25
Wir haben dieses Jahr das Dach neu gemacht, die vorhandene Dämmung (20cm EPS) abgeräumt unbd nach dem Dachstuhl wieder rauf. Alles penibel gereinigt, alle durchdringungen in der Fläche habe ich sorgfältig abgedichtet. 

Decke ist eine Ziegeldecke BJ74, aufbau soweit ich es sehen konnte an der alten Dachbodentreppe die entfernt wurde:

Deckenaufbau von innen nach aussen(oben):
Putz, Ziegel, Folie (alte Plastiksäcke), 4cm EPS, Folie (wieder so überlappend verlegte Säcke), 3cm Estrich

Vor dem neu verlegen des EPS habe ich extra noch mit Ubakus den Taupunkt gerechnet (eher schlechter angenommen) ob unter dem Styropor zusätzlich noch eine Dampfbremse notwendig wäre und das war ok ohne. In der Fläche konnte ich auch nirgends Kondensat feststellen.

Heute nacht das erste mal bei uns ~-5 Grad und leider musste ich bei der Kontrolle feststellen dass an einigen Stellen im Randbereich zu Kondensat kommt, denke am Foto erkannbar.

Die Frage ist halt wie kann man dem entgegenen? Offenbar kommt da an einigen Stellen wohl noch Dampf durch!? Danke


2025/20251227728465.jpg

  •  taliesin
  •   Gold-Award
5.1.2026 21:56  (#21)
Pfh, ja fette Wärmebrücke. Bei mir liegen die Mauerbänke auf einzelnen Vollziegelstapel auf, daher konnte ich unter der Mauerbank dämmen und die Ziegelstapel habe ich mit PU-Schaum 'eingepackt'. Nicht die feine Englische, aber relativ effizient:


_aktuell/20260105531881.jpg

_aktuell/20260105963649.jpg

Ehrlichgesagt fällt mir nix Gscheites ein für dein Problem. Alles ein Mordstheater ...

Vielleicht wirklich das Ausfüllen der Ziegelreihe mit PU-Schaum:
- Bitumenbahn hochklappen
- vereinzelt Stege der Ziegel durchbrechen, damit der Schaum auch unter die Mauerbank kommt
- denkbar wäre auch Schaum über der Bitumenbahn
- ev. noch überdämmen der Mauerbänke mit Holzfaserplatten (diffusionsoffen)

Die Wärmebrücke ist wirklich wild, du hast da 20K Temperaturunterschied, das ist die Danyang-Kunshan Grand Bridge der Wärmebrücken.

Aber vermutlich ist das wirklich kein Luftproblem, nur so eine eklatante Wärmebrücke, dass auch mit der lokal erwärmten Luft Kondensation auftreten kann.

1
  •  amdultra
5.1.2026 23:38  (#22)
ja, leider.

Alles 100x durchgecheckt vor der sanierung um nichts zu übersehen und dann über sowas drübergefallen, ärgert mich sehr 👺 

ok, also du meinst eher unter der bitumenbahn den schaum rein? Das ist halt dann eben schweiring unter der Breite der Mauerbank, weil ich da ja nicht mehr hinkomme. 

Dachte eher an den Schaum über der Bitumenbahn, also zwischen Bitumenbahn und mauerbank, so es geht.

Ich frag mal vorsichtig, weils hier eigentlich das falsche forum ist aber ja auch grad damit zu tun hat. Ist das eigentlich ok dass die Stellenweise auf so klötzen liegt? Teilweise liegt sie Meterweit am ziegel direkt auf, dann wieder garnicht weil die damals wohl ein paar Bier zu viel hatten beim aufmauern...


_aktuell/20260105274781.png

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
6.1.2026 0:33  (#23)

zitat..
amdultra schrieb: ok, also du meinst eher unter der bitumenbahn den schaum rein? Das ist halt dann eben schweiring unter der Breite der Mauerbank, weil ich da ja nicht mehr hinkomme.

Ich meinte in den Ziegel rein (also in die Löcher des Lochziegels), möglichst auffüllen und teilweise die Querstege im Ziegel aufbrechen (wo nichts aufliegt), um noch mehr Schaum reinzubekommen. Und dann auch noch über die Bitumenbahn (in die Fuge), vor die Mauerbank und darüber dann die Holzwollplatten.

Die punktweise Auflage ist schon in Ordnung, bei mir sind es in Summe über 12m nur 4 Auflagepunkte (ca. 30x30cm²) und halt die Mauer vorn und hinten. Die Mauerbank ist ja auch noch in die Betondecke verschraubt.

Eigentlich ist es in Summe die Verantwortung des Baumeisters, aber die sind für solche Details zu 90% blind und taub.

1
  •  amdultra
6.1.2026 11:39  (#24)
Ok, naja ich denke es ist kaum machbar den ziegel unter dem Bitumen noch zu dämmen 😔 Vor allen durch die langen strecken der aussenwände (Bungalow) sehe ich da nicht wirklich eine gute Möglichkeit.

Gut das wenigstens die Auflage Punkte OK zu sein scheinen. Der Ziegel ist leider Recht uneben, am besten wäre ein betonkranz gewesen, aber Dachstuhl neu im bewohnten Haus musste schnell gehen und da hatten wir auch noch Glück, wir hatten das Dach im Mai genau 2 Tage runter bis es wieder dicht war und dann kam die Regenzeit.

Was ist denn von so einer sprühisolierung zu halten? (Die Mal nur als Beispiel)
https://www.amazon.de/Thermoisolierender-Polyurethan-Schaumstoff-VASmann-Transporter-Au%C3%9Fenbereich/dp/B09TBGS71T/?tag=showlowestprice-21

Vermute Mal eher eine bastellösung, aber eigentlich kommt kein Licht in den Dachboden (wegen UV) und damit ließe sich der bereits zwischen EPS und mauerbank Recht einfach füllen. Oder vielleicht sogar bis Oberkante mauerbank.  Kostengünstig Scheint das auch zu sein...

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
6.1.2026 14:59  (#25)
Kenne ich nicht, ich weiß nur, dass die Amis sowas sehr viel verwenden. Wegen UV am Dachboden muss man sich keine Sorgen machen. Meine PU-Hauberl sind da schon seit 20 Jahren und sehen ein wenig gelber aus, aber das ist schon alles.