« Heizung, Lüftung, Klima  |

KWL mit Unterdruck sinnvoll?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  manuon
10.1.2026 1
1
Hallo,

wir wohnen nun den ersten Winter im Haus, innen sind wir fertig, Außenputz kommt im Frühjahr. Der Blower Door Wert ist mit 0,67 ganz gut geworden, dennoch haben wir an unserer Fassade zwei Stellen entdeckt wo offensichtlich Luft aus dem Innenraum nach außen strömt und Tauwasser ausfällt. 
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Zehnder Q450 ist auf Balance gestellt, sprich Zu- Abluftmenge identisch. 

Warme Luft drückt aber nach oben und so entsteht natürlich dennoch ein Überdruck im OG.

Nun passiert den Steinen wohl eher wenig, aber sollte so ein Löchlein an einer andern blöden Stelle sein könnte da über Jahre durchaus ein Problem erwachsen.

Radon und Energieeffizienz mal außen vor, würde es nicht Sinn machen, im Winter die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf 5 oder 10% Unterdruck laufen zu lassen um langfristig die Gefahr zu reduzieren dass irgendwo Innenraumluft in die Konstruktion drückt? 

  •  Elohtihs
10.1.2026 15:59  (#1)
Ist das nicht der gleiche (nur umgekehrte) Effekt? Kalte Luft zieht herein und kondensiert am schmalsten Stück des Flaschenhalses d. h. Wasser rinnt im schlimmsten Fall irgendwo rein. 

Zur problembehandlung würde ich die *undichten* stellen eruieren und überarbeiten. Wenn die Fassade erst noch kommt ist es ja noch besser.

Grüße

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Klimaanlage nachrüsten - Tipps