Neue Wohnung - Fußbodenheizung funktioniert nicht
|
|
||
|
Wenn du den Stellmotor runternimmst, hast du dann Durchfluss? Welche Art von Wärmeerzeuger hängt da dran? WP, Fernwärme oder was anderes? |
||
|
||
|
Hat sich denn was beim Anzeiger getan, als Du den Motor abgenommen hast? Für den vorläufigen warmen Hintern könntest Du die Motoren von Hand auf geöffnet stellen bzw. abgebaut baumeln lassen bis der Techniker kommt. ("Die Tant Gerda hot so e ähnliches Kleed wie dein grie Popelinjack, nur in rot") Der Fehler... Ich hatte mal das Problem, daß der Azubi einen Feuchtefühler für die Badventilation verpolt angeschlossen hatte. Ab dem Schwellwert lief der Lüfter ewig, als wollte er gegen die Trockenheit anlüften. Den Dämmerungsschalter konnte der übrigens auch nicht. Na jedenfalls war nach richtiger Polung die Regelung wieder ok. |
||
|
||
|
Am durchfluss hat sich nichts verändert als ich den runtergenommen habe . Der Ventil Stift, soll der oben oder unten sein wenn er offen (heizen) ist ? Wärmepumpe |
||
|
|
||
|
||
|
Ändert auch nix am durchfluss wenn ich den runternehme . |
||
|
||
|
Der sollte durch eine Feder ganz rausgedrückt werden, wenn kein Stellmotor dagegenhält. Dann ist das Ventil offen. Die roten Ringe an den Durchflussmessern kannst du abziehen und dann am Durchflussmesser durch Drehen einregeln. Wenn da alles ganz offen ist und du noch immer keinen Durchfluss hast, liegt das Problem woanders. |
||
|
||
|
Oben auf den Stellmotoren sind diese grauen Dreher, einfach mal auf Manuel drehen dann sieht ob was durch läuft. Auf dem Bild mit den 4Heizkreisen ist so ein Anschlusskastel mit dem grünen Licht, also Spannung liegt an, schau da mal rein und mach ein Bild wie es verkabelt ist. Und schau mal auf den Stellmotoren ob da NO oder NC steht. Sind die Hauptabsperrventile am Verteiler auch offen? Zieh mal von den VL VL [Vorlauf] die roten kappen ab, die schwarze Überwurfmutter runter und nach links die Transparenten Volumenanzeiger drehen, evtl sind die zu Tide gedrosselt |
||
|
||
|
Kann es sein, dass der Durchfluss noch komplett oder fast komplett zugedreht ist? Im EG sieht es stark danach aus. |
||
|
||
|
Schau ich alles wenn ich daheim bin, danke schon mal. Wie kann es sein dass es am ersten Tag warm drin war und die Heizung spürbar funktioniert hat und jz nicht mehr ? die absperrhähne sind beide auf in dem kasten was genau regelt man mit dem durchfluss ? Ich meine, warum ist nicht einfach auf =auf und wenn die temp erreicht ist dann wieder zu? Warum kann man auch noch den durchfluss regeln ? |
||
|
||
|
Eine FBH FBH [Fußbodenheizung] ist extrem träge. Wenn du die einschaltest, dauert es einige Stunden, bis die Wärme im Raum ankommt. Deswegen regelt die WP WP [Wärmepumpe] die Vorlauftemperatur idealerweise abhängig von der Außentemperatur, um schon frühzeitig reagieren zu können. Über den Durchfluss bestimmt man, wie sich die Wärme auf die Räume aufteilt. Die Raumthermostate funktionieren in Kombination mit einer FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht sinnvoll. Wenn die schalten, ist es schon viel zu spät. |
||
|
||
|
Möglicherweise ist auch die WP WP [Wärmepumpe] nicht richtig eingestellt. In den letzten Tagen ist es wärmer geworden, vielleicht hat sie da überkompensiert. |
||
|
||
|
hab abgezogen und ganz aufgedreht, ändert sich nur minimal.. die leitungen sind offen Stellmotor hatet ich auf manuell gestellt als ich da am Druchfluss herumgedreht habe... Laut elektriker der hier geschaut hat, war die WP WP [Wärmepumpe] gerade in der Tauphase (oder so) aber sonst alles in ordnung und er meinte, dass dauert nicht lange. Ist eine mehrparteienwohnung, hat jede wohnung eine eigene pumpe? vl is die ja kaputt oder so!? |
||
|
||
|
ist euch denn kalt? |
||
|
||
|
habt ihr einen zentralen wohnungsthermostat auch noch? am verteiler sitzt ja noch ein zentralregler... was für ein technikverhau... 🤦♀️🤦🏻🤦♀️ planer im großvolumigen wohnbau sind um nix besser als im efh - nur größer... |