leider ist gestern beim Lüftung installieren der Installateur ausgerutscht, und hat das Comfopipe Innen (welches nach außen führt) beim drauffallen abgerissen. Ich hatte dieses sauber mit der im Forum genannten Dichtmanschette eingeputzt/gespachtelt. Das Kernloch wurde ca. auf 200mm gebohrt, und das Comfopipe ausgeschäumt. Aus meiner Sicht gehört das ganze Rohr jetzt nochmal neu gesetzt bzw. rausgekratzt, Putz abschlagen, Manschette neu setzen etc.
Unten die beiden Bilder vom IST-Zustand, das letzte Bild vorm verputzen.
Hallo, die Fassade wird ja noch nicht drauf sein, oder?
Dann ist es doch halb so wild, von aussen mit einer eisen säge per hand oder einer Säbel säge den Schaum raus schneiden, restlichen schaum raus kratzen, rohr tauschen, neu schäumen,
Innen entweder die Manschette auf den putz kleben, wenn gewünscht weiß anmalen,
oder halt putz abschlagen und neu verputzen, ist beim innenputz im technikraum wohl nicht so schlimm - oder?