KWL geräusch - wie "laut" ist "normal"

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Stef99
30.8. - 24.10.2013
23 Antworten 23
23
Hallo,
trotz dass es zu diesem Thema bereits einige Foren gibt, hab ich leider keinen Überblick gefunden welche Geräuschkulisse (Lärm, Rauschen, surren, etc) bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] als "normal" zu bezeichnen ist.
Was laut und leise ist ist sicher subjektiv!
Meine neue KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von KNV Freshline 180 ist sowohl aus den Abluft, wie auch aus den Zuluftöffnungen merklich, wenn auch leise, hörbar.
Eine Db Messung ergab eine meßbare Differenz zw. Stillstand/ausgeschalten und Nornmalbetrieb von 0,5 bis 1,5 DB klingt wenig, doch ist der Unterschied hörbar. Es soll innerhalb der Norm liegen. "Db" ist eine Meßgröße zum Schalldruck, nicht aber zur Lautstärke.
Daher würde mich eine einfache Summierunug von Erfahrungen dazu interessieren (zur besseren Übersicht ohne weiteren Kommentaren).
Klar ist auch, dass das gleiche Gerät bei einer anderen Einbausituation ein anderes Geräuschspektrum ergeben kann. Daher sollte man von vornherein kein Produkt "verteufeln"
Hoffe auf eine rege Beteiligung

Ich möchte mit meiner Erfahrung den Start setzen:

KNV Freshline 180 bei Normalbetrieb: Leise im Raum hörbare Luftzuggeräusche bei Zuluftleitungen, bei Abluft etwas lauter. Tagsüber nur leicht auffallend, Abends beim Fernsehen bereits störend (subjektiv!).

lg

  •  Stef99
23.10.2013  (#21)
Korrektur, bzw. Erkenntnis - Hai!
Nach vielen Monaten kann ich nun einen vorläufigen Schlußstrich unter das Thema KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Geräusch ziehen:
Grund der Geräusche waren falsch montierte Durchflußregler. Nun ist interessante Weise die Abluft nicht mehr hörbar, jedoch hat die Zuluft ein sehr leises Säuseln, mit dem man aber gut leben kann.

Schlußfolgerung:
bei meinem nächsten Haus emoji werde ich die Installation der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] selbst machen. Die Verrohrung habe ich bereits jetzt selbst gemacht, Inbetriebgenommen wird immer vom Hersteller und das Gerät inkl. Verteiler im Keller aufzuhängen sollte auch kein Problem sein. Montageanleitungen der Hersteller gibt es ja ohnedies ...

Empfehlung:
Wer eine KWl vom Installateur montieren läßt, sollte beim Hersteller nachfragen ob die aktuellen Mitarbeite des Insti dort auch die Schulungen besucht haben und wie viele KWLs der Insti im Jahr so verbaut.
Mein GEWESENER Insti WAR eine sehr gute Sanitärfirma, doch von KWLs hatten die leider keine Ahnung ..... und vom Problem der Geräuschentwicklung hat er einfach ignoriert, erst als ich die letzte Nachfrist zur Wandlung gesetzt habe hat er den Hersteller um Hilfe gefragt ....

1
  •  dyarne
24.10.2013  (#22)
danke für die interessante zusammenfassung...

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.