  •  mbeihig
22.07.2026
81
Hi,

für mich war bissher klar ich will eine Sole Wärmepumpe.
Nun schau ich mir grad die aktuellen Produkte von diveresen Anbietern durch und stelle fest (bassierend auf SCOP) das Luft und Sole bei vielen Herstellern gleich auf liegen (wohlgemerkt betrachte ich hauptsächlich die neuen R290 Geräte)? Die meisten bei 5,x 
Wie kann das sein? Marketing? Schön gerechnet (das sollte der SCOP ja genau vermeiden?)
Natürlich gibt es noch weitere Plus punkte für Sole:
  • passives Kühlen
  • leise Innenaufstellung
  • Optik rund ums Haus
  • Vermutlich Längere Lebensdauer
Nachteilig natürlich Preis und Platz im Haus.
Übersehe ich etwas offensichtliches oder sind die Luftwärmepumpen wirklich so gut gworden das die Effizientsvorteile nicht mehr vorhanden sind oder sehr sehr klein?
Freu mich über eure Erfahrungen!

  •  hellsayer
  •   Gold-Award
29.7.2026 8:39  (#61)

zitat..
thohem schrieb: Meine hat ~300 Starts in Jahr und rennt von November bis Februar durch. Man wird sehen, was und wann da was kaputt wird. 

machst du kein WW WW [Warmwasser] täglich? Nur aus Interesse. Meine produziert täglich WW WW [Warmwasser], war auch die Empfehlung die Pumpe regelmäßig zu betreiben und halt dann im Sommer nur geringe Hübe zu fahren. Meine hatte übrigens, obwohl ich immer WW WW [Warmwasser] um die Mittagszeit bereite, noch nie ein Problem mit der WW WW [Warmwasser] Bereitung. Mag auch an dem "bösen" R410 liegen, das da drin ist 🤷‍♂️

Es wird halt in Zukunft vermutlich erhblich mehr defekte LWWPs geben, einfach weil der Markt wesentlich größer als für Sole ist. Der letzte Dimplex-Techniker meinte überhaupt, dass Sole immer mehr zum absoluten Nischenprodukt wird und auch Dimplex hier kaum noch investiert. Die hauen alles in die Entwicklung von R290-Monoblock-Geräten.

Generell würde ich abschließend noch hinzufügen, dass, egal ob Sole oder Luft, der Insti halt auch wesentlich ist. Auslegung, Hydraulik und Co sind für den Betrieb jeder WP WP [Wärmepumpe] essentiell und wird ME immer noch merheitlich komplett vernachlässigt. Mein eigentlich junger Insti aus dem Tullnerfeld wird vermutlich bis an sein Lebensende nach Daumen die Verleabstände machen und die Planung von der Rohrfirma. Da müsste halt viel mehr passieren ME.

1
  •  mbeihig
29.7.2026 8:47  (#62)
Wow, war privat beschäftigt und hatte keine Zeit hier rein zu schauen 🤯
Danke für eure ganzen Erfahrungen und auch eben genau die Diskusion die auf meine ursprüngliche Frage anspielt.


zitat..
Markus98 schrieb: Die SCOPs der Solemaschinen ist daher geringer, weil immer nur mit B0 gemessen wird. Laut einer Monitoring haben Tiefenbohrungen in DE und RGKs in AT AT [Außentemperatur] eine gewichtete Quellentemperatur von etwa 7°C.
In Zukunft soll daher der SCOP Wert bei B5 angegeben werden. Dann schaffen die guten Solewärmepumpen SCOP-Werte über 7. Bei Grundwasserwärmepumpen ist über 8,5 möglich.

Interessanter Punkt, und wundert mich wirklich das hier die Hersteller nicht irgendwie dann noch mit Grafiken werkln wo der SCOP bassierend nach Standart eingezeichnet ist aber auch wie er sich verbessert wenn man die Eingangstemperatur ändert 😅


zitat..
Hausbauer2025 schrieb: Der SCOP Vergleich von Markus beschrieben ist natürlich sehr frech - weil wie vom Threadersteller eingangs erwähnt, irritiert dies viele Nicht-Insider. Und am Stammtisch werden dann gleich SCOPs der LWPs/EWPs verzapt und eben genau dieses eine Argument ist dann vielleicht entscheident für eine Systemauswahl.

Genau eben solche "Stammtisch" infos haben mich verunsichert, und auch von vielen die Bereits gebaut haben im Umkreis. LWP sind schon so gut, SWP braucht man gar nicht mehr. -> Ja LWP LWP [Luftwärmepumpe] sind auch schon gut & grade TB kann man wirklich argumentieren / sich schön oder schlecht rechnen ob das wirtschaftlich sinnvoll ist


Thema WW WW [Warmwasser] - weils @hellsayer grade erwähnte - wie habt ihr das ausgelegt? Bei nur einmal am Tag - nach Personen ausgelegt (x Liter p.P)? Wenn der WW WW [Warmwasser] Tank dann abkühlt, takte die WP WP [Wärmepumpe] dann zur not doch nach oder ists wie früher einfach gegessen mit WW WW [Warmwasser] für den Tag ^^ Oder wie läuft das bei euch? 🤔


1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
29.7.2026 9:07  (#63)
Ich habe eine Automatisierung gebaut fürs Warmwasser.

Habe ich zum Mittagspeak der PV Überschuss, bereite ich das Warmwasser auf 54 Grad auf. Sonst tagsüber ist 45 die Zieltemperatur. Meist reicht das locker bei vier Personen. Morgens um halb fünf gibt es den Test, ob das Wasser über 40 Grad hat, falls nicht, wird auf 45 aufbereitet für das morgendliche Duschen.

Üblicherweise habe ich so bei der Stiebel Elton zwei Takte fürs Warmwasser. Im Heizbetrieb taktet sie dann jetzt noch zwei Mal an Tag, also mehr als vier Takte habe ich sehr selten.

1
  •  Hausbauer2025
29.7.2026 9:14  (#64)

zitat..
thohem schrieb:

──────..
Hausbauer2025 schrieb: Bzgl. der Lebensdauer der LWPs wird im wissentschaftlichen Paper ja auch erwähnt, dass die Daten zur LWP LWP [Luftwärmepumpe] noch wage sind, ich glaube aber die 20 Jahre sind jedenfalls eher ein optimistischer Wert. In meinem relativ überschaubaren Netzwerk gibt es leider wirklich viele LWP LWP [Luftwärmepumpe] Totalschäden mit vorzeitigem Verdichtertod - wir reden hier von Maschinen mit Lebensdauern von 4-10 Jahren, natürlich (auch) mit falsch dimensionierten Pumpen bzw. hydraulischen Fehlplanungen - aber nicht nur.
───────────────

Naja, all die Fehlplanungen und falschen, überdimensionierten und handwerklich falsch platzierte/eingestellte LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit gut aufgestellten SWP zu vergleichen, ist halt auch meh. 
Es ist ein gutes Argument für SWP - viel einfacher und weniger fehleranfällig zu dimensionieren, aber als Vergleich taugen diese falschen LWP LWP [Luftwärmepumpe] halt nicht. 
Meine hat ~300 Starts in Jahr und rennt von November bis Februar durch. Man wird sehen, was und wann da was kaputt wird. 

──────..
Hausbauer2025 schrieb: Daher auch die Prozesssicherheit möchte ich hier ggf. als Argument miteinfließen lassen.
───────────────

Prozesssicherheit inwiefern?

Siehe längerer Stromausfall Monoblock-Geräte Berlin oder aber Dezember 2026 mit der ungünstigen Wettersituation und in Folge massiver Abtauvorgängen der LWPs - hier gingen im Feld viele LWPs auf Störung und die Servicetechniker mussten ausrücken.

Und nein, ich vergleiche nicht eine gut ausgelegte Sole mit einer taktenden LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Es gibt auch schlecht ausgelegte Solemaschinen - nur anhand der vorher erlärten physikalischen Rahmenbedingungen verzeiht eine Solemaschine i.d.R. mehr als eine Luftmaschine.
Ich glaube nicht, dass Sole eine Nischenprodukt wird, jedoch behaupten dies einige LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Hersteller (bspw. Dimplex), ganz im Gegenteil. Bei Stiebel/IDM oder anderen namhaften Soleherstellern, ist der Anteil von Erdwärmemaschinen mittlerweile nicht zu unterschätzen und (wie man auch auf den Messen hört) ein stark wachsender Markt. Es gibt auch schöne Großprojekte im Hotelbau, mehrgeschossigem Wohnbau, Stallbau, wo sich die Erdwärme (im Gegensatz zu früher) durchsetzen kann.

Es wird halt unabhängige Ingenieurbüros und das Energiesparhaus-Forum benötigen, damit man potentielle Kunden sachlich von einer Technik aufgleisen kann. Die Installateure machen dies leider viel zu wenig und gehen leider sehr oft den einfacheren und lukrativeren Weg. 

Grüße,

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
29.7.2026 10:30  (#65)

zitat..
mbeihig schrieb: Thema WW WW [Warmwasser] - weils @hellsayer grade erwähnte - wie habt ihr das ausgelegt? Bei nur einmal am Tag - nach Personen ausgelegt (x Liter p.P)? Wenn der WW WW [Warmwasser] Tank dann abkühlt, takte die WP WP [Wärmepumpe] dann zur not doch nach oder ists wie früher einfach gegessen mit WW WW [Warmwasser] für den Tag ^^ Oder wie läuft das bei euch? 🤔

Wir haben einen recht großen Doppelmantelspeicher (Greenwater 450/300), der im Winter 1x am Tag, und jetzt im Sommer alle 1-3 Tage aufgeheizt wird. Außer im Kernwinter reicht die PV zu Mittag quasi immer dafür aus.

Wir sind aber auch 5 Pax, und im Winter können auch mal 1-2 Badewannen (!) dabei sein. Sollte das WW WW [Warmwasser] wirklich zum Duschen schon zu kalt werden, dann wird es auch außerhalb des Zeitfensters nachgeladen - oder auch gerne vor einer angekündigten Badeorgie manuell getriggert.

zitat..
Hausbauer2025 schrieb: Siehe längerer Stromausfall Monoblock-Geräte

Die sind dann oft nicht auf Störung, sondern tot. 😬

zitat..
Hausbauer2025 schrieb: Die Installateure machen dies leider viel zu wenig und gehen leider sehr oft den einfacheren und lukrativeren Weg.

Du meinst den für sie lukrativeren Weg. 🤡

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
29.7.2026 10:34  (#66)

zitat..
Hausbauer2025 schrieb:

Die Installateure machen dies leider viel zu wenig und gehen leider sehr oft den einfacheren und lukrativeren Weg. 

Arne hat eh schon mal von nem Hersteller geschrieben bei dem das Verhältnis Sole/Luft mittlerweile bei 50:50 ist...wenn man will geht alles.
Würde ich LWP LWP [Luftwärmepumpe]'s verkaufen würd ich auch nicht sagen "Empfehlen würd ich aber eigentlich Erdwärme".

Zum Zitat oben: Sie machen es kaum bis gar nicht, außer EIN PAAR engagierte die es interessiert trotz voller Auftragsbücher.

Es ist aber eig. überall im Leben so:
Will ich den besten Marmor verbaut haben geh ich auch nicht zum Fliesenleger sondern zuerst zum Steinmetz...
Die Instis sind zu 99% Händler und Handwerker, keine Planer.


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo mbeihig,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Luft gleich gut wie Sole?

  •  Thunderx1609
  •   Bronze-Award
29.7.2026 11:56  (#67)
Verhältnis laut KI in Österreich:

Das Verhältnis von neu installierten Luftwärmepumpen zu Erdwärmepumpen in Österreich liegt bei etwa 84 % bis 87 % für Luftwärmepumpen gegenüber rund 14 % bis 16 % für Erdwärmepumpen. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe ist damit das klar dominierende System am österreichischen Markt.

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
29.7.2026 12:08  (#68)
Und genau so wird auch das Verhältnis gepalant vs nicht geplant sein 😬

1
  •  thohem
29.7.2026 13:27  (#69)

zitat..
hellsayer schrieb: machst du kein WW WW [Warmwasser] täglich? Nur aus Interesse.

Nein, im Sommer alle 2 Tage und im Winter rennt sie eh durch. Die Starts spar ich mir alle, grad weil ich den Kompressor schonen will um zu sehen, wohin das führen wird.


zitat..
Hausbauer2025 schrieb: Und nein, ich vergleiche nicht eine gut ausgelegte Sole mit einer taktenden LWP LWP [Luftwärmepumpe].

Hab ich niemandem unterstellt, ich wollte lediglich die Studie hinterfragen.




1
  •  Cyber83
  •   Gold-Award
29.7.2026 20:06  (#70)
Ich wollte heute im energieausweis nachschauen, welchen hwb unser Haus hat.
Wir haben 2015 eine on/off tiefensondewarmepumpe uns für den Neubau gegönnt.

Stromverbrauch mitgeloggt zwischen 670kWh/a und 870kWh/a für die Heizung mit einem Cop von ~6.5 (zwischen 600h und 700h Laufzeit)
Warmwasser für 5 Personen zwischen 650kWh/a und 850kWh/a bei einem Cop von 3.5-4.5 (zwischen 380h und 420h Laufzeit)

Bei Interesse habe ich tagesgenaue Daten von 2017 weg.

In den letzten 11 Jahren null Probleme, haben aich keinen Wartungsvertrag. Kompressor hat (PV-Optimiert) im Winter als auch im Sommer einen Takt pro Tag. Mögen es noch lange so bleiben. 🤞

Die Sonden haben damals für 2x55m ~8000€ gekostet. Insgesamt war das alles wesentlich kostspieligen als eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], damals wurde uns noch vorgerechnet dass dafür die Stromkosten wesentlich niedriger sind. Ist aber vermutlich auch Kundenorientiert verkauft worden, wir haben schon gewusst dass wir uns eine Sonde und eine Wärmepumpe leisten wollen.

1
  •  IngoSE
29.7.2026 20:28  (#71)
Bei einem Takt einer On/Off-WP frage ich mich, wie die Wärme zu Deinem tatsächlichen Bedarf hin moduliert wird. Bei On/Off moduliert ja die Taktung, sozusagen. Und wenn sie läuft, macht die WP WP [Wärmepumpe] alles was geht. Aber wo bleibt das bei einem Tagestakt? Wenn es einen Mischer gibt, der einen Garten-Bypaß hat - ok  emoji

Derzeit ist in Schweden ein starker Austausch-Markt, bei dem die alten Geräte erstmals ersetzt werden müssen. Die damalige On/Off-Technik  erreicht in diesen Zeiten ihr Haltbarkeitsende. Dabei entsteht für schwedische Anwender ein Problem, daß nämlich für die On/Off-Technik die Bohrlöcher passend gewählt wurden, jedoch jetzt mit Modulation deren Leistungsgrenze erreicht werde und eine Permafrost in der Bohrung entstehen kann. Ob das eine Geschichte ist, die das Nachbohren attraktiv machen soll, oder ob das wirklich zu befürchten ist, sehe ich aus den Berichten nicht.

1
  •  christoph1703
29.7.2026 20:44  (#72)

zitat..
IngoSE schrieb: Dabei entsteht für schwedische Anwender ein Problem, daß nämlich für die On/Off-Technik die Bohrlöcher passend gewählt wurden, jedoch jetzt mit Modulation deren Leistungsgrenze erreicht werde

Kommt mir komisch vor. Das Haus braucht ja dadurch insgesamt nicht mehr Energie. Es wird also im Mittel nicht mehr entzogen als vorher. Nur die Spitzen verschwinden. Es werden nicht abwechselnd 8 kW und 0 kW gezogen, sondern durchgehend 4 kW (oder wie viel das Haus auch inmer braucht). Das müsste für die Bohrung doch eigentlich schonender sein.


1
  •  Flick
29.7.2026 21:17  (#73)
Mit on/off wird immer die volle Leistung abgegeben. Z.b. RL22 auf VL27°C, Wenn RL RL [Rücklauf] den Sollwert erreicht z.b  25°C wird abgedreht. DIE Inverter Wp moduliert langsam hoch bis die Solltemperatur dauerhaft gehalten kann.

1