Installateur beharrt auf Pufferspeicher bei LWP - Seite 3
21.9.
-26.9.2026
54 Antworten
18 Autoren
7 Empfehlungen
|
|
||
|
Ist nicht zwingend notwendig, da wie es gesagt auch Sole-WP mit integriertem Speicher gibt. Dieser ist zwar meistens nicht so groß wie ein externer (z.B. eben Greenwater), aber das ist üblicherweise in der Realität auch egal. Denn dann wird halt 2x am Tag WW WW [Warmwasser] bereitet. Einzig 2 Badewannen hintereinander mit Dusche dazwischen könnte halt knapp werden. Ja, ich - ich hab sogar den großen. 😂 Aber wie gesagt, so was ist nicht zwingend notwendig, v.a. wenn es knapp wird im Technikraum. |
||
|
||
|
Ich hätte mal so eine leienhafte Planung gemacht im Trenchplanner. Ist das so in etwa korrekt: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=R4bgGuVlPyfpB8rfQBYZ |
||
|
||
|
Warmwasserspeicher: Bei Nibe ist bei den kleinen Solemaschinen 11xx ohne eingebauten Speicher, 12xx mit eingebautem Speicher. Ich würde aber überlegen, ob ein externer Speicher zusammen mit einer Friwa nicht die bessere Idee ist. |
||
|
||
|
Naja. Also: Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Graben ist nur 2m breit. Die Tiefen sind normalerweise gewichtet von flacher (1,6m) beim kalten Ende bis tiefer (2m) beim warmen Ende. Randabstand zur Grundgrenze und zum Haus mind. 1m. Und schön wäre es schon, den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] planoben bis zum Carport zuendezuführen. Dann kann man unter dem Carport mit isolierter Stichleitung wieder zurück, ohne irgendeinen thermischen Kurzschluss zu verursachen. |
||
|
||
|
Oh danke, ich dachte irgendwie, je breiter desto besser weil mehr Schlauch dann reinpasst. Randabstand hatte ich eigentlich 1 Meter zum Nachbarn und 1,5 Meter zum Haus. Wegen dem Carport, dort hinten kommt wahrscheinlich noch eine Gartenhütte (aktuell mit unbestimmter Größe) deshalb hab ich nicht ganz runter gezogen. Bzw hab ich dort "nur" 3,8 Meter zwischen Haus und Nachbar. Also effektiv hätte ich 2,3 Mter für den RGB was aber sogar reichen würde wenn er eh 2 Meter breit sein soll. |
||
|
||
|
Bezüglich Wasserspeicher, wir haben die S1255 mit integriertem 180l Speicher und hatten noch nie die Situation das das warme Wasser aus war, und das mit zwei Frauen im Haus. Liebe Grüße |
||
|
||
|
Je breiter desto besser stimmt schon auch. Nur relativ gesehen zur Aushubmenge, bringt halt ein längerer Graben mit mehr Randzone um einiges mehr, weil mehr ungestörtes Erdreich erschlossen wird. Bei 2m hast auch genau die Baggerschaufel Breite von einem großen Bagger. Bei 2,3m müsstest noch einmal nachfassen was wieder länger dauert. |
||
|
||
|
Aushub ist auch ein Stichwort. Es schadet nicht bei zunehmender Euphorie für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Trenchplaner, auch vorab zu bedenken, daß ein Bagger, (auch ein kleiner) eine Zufahrt braucht, sich bewegen können und den Aushub zwischenlagern muß. |
||
|
||
|
Ich werfe noch die Stichworte Vertikalkollektor und Grundwasserkollektor in den Raum. Falls ihr erschließbares Grundwasser habt, wäre das ein guter Boost für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Und vertikal verlegt spart man sich auch Platz für den Aushub. |
||
|
||
|
...und Regenwasserzisterne deren Überlauf in den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geleitet wird. |
||
|
||
|
Bezüglich Aushub: das Haus steht schon, oder? Falls das benachbarte Grundstück nicht frei ist und für den Aushub genutzt werden kann, wird sich da ein normaler RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wohl nicht ausgehen. Ad KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]: ein Neubau ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kann man machen, wenn man zu zweit bei offenem Grundriss auf 200m2 wohnt. Kommen aber Kinder ins Spiel oder geschlossene Türen zu Schlafräumen, folgt daraus nachts zwangsläufig miese Luftqualität im Winter oder heißen Sommer, wenn man nicht mit offenem Fenster schlafen kann. dann baut man einen teuren Neubau und muss darin mit deutlich schlechterer Luft im Vergleich zum Altbau leben. |
||
|
||
|
Okay da fangen die Probleme wohl schon an, Weil Nachbar Grundstücke sind nicht frei und unser Haus steht auch schon... |
||
|
||
|
Naja... ein NoGo ist das nicht. Bei guter Planung und Eigenleistung könnte man die eine Hälfte des Grabens ausheben lassen (Aushub auf die andere Hälfte), das Rohr verlegen und die Rolle mit dem Restrohr geeignet in der Mitte unterbringen. Dann diese Hälfte zuschütten und das gleiche mit der anderen Hälfte machen. Muss man nur verdammt aufpassen, dass das Rohr nicht beschädigt wird. Da reicht einmal drüberfahren oder eine zu heftige Berührung mit der Baggerschaufel. Oder eben Vertikalkollektoren. Das braucht nur "Schlitze", in die man dann aus Sicherheitsgründen natürlich nicht reinklettern darf. Wenn man die Slinkies vorher flach daneben vorbereitet, kann man sie dann mit ausreichend vielen Helfern "versenken". |
||
|
||
Kurz mal was hingebastelt mit einem vertikalen Kollektor: Bringt so ca 6,3 kW. Da ist also noch gut Spielraum zum Optimieren und Vereinfachen. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

