Neue Wohnung - Fußbodenheizung funktioniert nicht
|
|
||
|
Wenn du den Stellmotor runternimmst, hast du dann Durchfluss? Welche Art von Wärmeerzeuger hängt da dran? WP, Fernwärme oder was anderes? |
||
|
||
|
Hat sich denn was beim Anzeiger getan, als Du den Motor abgenommen hast? Für den vorläufigen warmen Hintern könntest Du die Motoren von Hand auf geöffnet stellen bzw. abgebaut baumeln lassen bis der Techniker kommt. ("Die Tant Gerda hot so e ähnliches Kleed wie dein grie Popelinjack, nur in rot") Der Fehler... Ich hatte mal das Problem, daß der Azubi einen Feuchtefühler für die Badventilation verpolt angeschlossen hatte. Ab dem Schwellwert lief der Lüfter ewig, als wollte er gegen die Trockenheit anlüften. Den Dämmerungsschalter konnte der übrigens auch nicht. Na jedenfalls war nach richtiger Polung die Regelung wieder ok. |
||
|
||
|
Am durchfluss hat sich nichts verändert als ich den runtergenommen habe . Der Ventil Stift, soll der oben oder unten sein wenn er offen (heizen) ist ? Wärmepumpe |
||
|
|
||
|
||
|
Ändert auch nix am durchfluss wenn ich den runternehme . |
||
|
||
|
Der sollte durch eine Feder ganz rausgedrückt werden, wenn kein Stellmotor dagegenhält. Dann ist das Ventil offen. Die roten Ringe an den Durchflussmessern kannst du abziehen und dann am Durchflussmesser durch Drehen einregeln. Wenn da alles ganz offen ist und du noch immer keinen Durchfluss hast, liegt das Problem woanders. |
||
|
||
|
Oben auf den Stellmotoren sind diese grauen Dreher, einfach mal auf Manuel drehen dann sieht ob was durch läuft. Auf dem Bild mit den 4Heizkreisen ist so ein Anschlusskastel mit dem grünen Licht, also Spannung liegt an, schau da mal rein und mach ein Bild wie es verkabelt ist. Und schau mal auf den Stellmotoren ob da NO oder NC steht. Sind die Hauptabsperrventile am Verteiler auch offen? Zieh mal von den VL VL [Vorlauf] die roten kappen ab, die schwarze Überwurfmutter runter und nach links die Transparenten Volumenanzeiger drehen, evtl sind die zu Tide gedrosselt |
||
|
||
|
Kann es sein, dass der Durchfluss noch komplett oder fast komplett zugedreht ist? Im EG sieht es stark danach aus. |
||
|
||
|
Schau ich alles wenn ich daheim bin, danke schon mal. Wie kann es sein dass es am ersten Tag warm drin war und die Heizung spürbar funktioniert hat und jz nicht mehr ? die absperrhähne sind beide auf in dem kasten was genau regelt man mit dem durchfluss ? Ich meine, warum ist nicht einfach auf =auf und wenn die temp erreicht ist dann wieder zu? Warum kann man auch noch den durchfluss regeln ? |
||
|
||
|
Eine FBH FBH [Fußbodenheizung] ist extrem träge. Wenn du die einschaltest, dauert es einige Stunden, bis die Wärme im Raum ankommt. Deswegen regelt die WP WP [Wärmepumpe] die Vorlauftemperatur idealerweise abhängig von der Außentemperatur, um schon frühzeitig reagieren zu können. Über den Durchfluss bestimmt man, wie sich die Wärme auf die Räume aufteilt. Die Raumthermostate funktionieren in Kombination mit einer FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht sinnvoll. Wenn die schalten, ist es schon viel zu spät. |
||
|
||
|
Möglicherweise ist auch die WP WP [Wärmepumpe] nicht richtig eingestellt. In den letzten Tagen ist es wärmer geworden, vielleicht hat sie da überkompensiert. |
||
|
||
|
hab abgezogen und ganz aufgedreht, ändert sich nur minimal.. die leitungen sind offen Stellmotor hatet ich auf manuell gestellt als ich da am Druchfluss herumgedreht habe... Laut elektriker der hier geschaut hat, war die WP WP [Wärmepumpe] gerade in der Tauphase (oder so) aber sonst alles in ordnung und er meinte, dass dauert nicht lange. Ist eine mehrparteienwohnung, hat jede wohnung eine eigene pumpe? vl is die ja kaputt oder so!? |
||
|
||
|
ist euch denn kalt? |
||
|
||
|
habt ihr einen zentralen wohnungsthermostat auch noch? am verteiler sitzt ja noch ein zentralregler... was für ein technikverhau... 🤦♀️🤦🏻🤦♀️ planer im großvolumigen wohnbau sind um nix besser als im efh - nur größer... |
||
|
||
|
Soweit ich da verstanden habe ich der nur angesteuert für komplett ein oder aus mit nem Schalter also so wirklich kalt wird es ja nicht, irgendwie irgendwo is die Fußbodenheizung manchmal ganz leicht warm und der durchfluss ist ca bei 0.5l/min im schlafzimmer zb hat es 18grad , obwohl der Regler auf 30 grad steht |
||
|
||
|
darum hatte ich gefragt. bei hohen VL VL [Vorlauf]-temps schalten die regler halt oft aus und durchfluss ist dann auch teilweise schon stark gedrosselt. so gesehen funktioniert die fbh also. was nicht heißt, daß nicht optimierungspotential lauert. aber: da scheint ja doch was nicht zu stimmen. entweder sehr gering voreingestellt, oder der stellmotor/regler funktioniert nicht, oder anderes problem, wie luft im kreis. beim MFH kühlen die räume ja eigentlich nie ganz aus, wenn die umgebenden wohneinheiten fleißig heizen. da könnten die 18 grad im schlafzimmer schon auf einen geschlossenen kreis hinweisen. edit: hast du mal ein foto von unter dem stellmotor, wenn du einen abschraubst? |
||
|
||
die Stellmotoren funktionieren, wenn man ausschaltet geht der Knopf hinein und einschaltet raus |
||
|
||
|
Danke, perfekte Bilder. Bei diesen Verteilern kann man zwar an den Durchflussmessern den Volumenstrom einstellen und abdrehen, aber diese Scala an den Rücklaufventilen ist zur eigentlichen Voreinstellung. Das wird zwar nicht immer gemacht und auf deinem Bild sieht man auch vollen Durchfluss, aber das würde ich mal beim Schlafzimmerkreis prüfen. Der Pfeil am roten Ring steht hier auf "8", also voll offen. (stellt man mit Vierkant ein. Entweder ein einfacher Entlüftungsschlüssel, oder eine Schraubkappe mit Vierkantloch oben passt) Wenn die alle auf 8 stehen, wurde nichts voreingestellt, aber vielleicht steht das Schlafzimmer ja niedriger? Das muss jetzt auch nicht des Rätsels lösung sein, aber gehört ins Gesamtbild. |
||
|
||
|
schalt den einmal probeweise aus. ich hatte vor kurzem im kollegenkreis genau so eine wohnung, da war der zentrale raumthermostat verkehrt angeschlossen: das höherdrehen hat den verteiler immer weiter abgewürgt. auf ganz kalt gedreht und es wurde erstmals warm... |
||
|
||
|
also der stellmotor vom zentralen ist offen |
||
|
||
|
dann fehlt wohl druck von der zentralen pumpe oder es ist luft drinnen und blockiert die umwälzung... 🤷♂️ |
||
|
||
|
gibts pro wohnung eine pumpe ? oder ist das eine pumpe für mehrere wohnungen |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]








