Meine S1255-6 und Ihre Eigenheiten

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Schorschi81
31.12.2025 - 4.1.2026
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
Hallo liebe Gemeinde,
ich lese hier schon seit Jahren still mit und habe viele spannende Themen verfolgt. Jetzt muss ich mich endlich mit einem größeren Anliegen an Euch wenden.
Zur Ausgangslage:
  • Wärmepumpe: Nibe S1255-6 PC
  • Inbetriebnahme: 12/2020
  • Wärmequelle: RGK 2x300m
  • Sole: Glykolgemisch von Santherr
  • Druck: 1,45 bar
  • Pumpe: Auto
  • Wärmesenke: FBH, BKA, WH auf 180-190 m²
  • Heizwasser: Nach VDI 2035 (noch glasklar)
  • Druck: 1,6 bar
  • Pumpe: Auto (= 36%)
  • Kurve: 2/+1 (AT 0°: VL/RL/DeltaT = 26,3/23,2/3,1)
  • NAT: 13 °C
  • DeltaT bei NAT: 5,5 K
  • Massenstrom: 12,3 l/min (BF1)
  • GM: Verdichterstart = -400, Rel. GM Start ZH = 400, Diff ZH = 100
  • Leistung bei NAT: 5 kW
  • Wettersteuerung: 7
  • RT´s: 21-22,5° (je nach Raumart)
Die Raumtemperaturen werden dank Wettersteuerung gut gehalten. Bis zum Winter 24/25 habe ich die Anlage optimiert und denke, dass ich mein Ziel erreicht habe.
Ich nutze HomeAssistant und habe die Nibe sowie andere Geräte eingebunden. Die Nibe ist nur für das Monitoring aktiv. Bei Software-Updates folge ich der „others-first“-Strategie. Bis auf wenige Aussetzer bei älteren Softwareständen lief alles zufriedenstellend.
Zum Problem:
Über das Monitoring fiel mir ein merkwürdiges Verhalten der Nibe auf:
Mitte November:
Bei „Drehzahlen“ > 20 Hz zappelte der Verdichter immer um +/- 1 Hz innerhalb weniger Minuten.

2025/20251231813183.png

Ende November:

Dasselbe Verhalten bei „Drehzahlen“ > 20 Hz. Auch das Zappeln des BT17 Sauggases im Bereich von +/- 0,5-1,0 K war auffällig.
Dezember:
Wieder das gleiche Verhalten bei Drehzahlen > 20 Hz, sowie Schwankungen im BT17 Sauggas (+/- 0,5-1,0 K) und im BT11 Sole-Aus (+/- 0,2 K).

2025/20251231142354.png

Positive Nebenwirkung:
Das Zappeln führte dazu, dass die GM exakt auf einer Linie blieben. Der Softwarestand war vermutlich Version 4.6.4. Das Verdichterhoch- und -runterfahren war eindeutig hörbar, also keine Sensorschwankung.
Test mit Version 4.0.10:
Nach dem Rückschritt auf Version 4.0.10 zappelte der Verdichter nur noch um +/- 0,1 Hz, was beruhigend war. Allerdings schwankten die GM wieder stärker (-400 bis -430), was ich als „normal“ empfinde.


2025/20251231982375.png

Test mit Version 4.1.5:
Nach dem Update auf Version 4.1.5 zappelte der Verdichter wieder und die GM verharrten auf einer geraden Linie. Ich dachte zunächst an einen Softwarefehler, aber niemand aus der Community konnte dieses Verhalten bestätigen.
Frage an die Community:
Kennt jemand dieses Verhalten oder kann eine mögliche Ursache erkennen?
Ich hatte das Verdichter-Modul zuletzt zur Inbetriebnahme geöffnet, um den Wärmetauscher zu spülen.
Abschließend:
Vielleicht hat jemand einen Tipp oder Rat für mich. Ich wäre dankbar.
Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr!
Gruß,
Schorschi

  •  earos
3.1.2026  (#1)
Ich bin mit meiner S1255-6 PC, also exakt der gleichen Wärmepumpe, auf dem allerneusten Software-Stand 4.7.5. 
Zudem beobachte ich die Wärmepumpe relativ genau. Bei mir schwankt der Verdichter nur um 0.1 Hz (also 19.9, 20.0, 20.1 o.ä.). Aber ich habe die Wärmepumpe nicht im Standard "doof" laufen, sondern schiebe die Heizkurve bei PV-Überschuss nach oben und nachts nach unten.


1
  •  IngoSE
3.1.2026  (#2)
S1256-8, 4.7.5 (und auch schon vor 4.6.4) - habe einen Vorlauffühler BT2,
der Phasenweise ebenfalls zappelig um exakt 0,5 Grad springt.
Die "Echtzeit"-Werte in Menü 3.1.3 machen den Sprung im Vorlauf ebenfalls mit.

Quantisierungsfehler, war ein Tipp.
Sensor auf digital umrechnen, übertragen und dann wieder in einen Anzeigewert
oder in eine Grafik pressen - da könnte es zu Verlusten im Detail kommen.

1
  •  Schorschi81
4.1.2026  (#3)
Das Zappeln des Verdichters habe ich auch auf der Vorletzten und neuesten Software Version. Komischerweise zappelt sie im WW WW [Warmwasser]-Modus bei höheren Hz (>50) nur im Bereich von 0,1 Hz. Sauggas und Sole-Aus bleiben aber bei ihren Schwankungen.


_aktuell/20260104750934.jpg


Ich habe einen Beitrag von @Brink gefunden wo er ebenfalls das Zappeln im Sauggas bemerkte, allerdings habe ich hier noch keine Reaktion auf meine PM.


1