Hallo!
Ich bin seit 4 Tagen in einer neu Renovierten Wohnung wo es überall eine Fußbodenheizung gibt und fast für jeden Raum einen eignen Temp. Fühler.
Am ersten Tag hat die Heziung funktioniert.
Am 2ten hab ich bemekrt, dass ich Schlafzimmer die Heizung nicht funktioniert
Am 3ten hab ich bemerkt, dass die Heizung gar nicht mehr geht.

Hab in den Kasten geschaut am 3ten Tag und alle Druchflussschaufenster stehen auf 0 L/min

Ich habe von 2ten auf den 3ten Tag mal den FI getestet und da war die elektronische Regelung für die Stellmotoren dabei.
 
Ich habe 2 Stockwerke und alle stehen auf 0L/min (Bad/WC - ohne Temp fühler - sind bisschen mehr als 0L/min)
angeblich funktionieren in den anderen Wohnungen die Heizungen.

EG:

_aktuell/20260205749663.jpg

EG:

_aktuell/20260205195064.jpg
OG:

_aktuell/20260205514319.jpg
OG:

_aktuell/20260205591509.jpg

Kann mir wer weiterhelfen? bis da der Installateur kommt...
Kleben vl die Ventile von den Stellmotoren, weil alle zu waren? Aber die sind doch alle neu? (edit) - hab bei einem den stellmotor runtergenommen und geschaut, der ventilstift bewegt sich frei. 

LG Mario

  •  christoph1703
5.2.2026 14:31  (#1)
Wenn du den Stellmotor runternimmst, hast du dann Durchfluss? Welche Art von Wärmeerzeuger hängt da dran? WP, Fernwärme oder was anderes?

1
  •  IngoSE
5.2.2026 14:39  (#2)
Hat sich denn was beim Anzeiger getan, als Du den Motor abgenommen hast?

Für den vorläufigen warmen Hintern könntest Du die Motoren von Hand auf
geöffnet stellen bzw. abgebaut baumeln lassen bis der Techniker kommt.

("Die Tant Gerda hot so e ähnliches Kleed wie dein grie Popelinjack, nur in rot")
Der Fehler...
Ich hatte mal das Problem, daß der Azubi einen Feuchtefühler für die
Badventilation verpolt angeschlossen hatte.
Ab dem Schwellwert lief der Lüfter ewig, als wollte er gegen die Trockenheit
anlüften. Den Dämmerungsschalter konnte der übrigens auch nicht.
Na jedenfalls war nach richtiger Polung die Regelung wieder ok.

1
  •  MadBean
5.2.2026 14:51  (#3)

zitat..
christoph1703 schrieb:

Wenn du den Stellmotor runternimmst, hast du dann Durchfluss? Welche Art von Wärmeerzeuger hängt da dran? WP, Fernwärme oder was anderes?

Am durchfluss hat sich nichts verändert als ich den runtergenommen habe . Der Ventil Stift, soll der oben oder unten sein wenn er offen (heizen) ist ? 

Wärmepumpe


1


  •  MadBean
5.2.2026 14:52  (#4)

zitat..
IngoSE schrieb:

Hat sich denn was beim Anzeiger getan, als Du den Motor abgenommen hast?

Für den vorläufigen warmen Hintern könntest Du die Motoren von Hand auf
geöffnet stellen bzw. abgebaut baumeln lassen bis der Techniker kommt.

("Die Tant Gerda hot so e ähnliches Kleed wie dein grie Popelinjack, nur in rot")
Der Fehler...
Ich hatte mal das Problem, daß der Azubi einen Feuchtefühler für die
Badventilation verpolt angeschlossen hatte.
Ab dem Schwellwert lief der Lüfter ewig, als wollte er gegen die Trockenheit
anlüften. Den Dämmerungsschalter konnte der übrigens auch nicht.
Na jedenfalls war nach richtiger Polung die Regelung wieder ok.

Ändert auch nix am durchfluss wenn ich den runternehme .


1
  •  christoph1703
5.2.2026 14:58  (#5)

zitat..
MadBean schrieb: Der Ventil Stift, soll der oben oder unten sein wenn er offen (heizen) ist ?

Der sollte durch eine Feder ganz rausgedrückt werden, wenn kein Stellmotor dagegenhält. Dann ist das Ventil offen.
Die roten Ringe an den Durchflussmessern kannst du abziehen und dann am Durchflussmesser durch Drehen einregeln. Wenn da alles ganz offen ist und du noch immer keinen Durchfluss hast, liegt das Problem woanders.


1
  •  Akani
5.2.2026 15:15  (#6)
Oben auf den Stellmotoren sind diese grauen Dreher,  einfach mal auf Manuel drehen dann sieht ob was durch läuft.
Auf dem Bild mit den 4Heizkreisen ist so ein Anschlusskastel mit dem grünen Licht, also Spannung liegt an, schau da mal rein und mach ein Bild wie es verkabelt ist. Und schau mal auf den Stellmotoren ob da NO oder NC steht.
Sind die Hauptabsperrventile am Verteiler auch offen?
Zieh mal von den VL VL [Vorlauf] die roten kappen ab, die schwarze Überwurfmutter runter und nach links die Transparenten Volumenanzeiger drehen, evtl sind die zu Tide gedrosselt

1
  •  JensOhne2
5.2.2026 15:25  (#7)
Kann es sein, dass der Durchfluss noch komplett oder fast komplett zugedreht ist? Im EG sieht es stark danach aus.

1
  •  MadBean
5.2.2026 16:12  (#8)
Schau ich alles wenn ich daheim bin, danke schon mal.
Wie kann es sein dass es am ersten Tag warm drin war und die Heizung spürbar funktioniert hat  und jz nicht mehr ?
die absperrhähne sind beide auf in dem kasten

was genau regelt man mit dem durchfluss ? Ich meine, warum ist nicht einfach auf =auf und wenn die temp erreicht ist dann wieder zu? Warum kann man auch noch den durchfluss regeln ? 

1
  •  christoph1703
5.2.2026 16:24  (#9)

zitat..
MadBean schrieb: was genau regelt man mit dem durchfluss ? Ich meine, warum ist nicht einfach auf =auf und wenn die temp erreicht ist dann wieder zu? Warum kann man auch noch den durchfluss regeln ?

Eine FBH FBH [Fußbodenheizung] ist extrem träge. Wenn du die einschaltest, dauert es einige Stunden, bis die Wärme im Raum ankommt. Deswegen regelt die WP WP [Wärmepumpe] die Vorlauftemperatur idealerweise abhängig von der Außentemperatur, um schon frühzeitig reagieren zu können. Über den Durchfluss bestimmt man, wie sich die Wärme auf die Räume aufteilt.
Die Raumthermostate funktionieren in Kombination mit einer FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht sinnvoll. Wenn die schalten, ist es schon viel zu spät.


1
  •  christoph1703
5.2.2026 16:26  (#10)

zitat..
MadBean schrieb: Wie kann es sein dass es am ersten Tag warm drin war und die Heizung spürbar funktioniert hat und jz nicht mehr ?

Möglicherweise ist auch die WP WP [Wärmepumpe] nicht richtig eingestellt. In den letzten Tagen ist es wärmer geworden, vielleicht hat sie da überkompensiert.


1
  •  MadBean
5.2.2026 17:08  (#11)

zitat..
christoph1703 schrieb:

──────..
MadBean schrieb: Der Ventil Stift, soll der oben oder unten sein wenn er offen (heizen) ist ?
───────────────

Der sollte durch eine Feder ganz rausgedrückt werden, wenn kein Stellmotor dagegenhält. Dann ist das Ventil offen.
Die roten Ringe an den Durchflussmessern kannst du abziehen und dann am Durchflussmesser durch Drehen einregeln. Wenn da alles ganz offen ist und du noch immer keinen Durchfluss hast, liegt das Problem woanders.

hab abgezogen und ganz aufgedreht, ändert sich nur minimal..


_aktuell/20260205238221.jpg

die leitungen sind offen


_aktuell/20260205294102.jpg

Stellmotor hatet ich auf manuell gestellt als ich da am Druchfluss herumgedreht habe...

Laut elektriker der hier geschaut hat, war die WP WP [Wärmepumpe] gerade in der Tauphase (oder so) aber sonst alles in ordnung und er meinte, dass dauert nicht lange.

Ist eine mehrparteienwohnung, hat jede wohnung eine eigene pumpe? vl is die ja kaputt oder so!?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
5.2.2026 20:47  (#12)

zitat..
MadBean schrieb: Am 3ten hab ich bemerkt, dass die Heizung gar nicht mehr geht.

ist euch denn kalt?


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.2.2026 21:08  (#13)
habt ihr einen zentralen wohnungsthermostat auch noch?
am verteiler sitzt ja noch ein zentralregler...

was für ein technikverhau... 🤦‍♀️🤦🏻🤦‍♀️