KNV 1156 - Unerklärliche Verdichterneustarts - Seite 3
|
|
||
|
Ist noch so. Stand 4.7.5 an der S1256. |
||
|
||
|
du hast in der sache natürlich recht. dramen sehen anders aus. ich denke in dem fall kommt mehr zusammne. wir haben vor 10 jahren beim Richard 3007 die erste modulierende 1x55-06 PC eingebaut. damals gabs noch nichtmal die software dazu zum wärmemengenzählen, die wurde an dieser anlage feldgetestet. wir habn damals seriös diskutiert ob eine modulierende sole-wp sinnvoll ist oder man bei der on/off bleiben sollte. die frage ist beantwortet. wir haben in der folge die parameter aufpoliert und die anlagen so richtig zum fliegen gebracht. oft im kampf gegen werksparameter & servicetechniker... seit ein paar jahren ist hier leider viel rückschritt bei dieser serie zu erkennen, oft 1 schritt vor & 2 zurück. siehe auch myuplink... das jetzt eine tägliche kalibrierung mit zwangsstopp kommt ist aus der historie heraus einfach enttäuschend. relevanter ist aber sicher bsplw daß hersteller wie Stiebel, Heliotherm ohne dauerbeheizung des inverters auskommen. dort funktioniert die thermostatische steuerung, sodaß innenaufgestellte wp nach erststart das ganze jahr lang keine einzige stunde auf der kurbelgehäuseheizung verbraten... |
||
|
||
|
Auch wenn etwas OT OT [Off Topic] - heißt das, du bist eher ein Fan von Stiebel? Wir stehen gerade vor der Entscheidung KNV 1157 (falls es sich ausgeht) oder Stiebel WPE-I HK Premium. Die Leistung würde in beiden Fällen passen, wobei die KNV mit einer höheren Kühlleistung angegeben ist. Emotional (Anbindung an HomeAssistant und co) gefällt mir die KNV besser, aber ich habe zunehmend den Eindruck, dass Stiebel vielleicht doch die bessere Wahl wäre. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

