Hallo liebe Gemeinde,
ich lese hier schon seit Jahren still mit und habe viele spannende Themen verfolgt. Jetzt muss ich mich endlich mit einem größeren Anliegen an Euch wenden.
Zur Ausgangslage:
-
Wärmepumpe: Nibe S1255-6 PC
-
Inbetriebnahme: 12/2020
-
Wärmequelle: RGK 2x300m
-
Sole: Glykolgemisch von Santherr
-
Druck: 1,45 bar
-
Pumpe: Auto
-
Wärmesenke: FBH, BKA, WH auf 180-190 m²
-
Heizwasser: Nach VDI 2035 (noch glasklar)
-
Druck: 1,6 bar
-
Pumpe: Auto (= 36%)
-
Kurve: 2/+1 (AT 0°: VL/RL/DeltaT = 26,3/23,2/3,1)
-
NAT: 13 °C
-
DeltaT bei NAT: 5,5 K
-
Massenstrom: 12,3 l/min (BF1)
-
GM: Verdichterstart = -400, Rel. GM Start ZH = 400, Diff ZH = 100
-
Leistung bei NAT: 5 kW
-
Wettersteuerung: 7
-
RT´s: 21-22,5° (je nach Raumart)
Die Raumtemperaturen werden dank Wettersteuerung gut gehalten. Bis zum Winter 24/25 habe ich die Anlage optimiert und denke, dass ich mein Ziel erreicht habe.
Ich nutze HomeAssistant und habe die Nibe sowie andere Geräte eingebunden. Die Nibe ist nur für das Monitoring aktiv. Bei Software-Updates folge ich der „others-first“-Strategie. Bis auf wenige Aussetzer bei älteren Softwareständen lief alles zufriedenstellend.
Zum Problem:
Über das Monitoring fiel mir ein merkwürdiges Verhalten der Nibe auf:
Mitte November: Bei „Drehzahlen“ > 20 Hz zappelte der Verdichter immer um +/- 1 Hz innerhalb weniger Minuten.
Ende November: Dasselbe Verhalten bei „Drehzahlen“ > 20 Hz. Auch das Zappeln des BT17 Sauggases im Bereich von +/- 0,5-1,0 K war auffällig.
Dezember: Wieder das gleiche Verhalten bei Drehzahlen > 20 Hz, sowie Schwankungen im BT17 Sauggas (+/- 0,5-1,0 K) und im BT11 Sole-Aus (+/- 0,2 K).
Positive Nebenwirkung: Das Zappeln führte dazu, dass die GM exakt auf einer Linie blieben. Der Softwarestand war vermutlich Version 4.6.4. Das Verdichterhoch- und -runterfahren war eindeutig hörbar, also keine Sensorschwankung.
Test mit Version 4.0.10: Nach dem Rückschritt auf Version 4.0.10 zappelte der Verdichter nur noch um +/- 0,1 Hz, was beruhigend war. Allerdings schwankten die GM wieder stärker (-400 bis -430), was ich als „normal“ empfinde.
Test mit Version 4.1.5: Nach dem Update auf Version 4.1.5 zappelte der Verdichter wieder und die GM verharrten auf einer geraden Linie. Ich dachte zunächst an einen Softwarefehler, aber niemand aus der Community konnte dieses Verhalten bestätigen.
Frage an die Community: Kennt jemand dieses Verhalten oder kann eine mögliche Ursache erkennen?
Ich hatte das Verdichter-Modul zuletzt zur Inbetriebnahme geöffnet, um den Wärmetauscher zu spülen.
Abschließend: Vielleicht hat jemand einen Tipp oder Rat für mich. Ich wäre dankbar.
Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr!
Gruß,
Schorschi