« Heizung, Lüftung, Klima

Neue Stiebel Eltron WPE-I 07.1 (Sole-Wasse-WP mit R290) - Seite 4 teilen

16.1.2025 -20.9.2026    63 Antworten    21 Autoren 63 2026-09-20T11:42:48+02:00    4 Empfehlungen
     
Zusammenfassung
 1  2 ... 3  4 
  •  Terranova
16.01.2025
67
Hallo zusasmmen,

nachdem ich erste Informationen zur neuen Stiebel Eltron WPE-I 07.1 gefunden habe, würde mich die Meinung der Experten hier bezüglich RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Eignung sehr interessieren. In meinem speziellen Fall wäre die Heizlast bei ca. 6.6 kW (-12 °C NAT) mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 1x 400m DA40.

https://fachkunden.stiebel-eltron.de/de/informieren-weiterbilden/wpnext/wpe-i-plus-serie.html

Vielen Dank!

  •  Designo
19.9.2026 20:48  (#61)

zitat..
wuschi schrieb:

Legitim. Lass uns wissen, was der fehler war, so er denn gefunden wird.
Sich mit seiner WP WP [Wärmepumpe] zu beschäftigen finde ich schon sinnvoll, aber mit 11K sole-differenz sollte man sich nicht herumschlagen müssen.
Ich bin wie gesagt auch leid geplagt und warte seit 5 wochen auf Rückmeldung vom kundendienst bezüglich der schon mehrfach vorgebrachten Probleme mit meiner WP WP [Wärmepumpe]... die wissen aber natürlich schon seit dem winter von den problemen nur hatten sie keine lösung und die anlage wurde "beobachtet". Jetzt wollte ich, dass das endlich richtig überprüft wird bevor die heizzeit anfängt. 😤

Ja, der Kundendienst von Stiebel ist zwar nett, aber relativ zahnlos. Auch mein Installateur hat mir sein Leid mit ihnen geklagt (war das erste mal, daß er was von Stiebel verbaut hat - weil ich die Anlage haben wollte). Anscheinend gibt es für die neue 7.1 in Kombination mit dem Kühlmodul noch gar kein hydraulisches Schema ab Werk, das musste wohl extra für uns gezeichnet werden. Hat auch eine Zeit lang gedauert. Ich werde jedenfalls berichten, was da rausgekommen ist.

1
  •  Flick
20.9.2026 11:36  (#62)

zitat..
wuschi schrieb: Sich mit seiner WP WP [Wärmepumpe] zu beschäftigen finde ich schon sinnvoll, aber mit 11K sole-differenz sollte man sich nicht herumschlagen müssen.
Ich bin wie gesagt auch leid geplagt und warte seit 5 wochen auf Rückmeldung vom kundendienst

Es ist nicht schlimm;)

Ich hab  eine älteres Modell aus 2005 das nicht modulieren kann. Am Anfang der Heizsaison kommt die Sole mit +18°C in die Waermepumpe.
Der Auslegungspunkt der Leistung des Waermetauschers liegt aber bei +5°C Soleeintritt.
Das Kältemittel verdampft also bei höherem Druck, der Kompressor fördert dadurch mehr Gas (=mehr Leistung) und kühlt die Sole stärker ab.
Ist bei mir nur in den ersten 2Wochen der Heizsaison und die Warnmeldung ist dann weg. (Watterkotte)




1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
20.9.2026 11:42  (#63)

zitat..
Flick schrieb: Ich hab  eine älteres Modell aus 2005 das nicht modulieren kann.

Ohne jetzt ein kältetechniker zu sein, würde ich den vergleich in der kategorie äpfel/birnen einordnen.
Effizient ist sowieso was anderes und außerdem geht es ja auch anders, denn bei GW wäre das auch gefährlich für die anlage

1