Kachelofen CO Vergiftung Zuluftproblem
|
|
||
gute Frage. Bin gespannt wer die Schuld Trägt, meine Vermutung geht aber eher Richtung Erbauer oder Planer.
Es gibt übrigens einen Strömungswächter der die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abschaltet wenn sich der Kaminsog umkehrt. Ob es nun Sache des Ofenbauers ist dir dieses Teil Vorzuschreiben wage ich zu bezweifeln. Juristen Fragen ! |
||
|
||
?blöde frage: aber wie kann das ansaugrohr unter wasser stehen???? ich hab eine hoval homevent (weiß schon, dass die keinen ewt etc. hat), aber das ansaugrohr war geplant in ca. 2 meter höhe (tatsächlich ist es jetzt 3 meter in der höhe). wie kann das ansaugrohr unter wasser kommen???? |
||
|
||
Wer trägt die Schuld, wenn bei inem Hochwasser - die Straße unterspült wird? Das fällt wohl unter höhere Gewalt, wenn nicht gerade jemand absichtlich den Kondensatablauf - und ich hoffe, das Wasser kam nur dort rein, denn alles andere sollte dicht sein - unter Grundwasserniveau gelegt hat.
Nicht umsonst gibt es Geräte, die einen Unterdruck im Raum erkennen und Alarm geben - besser dort investieren als nach dem Erstickungstod nach Schuldigen suchen. |
||
|
||
|
||
Möglichkeiten - 1. ein Ofen in einem KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-versorgtem Haus sollte raumluftunabhängig (und dicht) sein; dann kann es diesbezüglich kein Problem geben
2. D&W hat (zumindest bei unserem Gerät) eine Option in der Steuerung (Stückholz/Pellets Ja/Nein), die bei "Ja" und Problemen mit dem Zuluft-Ventilator die Abluft abstellt; war das so eingestellt und hat trotzdem nicht geholfen? 3. wenn Ofen nicht raumluftabhängig und dicht, dann sollte ein Differenzdruckwächter eingebaut werden, der die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Zweifelsfall abdreht. |

Nächstes Thema: weisse PVC-Fenster -> grau?