Mein Hydraulischer Abgleich

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
20.11. - 6.12.2023
30 Antworten | 10 Autoren 30
30
Hallo,

ich bräuchte wieder mal Hilfe der Experten hier.

Ich habe (sogut es geht) den hydraulischen Abgleich bei unserer Heizung gemacht. Grundsätzlich sei gesagt, Heizung rennt durch, ich habe keine Takte, also keine hydraulischen Kurzschlüsse irgendwo.

Hier die Kreislängen:


2023/20231120903747.png


2023/20231120467294.png

Aufgeteilt in EG und OG. Alles was rot hinterlegt ist habe ich eingedrosselt. Für FB und BKA BKA [Betonkernaktivierung] wurde 16er Rohr verwendet AUßER für den langen 136 m BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreis, hier wurde 20er Rohr verwendet.


2023/20231120561046.jpg

Hier habe ich keinen Kreis eingedrosselt. Speis und Garage sind abgedreht und das bleiben sie auch.


2023/20231120451705.jpg

Hier habe ich den BKA BKA [Betonkernaktivierung] Stiege Kreis eingedrosselt, weil der ist wirklich zu kurz. WH WZ und Küche habe ich eingedrosselt...ich hätte es dort aber gern ein bisschen wärmer. Kann ich die ganz aufmachen von den Längen her?
Der lange BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreis mit 136 Meter soll ich laut Insti auf 1l Durchfluss eindrosseln.
DK 1/1 und 2/1 habe ich eingedrosselt, weil in dem Zimmer jede Menge Computer stehen und der Raum immer zu warm wird. Mein Gedanke hier war ein bisschen einzudrosseln, dafür haben andere Räume mehr Durchfluss.


2023/2023112047256.jpg

Hier habe ich zwei Kreise im Bad gedrosselt mit dem Hintergedanken, dass SZ und Büro hoffentlich wärmer werden. Im Bad ist es immer warm genug.


2023/20231120324798.jpg

Hier habe ich nur die WH WH [Wandheizung] im Bad gedrosselt, weil der Kreis eher kurz ist.

Schaut das ganze halbwegs gut aus? Habe ich irgendwo Denkfehler? Bin über jede Hilfe dankbar.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.12.2023  (#21)

zitat..
Berndi schrieb:
──────..
dyarne schrieb:
DAS versteh ich gut...
meine frau erzählt immer daß ich die ersten beiden winter mehr im technikraum als im schlafzimmer war.
jetzt hab ich 3 oder 4 jahre nicht mehr am regler rumgedreht...
es fehlt mir nicht mehr...
───────────────
Echt...?
Gibt es ein Leben nach dem Heizungseinstellen? 🤔

es besteht hoffnung ... 😉


1
  •  alhei
  •   Bronze-Award
6.12.2023  (#22)

zitat..
dyarne schrieb: wärmeverschleppung ist cool und operativer teil des selbstregeleffekts...

Ein wenig OT OT [Off Topic]:
kann man diesen Effekt vielleicht auch im Sommer nutzen?
Ich habe mein Home-Office Büro im Keller und speziell in der Übergangszeit (vor allem im Frühjahr), wo die Heizung aus ist, habe ich dort oft nur 19°C, obwohl es draußen oft schon etwas wärmer ist. Natürlich kann ich da auch mit Lüften etwas aushelfen, aber das geht dann eher nur in der Mittagszeit, wenn es auch tatsächlich wärmer ist.
Zusätzlich ist es im im Hochsommer im EG tendenziell zu warm (max. 24-25°C - Jammern auf hohem Niveau), aber im Keller hat es oft nicht viel mehr als 20-21°C. Könnte man hier ein wenig Ausgleich schaffen, wenn man die Umwälzpumpe laufen lassen würde? Hat das schon jemand versucht?
Übrigens: Ich habe eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], die aber nicht kühlen kann (Bj. 2005) und es ist alles mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ausgestattet.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.12.2023  (#23)
jawohlll!
such mal die 'brinksche umschaltung'
das ist genau was du suchst -> wärmeverschleppung besonntes obergeschoß in den kühlen keller...

umwälzpumpe ist zuwenig, man braucht eine umstellung von parallelschaltung auf serienschaltung der kreise...

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
6.12.2023  (#24)
Wo ist eigentlich der Professor? War er zu lange online und darf nicht mehr schreiben😀?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.12.2023  (#25)
erfolgreicher entzug ... leider ... 😢

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
6.12.2023  (#26)

zitat..
alhei schrieb: Hat das schon jemand versucht?

Ja, ich.
Wie dyarne geschrieben hat mit der "brinkschen Umschaltung".
Funktioniert wunderbar...der Kellerboden wird halbwegs angenehm temperiert und vor allem im EG und OG überhitzt das Haus nicht so schnell...

Nachdem deine LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht Kühlen kann, könntest damit eine "passiv cooling light Variante" schaffen emoji


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
6.12.2023  (#27)

zitat..
dyarne schrieb: ich würde heuer im einmaligen ausnahmewinter (außer das haus bleibt länger unverputzt) den 'normalbetrieb' suchen

Öhm...
Nachdem es bei mir nun schon in den 3. bewohnten Winter (und den 5. seit Rohbaubeginn) geht ist bei mir die unverputzte Außenwand anscheinend schon der Normalbetrieb 🙈. Aber der Unterschied, warum @­Ulairi s Haus anscheinend trotz vergleichbarer Größe schwieriger zu heizen ist als meines dürfte wirklich auch in der Restbaufeuchte liegen, welche bei mir sicher schon ziemlich gut draußen ist.

zitat..
dyarne schrieb: es besteht hoffnung ... 😉

Naja - eigentlich wollten wir den AP 2024 erledigen.
Aber nachdem uns jetzt wieder das Hauptauto eingegangen ist 😭 spechtel ich auf ein BEV, welches leider ein solches Loch ins Haushaltbudget reißen würde, dass der AP ein weiteres Jahr pausieren müsste... 🙈🙈🙈

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.12.2023  (#28)
sanktus erteilt ...🙏🏼

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
6.12.2023  (#29)

zitat..
dyarne schrieb: sanktus erteilt ...🙏🏼

Hui, wenn das die Regierung sieht... 😂


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
6.12.2023  (#30)

zitat..
ds50 schrieb: Aber der Unterschied, warum @Ulairi s Haus anscheinend trotz vergleichbarer Größe schwieriger zu heizen ist als meines dürfte wirklich auch in der Restbaufeuchte liegen, welche bei mir sicher schon ziemlich gut draußen ist.

Auf das habe ich noch gar nicht gedacht.
Innenputz und Estrich hatten zwar Monate zum trocknen, Estrich wurde sogar 2x ausgeheizt. Aber ja...wird vermutlich da auch mitspielen.
Was ich aber total unterschätzt habe ist halt der große Luftraum.


1