Guten Morgen.

Ich hab jetzt meine WP WP [Wärmepumpe] seit ca. drei Wochen in Betrieb. Inzwischen hab ich schon einige Einstellungen vorgenommen und die Anlage läuft an kälteren Tagen beinahe durchgehend. Vielen Dank an das Forum, wo sehr viele Infos dazu zu finden sind. ;)
Nachdem ich am Wochenende mal etwas mehr Zeit hatte, fiel mir auf, dass die WP WP [Wärmepumpe] für mich unerkärliche Verdichterstarts macht. In etwa sind es 1-2 Starts am Tag die ich mir nicht erklären kann.

2024/20241007181474.png
Im Beispiel von gestern, sieht man so einen Verdichterstart um ca. 6 Uhr.
Welche Parameter brauche ich um die Ursache dieser Vorkommnisse zu finden?
Freue mich auf eure Antworten. Schöne Grüße, Michael

  •  IngoSE
3.1.2026  (#41)
Ist noch so. Stand 4.7.5 an der S1256.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.1.2026  (#42)

zitat..
uhim schrieb:

Egal, ich wollte gar nicht im Detail in diese Diskussion einsteigen. Ich verstehe nur die Aufregung über 2 Takte am Tag (die wir aufgrund der WW WW [Warmwasser] Bereitung auch haben) nicht während sich immer noch viele WP WP [Wärmepumpe] zu Tode takten...

du hast in der sache natürlich recht. dramen sehen anders aus.

ich denke in dem fall kommt mehr zusammne. wir haben vor 10 jahren beim Richard 3007 die erste modulierende 1x55-06 PC eingebaut. damals gabs noch nichtmal die software dazu zum wärmemengenzählen, die wurde an dieser anlage feldgetestet. wir habn damals seriös diskutiert ob eine modulierende sole-wp sinnvoll ist oder man bei der on/off bleiben sollte.

die frage ist beantwortet. wir haben in der folge die parameter aufpoliert und die anlagen so richtig zum fliegen gebracht. oft im kampf gegen werksparameter & servicetechniker...

seit ein paar jahren ist hier leider viel rückschritt bei dieser serie zu erkennen, oft 1 schritt vor & 2 zurück. siehe auch myuplink...

das jetzt eine tägliche kalibrierung mit zwangsstopp kommt ist aus der historie heraus einfach enttäuschend. relevanter ist aber sicher bsplw daß hersteller wie Stiebel, Heliotherm ohne dauerbeheizung des inverters auskommen. dort funktioniert die thermostatische steuerung, sodaß innenaufgestellte wp nach erststart das ganze jahr lang keine einzige stunde auf der kurbelgehäuseheizung verbraten...


1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
4.1.2026  (#43)

zitat..
dyarne schrieb:

das jetzt eine tägliche kalibrierung mit zwangsstopp kommt ist aus der historie heraus einfach enttäuschend. relevanter ist aber sicher bsplw daß hersteller wie Stiebel, Heliotherm ohne dauerbeheizung des inverters auskommen. dort funktioniert die thermostatische steuerung, sodaß innenaufgestellte wp nach erststart das ganze jahr lang keine einzige stunde auf der kurbelgehäuseheizung verbraten...

Auch wenn etwas OT OT [Off Topic] - heißt das, du bist eher ein Fan von Stiebel? Wir stehen gerade vor der Entscheidung KNV 1157 (falls es sich ausgeht) oder Stiebel WPE-I HK Premium. Die Leistung würde in beiden Fällen passen, wobei die KNV mit einer höheren Kühlleistung angegeben ist. Emotional (Anbindung an HomeAssistant und co) gefällt mir die KNV besser, aber ich habe zunehmend den Eindruck, dass Stiebel vielleicht doch die bessere Wahl wäre. 


1
  •  manuon
10.1.2026  (#44)
Also bei mir ists auch mit neuster Firmware noch so dass die S1156 alle 12h kurz Pause macht. In wie weit das ein Problem für die Haltbarkeit oder Effizienz ist kann ich nicht wirklich qualifiziert beurteilen aber ich halte es für plausibel, dass diese 2 Takte/Tag in der Heizsaison schlicht nicht relevant sind. Das wären bei einem halben Jahr Heizsaison 7300 Takte in 20 Jahren und da sprechen wir noch von Warmstarts. 

Ansonsten bin ich mit der WP WP [Wärmepumpe] gerade in der zweiten Heizsaison und mega zufrieden! Die Steuerung, das Menü, die Anbindung über Modbus TCP und die Integration ins Smarthome sind schon ein Traum. 
 

1
  •  IngoSE
10.1.2026  (#45)
Kosmetisch und trotzdem nervig ist, daß der 12h-Zyklus sich immer nach dem Start dranhängt. Der Neustart wandert jedes Mal um 5 Minuten weiter - in meine schönen WW WW [Warmwasser]-Fenster.

1
  •  msie
  •   Bronze-Award
10.1.2026  (#46)
Ich hab die S1156 jetzt 13 Monate in Betrieb und gesamt 760 Verdichterneustarts. 2 pro Tag aber durchgehend, also nicht nur in der Heizsaison.

Wieviele Starts übers Jahr waren bei der S1x55 so üblich?

1
  •  sintakonte
10.1.2026  (#47)
Habe sie seit 27.11.2024 in Betrieb. Insgesamt sind es 595 Verdichterneustarts.
Die 2 Restarts sind schon relevant. Mag sein, dass es für den Verdichter an sich kein Problem ist, aber der ständige Abfall der GM ist deutlich spürbar, speziell bei starken Minustemperaturen.

Beispiel:

_aktuell/20260110469372.png

Bei mir hatte es in der Nacht vom 08.01. auf den 09.01. -8,3°. Der 12stündige Restart wird erzwungen und das hat zur Folge dass es zu einem relativ rasanten Abfall bei den GMs kommt. Das wiederum verursacht nach dem Restart eine unnötig hohe Verdichter-Frequenz, weil der die negativen GMs wieder aufholen muss. Wenigstens kaschieren sie das Problem nicht einfach weg in dem sie in der Zeit die GMs einfach blockieren. Finde das aber schon leicht problematisch.

Edit: Und wie @manuon schon sagt - ich komme von einer 16 Jahre alten on/off Vaillant. Meine AZ übers gesamte Jahr incl. WW liegt bei 6,8 - gemessen mit einem externen Energiezähler. Bei der Vaillant war es realistisch um und auf bei 4-4,5.
Ich kann gar nicht sagen, wie zufrieden ich mit der Maschine bin, auch bzgl. der Transparenz was die Daten betrifft.
Ändert aber auch nichts daran, dass Themen wie die Verdichterneustarts dennoch andiskutiert gehören.

1
  •  IngoSE
11.2.2026  (#48)
Zu den 12h-Pausen etwas Neues.
Seit dem Update auf  4.8.7 an der S1256-8  findet nur noch EINE Pause in 24h statt.

_aktuell/20260211923464.png
Die 5-Minuten-Pause sieht im Beginn dieser Grafik länger aus.
Ich hatte für den Test, ob die 2. Pause nicht zufällig im nächtlichen
WW-Zyklus vergessen wurde, einen kurzen Neustart in einen anderen
Zeitbereich gesetzt. Nein, es war kein Versehen, es sind nun 24h.

1
  •  Markus98
11.2.2026  (#49)

zitat..
IngoSE schrieb:

Kosmetisch und trotzdem nervig ist, daß der 12h-Zyklus sich immer nach dem Start dranhängt. Der Neustart wandert jedes Mal um 5 Minuten weiter - in meine schönen WW WW [Warmwasser]-Fenster.

Wurde die 5 Minuten Verschiebung bei der neuen Software berücksichtigt? 


1
  •  IngoSE
11.2.2026  (#50)
Ja, berücksichtigt insofern sie weiter stattfindet.
Bin gespannt, was bei Erreichen des WW WW [Warmwasser]-Fensters stattfindet.

_aktuell/20260211519332.png

_aktuell/20260211463884.png

_aktuell/20260211609611.png

1
  •  sintakonte
11.2.2026  (#51)
Habe gerade das Update durchgeführt.
Irgendjemand im Forum hatte ähnlich wie ich das Problem, dass der BT7 Fühler am AUX nicht mehr gegangen ist. Das hat sich mit dem jetzigen Update auch erledigt.

1
  •  Schorschi81
12.2.2026  (#52)
Das Verhalten, dass der VL VL [Vorlauf] (BT2/BT12) immer leicht höher als der berechnete ist und die GM dennoch weiterhin ganz langsam fallen trotz höherem BT2/BT12 ggü. dem berechneten VL VL [Vorlauf] wurde aber scheinbar nicht behoben.

1
  •  sintakonte
12.2.2026  (#53)
Kann ich nicht nachvollziehen oder verstehe ich dich falsch?

_aktuell/20260212920799.png
VL IST > VL SOLL => GM steigend
VL IST < VL SOLL => GM sinkend


1
  •  IngoSE
12.2.2026  (#54)
Mein VL VL [Vorlauf]  ist immer ein Grad über dem berechneten. Zeigt sich aber nicht in den GM.
- - - - - 
Ich weiß nicht mehr wo, aber ich hatte letztens geschrieben, daß der VL VL [Vorlauf]-Wert über
gewisse Zeit eine Zickzack-Linie von 0,5K Sprüngen anzeigt.
 

_aktuell/20260212772402.png
Wohl ein Quatisierungsfehler auf dem Weg vom Sensor bis zur grafischen Anzeige.
Das hat sich auch erledigt.

1
  •  Schorschi81
12.2.2026  (#55)

zitat..
sintakonte schrieb:

Kann ich nicht nachvollziehen oder verstehe ich dich falsch?

VL IST > VL SOLL => GM steigend
VL IST < VL SOLL => GM sinkend

Hier z.B.


_aktuell/20260212393298.jpg




1
  •  kleinbali
13.2.2026  (#56)

zitat..
IngoSE schrieb:

Zu den 12h-Pausen etwas Neues.
Seit dem Update auf  4.8.7 an der S1256-8  findet nur noch EINE Pause in 24h statt.

Die 5-Minuten-Pause sieht im Beginn dieser Grafik länger aus.
Ich hatte für den Test, ob die 2. Pause nicht zufällig im nächtlichen
WW-Zyklus vergessen wurde, einen kurzen Neustart in einen anderen
Zeitbereich gesetzt. Nein, es war kein Versehen, es sind nun 24h.

eigenartigerweise sind so relevante Änderungen in den Versionshinweisen nicht beschrieben 🤷‍♂️


1