« Heizung, Lüftung, Klima

Installateur beharrt auf Pufferspeicher bei LWP - Seite 2 teilen

21.9. -27.9.2026    58 Antworten    18 Autoren 58 2026-09-27T19:24:43+02:00    7 Empfehlungen
 
Zusammenfassung
 1  2  3 
  •  mel0las
21.09.2026
65
Liebes Forum,

wir bitten um eure Kompetenz. Wir haben für unseren Neubau eine FBH FBH [Fußbodenheizung] und mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] geplant. Hier im Forum hab ich jetzt schon mehrmals ua. auch in diesem super Beitrag: https://www.energiesparhaus.at/redirect.cshtml?q=https://www.energiesparhaus.at/forum-wp-puffer-liebe-oder-hass/40117_1 dass ein Pufferspeicher bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] und LWP LWP [Luftwärmepumpe] eigentlich absolut unsinnig ist. 

Ich hinterfrage jetzt ein bisschen die Kompetenz meines Installateures weil er beharrt auf den Pufferspeicher und auf die Frage ob er mit dem flow30 Prinzip vertraut ist meinte er: "Ich mach es euch schon perfekt". Wir haben lange überhaupt nach einem Installateur gesucht mit dem wir preislich und menschlich kompatibel sind, aber ich möchte jetzt auch keinen Pfusch haben. Man baut ja immerhin nicht jeden Tag und will dann auch zufrieden sein. 

Zusatzfrage: Wir sollten eine WP WP [Wärmepumpe] von Bosch bekommen. Hat jemand Erfahrungen mit denen?

  •  christoph1703
23.9.2026  (#21)

zitat..
mel0las schrieb:

Thema RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ... wie sehr ist man hier dann bei der Gartengestaltung eingeschränkt? Kann man darüber Bäume und Hecken pflanzen oder eher nicht?

Kann man, wir pflanzen unsere Obstbäume drauf. Nur versiegeln, also zubetonieren geht nicht.


1
  •  mel0las
23.9.2026  (#22)

zitat..
ds50 schrieb:

──────..
mel0las schrieb: Wo lässt man denn am besten so eine Raumweise Heizlastberechnung machen?
───────────────

https://www.flow30.at/

──────..
mel0las schrieb: Der Energieausweis sagt 5,1 kw (ist das verlässlich oder sollte ich irgendwo eine echte Heizlast Berechnung machen lassen?)
───────────────

Stell mal die erste Seite (passend geschwärzt) des EAWEAW [Energieausweis] hier rein.

──────..
mel0las schrieb: Die Bosch wäre eine 7 KW Monoblock mit R290 Kühlmittel.
───────────────

Gibt's ein schriftliches Angebot?

Ich hoffe das ist die richtige Seite. Bei mir ist die erste Seite nämlich ein hübsches deckblatt :D

2026/20260923688925.jpg


Ja schriftliches Angebot gibt es da steht aber nicht mehr zu der Wärmepumpe, es steht nur noch dabei:
1.Stk 120 Liter Pufferspeicher
1.Stk Wärmepumpenspeicher 300 Liter
1.Stk Expansionsgefäß 35 Liter


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
23.9.2026  (#23)

zitat..
mel0las schrieb:

Wo lässt man denn am besten so eine Raumweise Heizlastberechnung machen?

Kleiner Tipp,
wenn man keinen für die Berechnung findet so wie ich dann einfach mit Hausverstand auslegen - alleine so ist das Ergebnis 90% besser als die standard Systemauslegungen der Hersteller und Instis die einfach für jeden Raum einen Kreis legen, egal wie kurz oder lang der Kreis wird:
https://www.energiesparhaus.at/forum-max-heizkreislaengen-fbh-dringend/62582_1#602537


1
  •  mel0las
24.9.2026  (#24)
Sollte man vor einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ein richtiges Bodengutachten machen?

1
  •  christoph1703
24.9.2026  (#25)

zitat..
mel0las schrieb:

Sollte man vor einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ein richtiges Bodengutachten machen?

Schadet nicht, muss aber nicht unbedingt sein. Evtl haben die Nachbarn Fotos vom Kelleraushub oder so? 


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
24.9.2026  (#26)

zitat..
mel0las schrieb: Ich hoffe das ist die richtige Seite. Bei mir ist die erste Seite nämlich ein hübsches deckblatt :D

Fast. emoji
Ich meine die Seite mit sehr vielen Zahlen oben wie Bruttogrundfläche, AV Verhältnis, NAT, HWB, ...


1
  •  mel0las
24.9.2026  (#27)

zitat..
ds50 schrieb:

──────..
mel0las schrieb: Ich hoffe das ist die richtige Seite. Bei mir ist die erste Seite nämlich ein hübsches deckblatt :D
───────────────

Fast.

Ich meine die Seite mit sehr vielen Zahlen oben wie Bruttogrundfläche, AV Verhältnis, NAT, HWB, ...

Sorry :D
Hier jetzt die richtige Seite. Einzige was wir gewusst nicht reingegeben haben war eine PV Anlage, die steht nicht drinnen sollte aber in den nächsten Jahren mal kommen.


2026/20260924906446.jpg




1
  •  mel0las
24.9.2026  (#28)

zitat..
christoph1703 schrieb:

──────..
mel0las schrieb:

Sollte man vor einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ein richtiges Bodengutachten machen?
───────────────

Schadet nicht, muss aber nicht unbedingt sein. Evtl haben die Nachbarn Fotos vom Kelleraushub oder so?

Nachbarn haben keinen Keller, aber ich noch ein Foto von unseren Streifenfundamenten:


2026/20260924741756.jpg


sieht für mich als Leien, eher sandig aus oder? 
im Trenchplanner gibt es aber lehmiger Sand oder sandiger Lehm. Keine Ahnung was dann das richtige wäre 😅


1
  •  christoph1703
24.9.2026  (#29)
Ja, schaut sandig aus. Stell mal reinen Sand ein und schau welche Leistung du zusammenbringst. Wenns damit geht, geht alles andere auch. Ansonsten müsste man noch weiter nachforschen und evtl mal mit einem Erdbohrer den Untergrund erkunden. Am Bauamt könnten sie auch noch was wissen. 

1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
24.9.2026  (#30)

zitat..
mel0las schrieb:

Wo lässt man denn am besten so eine Raumweise Heizlastberechnung machen?

Bei uns hatte die gemeinde kernbohrungen am nachbargrundstück, haben mir die ergebnisse geschickt...


1
  •  Markus98
24.9.2026  (#31)
Und mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] statt Fensterlüftung landest du bei ca. 4,1kW laut Energieausweis. Da geht sich immer ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aus. 1x 400m Da40 + kleinste Solewärmepumpe fertig.

Damit wir einmal alles durchmachen, hast du eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] und zusätzliche Wandheizung im Badezimmer vorgesehen?

Die PV lässt sich immer nachrüsten, am besten gleich DC Leitungen mithochziehen und Platz im Verteiler lassen.

1
  •  mel0las
24.9.2026  (#32)
KWL ist leider aus Budgetgründen einfach nicht drinnen.. 

BKA haben wir verpasst - wie gesagt nie gut beraten worden. Im Nachhinein super ärgerlich weil wir die mit dem Wissen jetzt sogar selbst legen hätten können, da wir die ganze Elektrik auch selbst in der Decke verlegt haben.

Wandheizung ist wahrscheinlich von Vorteil, muss ich mir aber noch anschauen was für implikationen das hätte.  Im Hauptbad wäre es kein Problem, aber im Gästebad ist es sehr knapp. Verliert man dadurch etwas an Raum? 
 


1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
24.9.2026  (#33)
Bei einer WH WH [Wandheizung] kommen die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre an die Wand und werden übergeputzt. Das sorgt also für ein paar cm mehr Putzaufbau. 

Die entsprechende Wand sollte man natürlich nicht komplett zustellen, damit das funktioniert.

Wir haben die Wand hinter der Badewanne dafür genommen und ganz genaue Fotos mit Maßen gemacht, damit wir bei eventuellen Bohrarbeiten auf keinen Fall eines der Rohre treffen.

In unserem Gästebad hatten wir eigentlich keine WH WH [Wandheizung] geplant. Beim Bau hat sich aber rausgestellt, dass der Planer mit der Bodenbelegung zu optimistisch war und gerade in den engeren Bereichen viel weniger Rohr als geplant reinpasst. Darum haben wir die Wand über Waschbecken und WC ab einer Höhe von ca. 90 cm bis zur Decke auch dort als WH WH [Wandheizung] bauen lassen und dies seriell hinter die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu hängen. Damit hat dieser Kreis auch eine vernünftige Länge und die Heizleistung passt nun. In dem Fall ist der Aufbau noch etwas dicker, weil die WH WH [Wandheizung] hier nicht auf die Rohmauer, sondern auf den schon vorhandenen Putz kam. Stört aber nicht, weil es ja ohnehin nur die Bereiche über der Vorbauwand für Waschbecken und WC betrifft.

1
  •  Markus98
24.9.2026  (#34)

zitat..
mel0las schrieb:

KWL ist leider aus Budgetgründen einfach nicht drinnen.. 

schau zumindest, dass du jetzt noch die Verrohrung schaffst. Das KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Gerät kannst du dir auch später kaufen. Wenn mal die FBH FBH [Fußbodenheizung] gelegt ist, ist eine Steigleitung schwer zu realisieren. 


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo mel0las,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Installateur beharrt auf Pufferspeicher bei LWP

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
25.9.2026  (#35)

zitat..
mel0las schrieb: KWL ist leider aus Budgetgründen einfach nicht drinnen.. 

extrem schlechte Entscheidung.
Dann muss was anderes aus dem Budget raus. Sorry, ich sags mal so klar. Es ärgern sich so oft Leute über diese Fehlentscheidung...

günstigere Küche, ohne teure Steinarbeitsplatte, keine Fancy Möbel teure Lichtschalter und Lampen, Pool, Terrasse oder was weiß ich. Kann alles günstiger oder später kommen.
Das interessiert dich meist im Alltag dann nach einer Weile eh alles wenig.

Ein gutes Raumklima ist hingegen das, was dir immer wichtig sein wird. Gute Heizung, Kühlung, Lüftung und eine für den eigenen Alltag "praktische" Raumaufteilung sind aus meiner Sicht das wichtigste...


6 

7
  •  ds50
  •   Gold-Award
25.9.2026  (#36)
Mein größter Fehler beim Hausbau? Keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].

Meiner Meinung nach ist KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Pflicht und nicht Komfort.

Zumindest die Verrohrung sollst du jetzt mitmachen, das kostet nicht die Welt. Aber bestenfalls kannst du damit einmal eine Klimaanlage ersparen, denn eine moderne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kann die Zuluft entfeuchten, und dann kannst mit der Flächenheizung kühlen, ohne zu hohe Luftfeuchtigkeit zu haben.

zitat..
mel0las schrieb: BKA haben wir verpasst - wie gesagt nie gut beraten worden.

Aber für eine gescheite FBH FBH [Fußbodenheizung] und WH WH [Wandheizung] Berechnung nach flow30 ist es noch nicht zu spät!
Diese Planung kostet wirklich nicht die Welt, aber es erspart dir sehr viel graue Haare und ein kaltes Bad später.

Detto würde ich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] z.B. von @leitwolf planen lassen (aber fix!) und die Verrohrung vorsehen.

Diese Mehrkosten sind lächerlich verglichen zum Hausbau, aber entscheidend für den späteren Wohnkomfort - ich und viele hier sprechen aus Erfahrung!

P.S.: Wohin mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Na da hin, wo der Pufferspeicher jetzt nicht mehr steht. 😅

P.P.S.: Bei so einer lächerlich geringen Heizlast ist ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und die kleinste Sole - WP normalerweise wirklich ein Nobrainer.
Du kannst auch gerne direkt https://www.ringgrabenkollektor.at/ anfragen, ob sie einen fähigen Installateur in deiner Gegend kennen, denn bei deinem sehe ich ehrlich gesagt nicht viel Licht...

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
25.9.2026  (#37)
Der @dyarne plant neben dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch nach Flow30, nach so einem Plan verlegen kann jeder, im Grunde muss man sich nur an die Verlegeabstände halten, dann musst nichtmal schleifen zählen und Rücklauf einfach mittig zwischen den VL VL [Vorlauf] legen und bei den Übergängen der Räume ein Stück Rohr drüberziehen, damit die FBH FBH [Fußbodenheizung] arbeiten kann

1
  •  mel0las
25.9.2026  (#38)
Danke für die zahlreichen Ratschläge hier und die Bestätigung das ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wohl das beste ist. https://www.ringgrabenkollektor.at/ habe ich schon vor ein paar Tage geschrieben und warte noch auf eine Antwort. Ich hab auch unter Herren der Ringe eine Installateur in meiner Nähe ausfindig machen können, da warte ich aber auch noch auf eine Rückmeldung. 

Verstehe ich das richtig das die Sole - WP immer Innengeräte sind? Die haben aber keinen Warmwasserspeicher integriert oder? Heißt ich bräuchte im Technikraum dann platz für z.b. dieses: 
https://www.nibe.at/partnerprodukt/nibe-s1157-s1257 
und dann noch: https://www.nibe.at/partnerprodukt/greenwater
BTW hat jemand Erfahrung mit dem Greenwater? 


1
  •  christoph1703
25.9.2026  (#39)

zitat..
mel0las schrieb: Verstehe ich das richtig das die Sole - WP immer Innengeräte sind?

Ja, genau.

zitat..
mel0las schrieb: Die haben aber keinen Warmwasserspeicher integriert oder?

Gibt es auch. Die Geräte sind oft sehr ähnlich zu den LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Innenteilen aufgebaut. Bei Daikin weiß ichs, dass die äußerlich kaum zu unterscheiden sind (bis auf die Anschlüsse für Sole statt Kältemittel).

1
  •  Designo
25.9.2026  (#40)

zitat..
mel0las schrieb:

Danke für die zahlreichen Ratschläge hier und die Bestätigung das ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wohl das beste ist. https://www.ringgrabenkollektor.at/ habe ich schon vor ein paar Tage geschrieben und warte noch auf eine Antwort. Ich hab auch unter Herren der Ringe eine Installateur in meiner Nähe ausfindig machen können, da warte ich aber auch noch auf eine Rückmeldung. 

Verstehe ich das richtig das die Sole - WP immer Innengeräte sind? Die haben aber keinen Warmwasserspeicher integriert oder? Heißt ich bräuchte im Technikraum dann platz für z.b. dieses: 

https://www.nibe.at/partnerprodukt/nibe-s1157-s1257 
und dann noch: https://www.nibe.at/partnerprodukt/greenwater

BTW hat jemand Erfahrung mit dem Greenwater?

Ich habe die 7.1er Plus von Stiebel, die macht uns auch das Warmwasser.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
25.9.2026  (#41)

zitat..
mel0las schrieb: Heißt ich bräuchte im Technikraum dann platz für z.b. dieses:

Ist nicht zwingend notwendig, da wie es gesagt auch Sole-WP mit integriertem Speicher gibt. Dieser ist zwar meistens nicht so groß wie ein externer (z.B. eben Greenwater), aber das ist üblicherweise in der Realität auch egal. Denn dann wird halt 2x am Tag WW WW [Warmwasser] bereitet.

Einzig 2 Badewannen hintereinander mit Dusche dazwischen könnte halt knapp werden. emoji


zitat..
mel0las schrieb: BTW hat jemand Erfahrung mit dem Greenwater?

Ja, ich - ich hab sogar den großen. 😂
Aber wie gesagt, so was ist nicht zwingend notwendig, v.a. wenn es knapp wird im Technikraum.


1