« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV-Topline Parametrieren&Optimieren #2

Teilen: facebook    whatsapp    email
     
 <  1  2 ... 3 ... 57  58  59  60 ... 61 ... 66  67  68  > 
  •  energiesparhaus
  •   Dieses Logo kennzeichnet einen Beitrag des energiesparhaus.at-Teams
14.1.2017 - 29.4.2018
1.356 Antworten | 65 Autoren 1356
55
1411
  •  Snil
14.2.2018  (#1161)


2018/20180214818034.jpg
WP hängt am Uplink ja. Hat nur gerade keine Verbindung. Ich schau, dass ich am Mittag das zum laufen bringe. Anbei der Verlauf bis zur letzten Aktualisierung.

1
  •  gsilly
  •   Silber-Award
15.2.2018  (#1162)
denke, hier passt es am besten rein. hab einen bug bei der WW WW [Warmwasser] bereitung.

als beispiel:
sparmodus 30/37 grad --> WW-bereitung stoppt bei 36 grad.
lässt sich auch mit "normal" reproduzieren. immer ein grad weniger als eingestellt. nach neustart der WP WP [Wärmepumpe] funktioniert es wieder ein paar mal bis der bug dann wieder auftritt? WW-bereitung wird natürlich nicht durch einstellungen zeitlich irgendwie behindert. hat sonst noch jemand das problem?

danke gregor

1
  •  Lemming
  •   Gold-Award
15.2.2018  (#1163)

zitat..
Snil schrieb: WP hängt am Uplink ja. Hat nur gerade keine Verbindung. Ich schau, dass ich am Mittag das zum laufen bringe. Anbei der Verlauf bis zur letzten Aktualisierung.


kannst du noch wq-pumpe und verdichterfrequenz in die grafik packen? ich glaub irgendwo hatten wir hier schon ein ähnliches problem, da hat die wq-pumpe nur verzögert reagiert

1
  •  Snil
15.2.2018  (#1164)
Hier noch das gewünschte

2018/20180215791442.jpg

2018/20180215472409.jpg

1
  •  brink
  •   Gold-Award
15.2.2018  (#1165)
@snil
kannst du die 15 min, wos die wq pumpe hin und her beutelt reinzoomen?
passiert es eigentlich bei wechsel zu ww bereitung?
hast du etwas in info/alarm log stehen?

1
  •  Snil
16.2.2018  (#1166)



2018/2018021697815.jpg

2018/20180216602967.jpg


Hier mal die logs. Wegen dem zoom schau ich später 

1
  •  Snil
16.2.2018  (#1167)



2018/20180216685694.jpg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.2.2018  (#1168)
servus snil,
die solespreizung ist viel zu groß.

-> steht die solepumpe kt-pumpe bei geschwindigkeit auf auto?
-> wann wurde das solesieb das letzte mal geprüft?

die quelle ist sehr gut, nur der durchfluß viel zu niedrig...

1
  •  moef
  •   Silber-Award
16.2.2018  (#1169)
bin mit snil seiner emmy verbunden emoji

2018/20180216773188.jpg
sieht aus als ob die KT-Pumpe am Ende des WW WW [Warmwasser]-Takts zu früh, zu stark zurückgeht und damit die Sole-Aus unter -4,5 kommt.
Änliches Problem wie bei mir, wo die KT-Pumpe am Beginn des WW WW [Warmwasser]-Takts zu spät reagiert und damit Sole-Aus zu tief wird.
Ich dachte die KT-Pumpe reagiert normal auf die Verdichter Frequenz. Laut brink sollte das unmittelbar geschehen.

Eine meiner offenen Fragen ist, ob man die KT-Aus nicht tiefer stellen kann und ob das einen Einfluss auf die Garantie hat.



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.2.2018  (#1170)
so kann ich nix erkennen.
kannst du bitte nur sole ein/aus einblenden?

kt-aus werkseinstellung ist hochsensibles verhandlungsthema.
es geht hier um sicherheit, sicherheit, sicherheit.
es darf keine hebungen geben!

das ist vorgabe von KNV an mich von anbeginn und voraussetzung der professionellen umsetzung durch einen hersteller. jeder hersteller hat sich da schon die finger verbrannt.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
16.2.2018  (#1171)
unverständlich, wieso da die kt pumpe so zurückfährt. das scheint ein bug zu sein. mag jemand die uralt version probieren, die noch keine verdichter-anlauf resp -abfahr optimierungen hatte?
was man noch probieren könnte, ist quellen-mäßig ein fixes delta zu fahren. 3 zb. es ist zwar auch ein auto modus, aber vielleicht ohne bug.

1
  •  moef
  •   Silber-Award
16.2.2018  (#1172)


2018/20180216456485.jpg


2018/20180216556011.jpg

verstehe zwar nicht, was man da erkennen soll, aber...


1
  •  brink
  •   Gold-Award
16.2.2018  (#1173)
menu 5.1.9 fixes delta modus 3K

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.2.2018  (#1174)
sehr interessant!
snil, hast du einen usb-stick angestöpselt gehabt und geloggt?

1
  •  Snil
16.2.2018  (#1175)
Brink und arne. Ich kann euch  auch gerne feischafreis bei meiner emmye @ arne. Nein ich hatte keinen usb stist dran. 

1
  •  Snil
  •   Bronze-Award
16.2.2018  (#1176)
ich probier das dann gerne mal mit dem delta wenn ich am mittag zu hause bin

1
  •  Snil
  •   Bronze-Award
16.2.2018  (#1177)


2018/20180216387676.jpg

1
  •  Snil
  •   Bronze-Award
16.2.2018  (#1178)
Kt pumpe ist auf auto und solesieb wurde noch nie geprüft. Sind erst im Oktober eingezogen  @ arne

1
  •  moef
  •   Silber-Award
17.2.2018  (#1179)
Mir scheint die aktuelle SW-Version überspringt den Bereich 55-65 Hz. Bei Euch auch?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
17.2.2018  (#1180)
das war schon immer so - verbotene zone ... emoji

1
  •  moef
  •   Silber-Award
17.2.2018  (#1181)
wegen Vibrationen? meine vibriert zwischen 40 und 45 mehr als darunter und darüber.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next