen Temperaturen - Seite 2
|
|
||
|
der hauptgrund ist schleichende magelschmierung. da wir aber mindestens ein WW WW [Warmwasser]-lauf pro tag haben, sollte das trotzdem kein problem sein. aber optimal abgestimmt, wäre die 20hz-zeiten nicht als das optimum zu sehen. lieber ein paar takte mehr wird über die jahre gut sein. der gesunde mittelweg halt. nach 20 jahren sind bei 1000 takten pro jahr die takte im unteren bereich, die laufzeit aber schon nahe des lebensende. |
||
|
||
|
was ist damit gemeint? Nach 20 Jahren komme ich auf 70.000 Betriebsstunden und 4000 Starts. Auf wieviel ist das Maschinchen ausgelegt? |
||
|
||
|
Ihr wollt also sagen, dass dieses ständige hoch und runter Takten vom Kompressor innerhalb weniger Minuten von Nibe extra so gewollt ist und besser ist als wenn der Verdichter am Tag für einige Stunden auf einer Frequenz verharrt? In dem Bild sieht man auf der linken Seite vor 12:00 das Verhalten des Verdichters mit 4.0.10 und auf der rechten Seite nach 12:00 das Verhalten mit 4.7.5. Bzw zeigt meine generell dieses Verhalten bei Versionen >4.0.10 |
||
|
||
|
Ob das so gewollt ist, weiß ich nicht, auch wenn es sehr interessant ist. Aber für die Lebensdauer wird es egal sein. |
||
|
||
|
In der Regel wird jeder Hersteller sagen bis zu 12 Takte am Tag sind im Rahmen. Gesundes Regelverhalten im Mittleren Lastfall ist gewünscht. Eine Wirkliche Lebenszeit und Taktungen wird kein Hersteller vernünftige Zahlen nennen. Kann dir beim KFZ keiner sagen auch bei Öl- und Gasheizungen. Je nach dem wie eben betrieben wird. Nichts ist für die Ewigkeit. Und sind wir mal ehrlich, die Laufzeit einer Heizung übertrifft im Regelfall jeder KM Leistung eines Autos. Die werden schneller ausgetauscht, mehr Geld ausgegeben und da kommt in der Regel keiner zur Reperatur. |
||
|
||
|
na halt, dass man nicht mit supertiefem GMstart ewig auf 20hz dümpelt, nur um ein paar starts zu sparen. sagen wir 100000h und 100000starts sollten möglich sein. nützt also nix, wenn die kiste mit 10000 starts und 1000000h den geist aufgibt, weil man taktangst hatte. nicht ganz. schon möglich, dass sich da ein fehler in einem update eingschlichen hat. kann aber auch so gewollt sein. problematisch sehe ich das nicht, aber vielleicht verbesserungswürdig. ist bei dir ja schon extrem ruckelig. |
||
|
||
|
@cacer Ziel ist in erster Linie eine lange problemlose Lebensdauer. Jetzt kommt hier die Aussage, dass niedrige Frequenzen die Lebensdauer verkürzen. Aus Sicht eines Maschinenbauer's kann es durchaus sein, dass diese Annahme zutrifft. Wie viel Substanz diese Annahme hat, wird hier wohl niemand seriös beantworten können. Es hängt von der Auslegung der Schmierung an. Man kann sich auch auf sein Gehör verlassen (Wärmepumpenflüsterer ). Also bei welchen Frequenzen das Maschinchen ruhig und mit wenig Vibrationen läuft. Meine läuft bei 20 Hz sehr ruhig, aber eventull etwas rauer, als bei manch höherer Frequenz. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]








