  •  Terranova
16.01.2025
77
Hallo zusasmmen,

nachdem ich erste Informationen zur neuen Stiebel Eltron WPE-I 07.1 gefunden habe, würde mich die Meinung der Experten hier bezüglich RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Eignung sehr interessieren. In meinem speziellen Fall wäre die Heizlast bei ca. 6.6 kW (-12 °C NAT) mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 1x 400m DA40.

https://fachkunden.stiebel-eltron.de/de/informieren-weiterbilden/wpnext/wpe-i-plus-serie.html

Vielen Dank!

  •  PEPITO82
9.12.2025  (#41)
Die Modbus Doku findet sich in der Toolbox.
Wenn man auf der Produktseite der WPE-I 07.1 Plus HW 230 auf Dokumente geht und dort runterscrollt, findet man einen Button "Zur Toolbox".

Darf hier leider noch keine Links posten.

1
  •  HAR80
  •   Bronze-Award
27.12.2025  (#42)
Passiv kühlen nur mit externem Modul ... Gibt es dazu schon irgendwelche Infos? Also wie ist das aufgebaut? Umschaltventile, Pumpe, Wärmetauscher zwischen Sole und Heizkreislauf (wird ja nicht gemischt sein)?

Aktikvkühlung: wie weit kann die runterkühlen? Die Frage zielt auf die Entfeuchtung per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ab ...

1
  •  Designo
21.4.2026  (#43)
Meine 7.1 HW 400 wird gerade montiert mitsamt einem passiven Kühlmodul. Mal schauen, wie sie dann performt.


2026/20260421276256.jpg

1
  •  prich
26.4.2026  (#44)

zitat..
Designo schrieb:

Meine 7.1 HW 400 wird gerade montiert mitsamt einem passiven Kühlmodul. Mal schauen, wie sie dann performt.

Das Gehäuse für den Plattenwärmetauscher ist ja riesig.

Na ich hoffe sie kriegen das bei mir installiert.


2026/20260426708684.jpg


 


1
  •  Markus98
26.4.2026  (#45)

zitat..
prich schrieb:

──────..
Designo schrieb:

Meine 7.1 HW 400 wird gerade montiert mitsamt einem passiven Kühlmodul. Mal schauen, wie sie dann performt.
───────────────

Das Gehäuse für den Plattenwärmetauscher ist ja riesig.

Na ich hoffe sie kriegen das bei mir installiert.

seitlich dranhängen.


1
  •  poelzldan
11.6.2026  (#46)

zitat..
Designo schrieb:

Meine 7.1 HW 400 wird gerade montiert mitsamt einem passiven Kühlmodul. Mal schauen, wie sie dann performt.

Wie ist gelaufen? 
Montage ohne Probleme? 
Hast du das kühlen bereits Mal probiert? 
Bei mir wird die 7.1 H400 im Julia montiert.
Ist bei dir eine antivibrationsmatte unter dem gerät? Hast du Vibrationen wahrgenommen?  


zitat..
prich schrieb:

──────..
Designo schrieb:

Meine 7.1 HW 400 wird gerade montiert mitsamt einem passiven Kühlmodul. Mal schauen, wie sie dann performt.
───────────────

Das Gehäuse für den Plattenwärmetauscher ist ja riesig.

Na ich hoffe sie kriegen das bei mir installiert.

Ist bei dir eine antivibrationsmatte unter dem gerät? Hast du Vibrationen wahrgenommen? 

Danke euch! 

GLG
Daniel 


1
  •  Designo
11.6.2026  (#47)

zitat..
poelzldan schrieb:

──────..
Designo schrieb:

Meine 7.1 HW 400 wird gerade montiert mitsamt einem passiven Kühlmodul. Mal schauen, wie sie dann performt.
───────────────

Wie ist gelaufen? 
Montage ohne Probleme? 
Hast du das kühlen bereits Mal probiert? 
Bei mir wird die 7.1 H400 im Julia montiert.
Ist bei dir eine antivibrationsmatte unter dem gerät? Hast du Vibrationen wahrgenommen?  

──────..
prich schrieb:

──────..
Designo schrieb:

Meine 7.1 HW 400 wird gerade montiert mitsamt einem passiven Kühlmodul. Mal schauen, wie sie dann performt.
───────────────

Das Gehäuse für den Plattenwärmetauscher ist ja riesig.

Na ich hoffe sie kriegen das bei mir installiert.
───────────────

Ist bei dir eine antivibrationsmatte unter dem gerät? Hast du Vibrationen wahrgenommen? 

Danke euch! 

GLG
Daniel

Leider nicht besonders gut. Es fing damit an, daß uns Stiebel das eigentliche Kühlmodul nicht liefern konnte. Darum haben sie uns "kostenlos" das größere GWS 1 gegeben. Nur ist das eben gleich um ein Drittel größer, kann man also nicht an die Wärmepumpe dranhängen, sondern an die Wand. Dadurch ist der Verrohrungsaufwand für unseren Installateur so erheblich gestiegen, daß wir 1500 Euro mehr dafür bezahlen mussten. Die halbe Wand des Technikraums ist jetzt damit belegt. Weiters gab es kein vorgefertigtes Hydraulikschema für die Pumpe mit diesem (oder überhaupt einem?) Kühlmodul, da mussten mein Installateur und ich den Stiebel Technikern drei Tage lang achtmal pro Tag nachtelefonieren - das Schema wurde ständig versprochen, aber nie geschickt. Und das eben zum Zeitpunkt, wo die Pumpe hätte in Betrieb gehen sollen.

Dann kam der Stiebel Techniker an einem Nachmittag zur Inbetriebnahme. Nach 2 Stunden war er weg mit der Info, daß er irgendwann nochmal kommt, um das Kühlmodul zu prüfen. Dafür habe er jetzt keine Zeit mehr und es ging uns ja eh "nur" um die Inbetriebnahme zum Ausheizen des Estrichs. Am nächsten Tag hat mir die Anlage dann einen schweren Fehler angezeigt und das Aufheizen abgebrochen. Mein Installateur musste wieder einspringen und hat nach langer Suche entdeckt, daß einer der Stellmotoren ein Ventil zur FBH FBH [Fußbodenheizung] hin geschlossen, aber nicht wieder geöffnet hat. Er hat kurzerhand den Stellmotor abgeschraubt und das Ventil per Hand geöffnet. Dann funktionierte die Wärmepumpe und unser Estrich konnte ausgeheizt werden. Währenddessen hat sich am Wärmetauscher des Kühlmoduls allerdings so starkes Kondenswasser gebildet, daß es schon unten aus dem Spalt zwischen den Styropordeckeln rausgelaufen und schöne Lacken am Boden gebildet hat. Hab ständig aufgewischt und die Abdeckung darum kurzerhand gleich weggelassen während der Ausheizphase.

Übernächste Woche kommt dann Stiebel wieder, um die Inbetriebnahme der Wärmepumpe fertigzustellen und dann auch mal gleich den Fehler zu finden, würde ich meinen. Mein Installateur wird da natürlich gleich dabei sein. Schauen wir mal.

Auf der guten Seite ist zu erwähnen, daß das Gerät flüsterleise ist und ich habe mit einem Multiplikator von 6,3 ausgeheizt (Ringgrabenkollektor). Hat also fast keinen Strom benötigt. Maximale Vorlauftemperatur 35°.


1
  •  prich
20.6.2026  (#48)
Grüß euch!
Also das Naturkühlen hat bei mir auch geschätzt 2500€ zusätzlichen Aufwand beim Installateur bedeuet (Zeit+Fittinge+Rohre) + die Mehrkosten beim Stiebel dafür, würd ich so nicht mehr machen, dann lieber die Premium oder eine Nibe, oder verzichten.
Pumpe lief auch anstandslos beim Ausheizen bis sich die Außentemperatur erhöht hat und sich das Naturkühlen aktiviert hat (trotz Ausheizprogramm), die interne Heizkreispumpe lief aber weiter und dadurch ist das Überdruckventil gegangen, naja wird hoffentlich durch ein Update behoben. Heißt ich habe aktuell eine sauteure nicht funktionsfähige Naturkühlung.

Antivibrationsmatte habe ich keine; bei mir ist Estrich und Dämmung vollständig entkoppelt.
Ist aber glaub ich nicht notwendig, das Gerät ist bis Stufe ~8 von 12 nicht wahrnehmbar und auch in 12 nicht schlimm.


 
LG


1
  •  poelzldan
15.9.2026  (#49)
Grüß euch!

Seit 2 Monaten ist ja die 7.1 bei mir installiert, diese Woche die ersten Heizungsstunden des Verdichters - davor alle drei Tage für Warmwasser. Unser System ist pufferlos mit Radiatoren vom Typ 22.

Habe das Problem, dass ich keine guten Einstellungen finde, die bei diesen Herbsttemperaturen nicht zum Takten führen. 

15-20 Takte würden derzeit pro Tag schon zustande kommen. Insgesamt scheint es so, dass sie die Wärme im Haus nicht wirklich weg bekommt. Ich habe mich mal mit dem Schwellenwert, der Heizzeit und der Schaltdauer gespielt, komme da aber auf keinen grünen Zweig … Was das Takten betrifft – klar, umso weniger, umso besser. Aber wie viele Takte sind in der Übergangszeit realistisch und ok pro Tag? Also, wo sollte mein Ziel sein? 🤯

Wie sind eure Einstellungen für Sommertemperatur (bei mir 16 Grad), Heizzeit, Schwellenwert, Komfortfaktor?
Ist der Komfortfaktor nicht eigentlich Unsinn und viel besser, die Heizkurve einfach richtig einzustellen?

Natürlich heizt sie derzeit auf Stufe 1 mit 1400 rpm, SolePumpe bei 50 %, HK bei 35 % VL bei 16 Grad bei 31 Grad - tatsächlich ist der VL VL [Vorlauf] aber eher bei 33 Grad aufwärts lt. Info an der WP WP [Wärmepumpe].

Unklar ist mir auch, ob die PV-Smartgrid-Ansteuerung (+2K derzeit) auch die Raumtemp. anhebt, wenn die Sommertemperatur schon erreicht ist...

Danke für eure Hilfe!

PS: Ich habe es mittlerweile geschafft, die WP WP [Wärmepumpe] in HomeAssistant zu integrieren, zu steuern sowie die Register mit MODBUS auszulesen. Ein kurzer Einblick hierzu kommt wahrscheinlich in den nächsten Tagen …😀

1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
15.9.2026  (#50)
Gibts überhaupt bedarf zu heizen?
Du kannst natürlich auch die heizkurve runter stellen. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die heizkurve am anfang der saison nicht sinnvoll eingestellt werden kann, weil das haus noch so viel wärme vom sommer in sich trägt.
Ich würde erstmal die heizkurve um 2K senke und ggf. Die heizgrenze auf 15 grad.

1
  •  poelzldan
15.9.2026  (#51)
Bedarf zu heizen: von 22 auf 23 Grad Innentemperatur ja, die bessere Hälfte hats gerne warm! emoji

Das Problem, das ich im Senken der Temperatur in der Heizkurve sehe, ist, dass die WP WP [Wärmepumpe] gar nicht weniger als 32 Grad VL VL [Vorlauf] schafft und deshalb dann nach 20-30 min sich wieder deaktiviert. Die Sole ist ja derzeit noch sehr warm ... 
Ich werde es probieren, denke aber, dass das eigentlich nur zu öfterem Takten führt …
Heizgrenze setze ich weiter runter!

GLG
Daniel 

1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
15.9.2026  (#52)
In der nachts sollte es um diese jahrezeit recht konstante Temperaturen um die heizgrenze haben. Du kannst mal den verdichter auf stufe 1 gegrenzen (also alle anderen stufen sperren) die heizkurve ganz hoch stellen und ganze nacht heizen lassen. Beobachte die Temperaturen im haus.

(Ein paar bluetooth thermometer für alle wichtigen räume helfen die heizkurve und den thermischen abgleich zu machen.)

Wird es zu warm? Dann heizkurve senken.
Wenns im haus konstant bleibt, passt die heizkurve (für diese AT AT [Außentemperatur]) mal halbwegs. Wie erwähnt wird es sich aber mit der zeit verändern, wenn dann im winter wirklich nur noch die WP WP [Wärmepumpe] das haus auf temperatur hält. Derzeit gibt's ja noch deutliche wärmeeibträge durch AT AT [Außentemperatur] und sonne.

Dann siehst du auf jedenfall bei welcher Temperatur und spreizung sich dar Vorlauf einpendelt bei AT AT [Außentemperatur] um die Heizgrenze. Dann hast du mal eine Baseline für die heizkurve, mir der du zu einem gewissen grad steuern kannst ab wann und wie viel der verdichter N der heizgrenze läuft

1
  •  Designo
16.9.2026  (#53)
Meine Anlage läuft aktuell natürlich nur im Warmwasserbetrieb. Ich hab über den Sommer aber alle paar Tage eine Fehlermeldung bekommen, daß die maximale Soletemperaturdifferenz überschritten wurde. Stiebel hat mir dann Mitte August telefonisch angeordnet, den Toleranzbereich auf das Maximum (11 Grad) zu stellen. Dann war's besser, aber mittlerweile hab ich wieder zweimal den Fehler bekommen => ergo wurden die 11 Grad überschritten. Daß die Soleeingangs- und Auslasstemperatur bei einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 11 Grad Unterschied überschreitet, kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Hab bei Stiebel wieder reklamiert. Hat hier jemand eine Idee, was der Fehler sein kann?

1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
16.9.2026  (#54)

zitat..
Designo schrieb:

.... Daß die Soleeingangs- und Auslasstemperatur bei einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 11 Grad Unterschied überschreitet, kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Hab bei Stiebel wieder reklamiert. Hat hier jemand eine Idee, was der Fehler sein kann?

Hast du vielleicht Luft im RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und gelegentlich zu wenig Durchfluss?

Letzten Winter ist meine GW-Anlage auch ein paar mal in die begrenzung gegangen obwohl ich mindestens 8°C sole-austritt hatte, weil ich die begrenzung für sole-aus auf 4°C gestellt hatte (wegen GW). Das war ihr dann offenbar zu wenige "sicherheitsabstand" und sie geht extrem früh in die begrenzung obwohl die sole-temp wie angenagelt war bei meinem riesen Wärmetauscher mit Saugheber. 
Man kann dem ding auch nicht als preset sagen, dass es eine GW-anlage ist und sie dementsprechend evtl. anders reagiert. Aber don't get me started.
Ich dachte vielleicht hab ich ein montagsmodell aber vielleicht stellt sich ja raus, dass die alle so scheiße regeln wie meine 🤔
Der kundendienst ist jedenfalls auf tauchstation - wollte das eigentlich abklären lassen bevor die heizzeit anfängt. 

1
  •  Designo
17.9.2026  (#55)

zitat..
wuschi schrieb:

───────────────

Hast du vielleicht Luft im RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und gelegentlich zu wenig Durchfluss? 

Hmmm keine Ahnung. Kann ich das selber irgendwo kontrollieren oder muss ich da wieder den Installateur antanzen lassen? 


1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
17.9.2026  (#56)
Wenn du kein flowmeter/tocosetter hast: Schau welchen druck du hast und ev. mach mal den automatischen entlüfter auf (falls der noch drin ist, denn die sind eigentlich verboten wegen propan) und lass mal die sole-pumpe dauerhaft auf vollgas laufen.
Das ding unten rechts neben der wp ist die befüllstation. Eventuell hast du auch noch wo anders (höchste Stelle) einen entlüfter drin, dann sollte das ohne Installateur gehen...

2026/20260917536977.png


1
  •  Designo
17.9.2026  (#57)

zitat..
wuschi schrieb:

Wenn du kein flowmeter/tocosetter hast: Schau welchen druck du hast und ev. mach mal den automatischen entlüfter auf (falls der noch drin ist, denn die sind eigentlich verboten wegen propan) und lass mal die sole-pumpe dauerhaft auf vollgas laufen.
Das ding unten rechts neben der wp ist die befüllstation. Eventuell hast du auch noch wo anders (höchste Stelle) einen entlüfter drin, dann sollte das ohne Installateur gehen...

Nächste Woche kommt wieder der Stiebel Techniker, um die gegenüber der WP WP [Wärmepumpe] montierte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in Betrieb zu nehmen. Der soll sich das gleich anschauen. Irgendwie glaub ich nicht an Luft im RGK RGK [Ringgrabenkollektor], weil die Anlage läuft seit April (zuerst nur Estrichausheizen, ab Ende Juni dann fürs Warmwasser). Der Stiebelmann war glaub ich dreimal da, weil zuerst war das Kühlmodul noch nicht geprüft, dann mussten sie eine fehlerhafte Platine tauschen und beim 3. Termin im Juli war dann alles "fertig". Der Fehler kommt aber erst seit dem letzten Termin, genauergesagt einen Tag, nachdem er zum dritten mal da war. Ich denke, wenn es ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Problem wäre, dann hätte es den Fehler doch schon vorher geben müssen?


1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
17.9.2026  (#58)
Was sind denn deine Einstellungen für die sole-pumpe?
Könnte schon sein, dass das Problem erst mit der zeit auftritt, falls sich mit der zeit die luft irgendwo sammelt. Mehrer kleine blasen sind kein problem, sondern eine große blase. Undichtigkeit ist natürlich auch nie auszuschließen, aber dann müsste sich das im druck auch wiederspiegeln.

1
  •  Designo
18.9.2026  (#59)

zitat..
wuschi schrieb:

Was sind denn deine Einstellungen für die sole-pumpe?
Könnte schon sein, dass das Problem erst mit der zeit auftritt, falls sich mit der zeit die luft irgendwo sammelt. Mehrer kleine blasen sind kein problem, sondern eine große blase. Undichtigkeit ist natürlich auch nie auszuschließen, aber dann müsste sich das im druck auch wiederspiegeln.

Keine Ahnung, ich beschäftige mich eigentlich nicht mit der ganzen Technik. Ich will, daß das installiert und eingestellt wird und dann meine Ruhe haben, ohne ständig einen Fehler zu bekommen... Hab bisher eben nur die Basiseinstellungen erklärt bekommen und die Temperaturdifferenz in dein Einstellungen auf ein Maximum gedreht.

Hab mal in diese Befüllstation unter dem Kühlmodul geschaut, dort zeigt das Manometer einen Druck von 1,3 bar an. Anlage läuft im Moment aber nicht, Warmwasser wurde bereits aufbereitet.

1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
18.9.2026  (#60)

zitat..
Designo schrieb: Keine Ahnung, ich beschäftige mich eigentlich nicht mit der ganzen Technik. Ich will, daß das installiert und eingestellt wird und dann meine Ruhe haben, ohne ständig einen Fehler zu bekommen...

Legitim. Lass uns wissen, was der fehler war, so er denn gefunden wird.
Sich mit seiner WP WP [Wärmepumpe] zu beschäftigen finde ich schon sinnvoll, aber mit 11K sole-differenz sollte man sich nicht herumschlagen müssen.
Ich bin wie gesagt auch leid geplagt und warte seit 5 wochen auf Rückmeldung vom kundendienst bezüglich der schon mehrfach vorgebrachten Probleme mit meiner WP WP [Wärmepumpe]... die wissen aber natürlich schon seit dem winter von den problemen nur hatten sie keine lösung und die anlage wurde "beobachtet". Jetzt wollte ich, dass das endlich richtig überprüft wird bevor die heizzeit anfängt. 😤

1
  •  Designo
19.9.2026  (#61)

zitat..
wuschi schrieb:

Legitim. Lass uns wissen, was der fehler war, so er denn gefunden wird.
Sich mit seiner WP WP [Wärmepumpe] zu beschäftigen finde ich schon sinnvoll, aber mit 11K sole-differenz sollte man sich nicht herumschlagen müssen.
Ich bin wie gesagt auch leid geplagt und warte seit 5 wochen auf Rückmeldung vom kundendienst bezüglich der schon mehrfach vorgebrachten Probleme mit meiner WP WP [Wärmepumpe]... die wissen aber natürlich schon seit dem winter von den problemen nur hatten sie keine lösung und die anlage wurde "beobachtet". Jetzt wollte ich, dass das endlich richtig überprüft wird bevor die heizzeit anfängt. 😤

Ja, der Kundendienst von Stiebel ist zwar nett, aber relativ zahnlos. Auch mein Installateur hat mir sein Leid mit ihnen geklagt (war das erste mal, daß er was von Stiebel verbaut hat - weil ich die Anlage haben wollte). Anscheinend gibt es für die neue 7.1 in Kombination mit dem Kühlmodul noch gar kein hydraulisches Schema ab Werk, das musste wohl extra für uns gezeichnet werden. Hat auch eine Zeit lang gedauert. Ich werde jedenfalls berichten, was da rausgekommen ist.