Lüftung - Pfusch am Bau - Seite 3
11.7.
-20.7.2026
43 Antworten
10 Autoren
|
|
||
|
Kurzes Update: Der Installateur hat nun alle Rohre mit Dichtlippen getauscht bzw. Schrauben auf Nieten geändert. Des Weiteren wurden zusätzliche alle Nippel noch mit einem Kaltschrumpfband überklebt. Siehe Bild unten. Ich hätte noch eine Frage bzgl. Ventile - welche könnt ihr bzgl. Design/Funktion empfehlen - gibt es hier Nachteile mit gewissen Ventilen? Hätte jetzt einmal auf Leitwolf's Webiste und bei der meines Lüftungshersteller etwas gestöbert. Bräuchte 8 Ventile für die Wand und 2 für die Decke. Wie sollte man das offene Rohr im Technikraum am besten verschließen? Danke und Grüße, |
||
|
||
|
Guter Insti 👍 Gibst ihm hoffentlich eh eine gute Bewertung? Fehler eingestehen und auf eigene Kosten alles komplett neu machen ist eine Seltenheit. Ich würde für Zuluft was in der Art wie das ZWRG nehmen, das bläst schön in den Raum rein. Abluft ist mehr eine Frage der Optik, weil die Absaugung nicht gerichtet ist. |
||
|
||
|
ZDB je nach Lage eher für Decke, nicht an der Wand über Aufenthaltsbereichen ZWRG ist günstig, aber hat keinen so guten Weitwurfeffekt wie ZWEB (gute Durchmischung mit Raumluft, praktisch zugfrei) |