« Heizung, Lüftung, Klima

Installateur beharrt auf Pufferspeicher bei LWP teilen

21.9.2026     8 Antworten    5 Autoren 8 2026-09-21T15:44:50+02:00    1 Empfehlungen
 
Zusammenfassung
  •  mel0las
21.09.2026
9
Liebes Forum,

wir bitten um eure Kompetenz. Wir haben für unseren Neubau eine FBH FBH [Fußbodenheizung] und mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] geplant. Hier im Forum hab ich jetzt schon mehrmals ua. auch in diesem super Beitrag: https://www.energiesparhaus.at/redirect.cshtml?q=https://www.energiesparhaus.at/forum-wp-puffer-liebe-oder-hass/40117_1 dass ein Pufferspeicher bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] und LWP LWP [Luftwärmepumpe] eigentlich absolut unsinnig ist. 

Ich hinterfrage jetzt ein bisschen die Kompetenz meines Installateures weil er beharrt auf den Pufferspeicher und auf die Frage ob er mit dem flow30 Prinzip vertraut ist meinte er: "Ich mach es euch schon perfekt". Wir haben lange überhaupt nach einem Installateur gesucht mit dem wir preislich und menschlich kompatibel sind, aber ich möchte jetzt auch keinen Pfusch haben. Man baut ja immerhin nicht jeden Tag und will dann auch zufrieden sein. 

Zusatzfrage: Wir sollten eine WP WP [Wärmepumpe] von Bosch bekommen. Hat jemand Erfahrungen mit denen?

  •  christoph1703
21.9.2026 12:01  (#1)
Ich glaub du kennst die Antwort auf deine nicht gestellte Frage schon: Wenn er so drauf beharrt und sich gegen flow30 sträubt, dann ist von dem sehr wahrscheinlich nichts sinnvolles zu erwarten. Es hat schon Berichte gegeben, dass Installateure trotz vorliegender flow30 Planung die FBH FBH [Fußbodenheizung] nach Gefühl verlegt haben, ohne den Bauherren was zu sagen. Also Finger weg, notfalls selber machen.

1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
21.9.2026 12:16  (#2)

zitat..
christoph1703 schrieb: Es hat schon Berichte gegeben, dass Installateure trotz vorliegender flow30 Planung die FBH FBH [Fußbodenheizung] nach Gefühl verlegt haben

ja, bei mir 😂 der Chef selbst war von flow30 sehr angetan und wollte, oder hat es auch in seine Leistungen aufgenommen. Es ist dann halt blöd wenn die Monteure nicht richtig instruiert werden, oder einfach darauf pfeifen. Zum Glück habe ich sie direkt aufgeklatscht, einen Tag später hätte der Estrich kommen sollen, hatten dann insgesamt eine Verzögerung von über einem Monat mit der ganzen Baustelle 🤬

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
21.9.2026 12:48  (#3)

zitat..
mel0las schrieb: Wir haben für unseren Neubau eine FBH FBH [Fußbodenheizung] und mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] geplant.

No front, aber eigentlich beginnt es schon hier. 😜
Warum LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Neubau??

1


  •  mel0las
21.9.2026 12:55  (#4)
Was wären so die implikationen wenn ohne Puffer installiert wird und flow30 dann nicht richtig umgesetzt ist? Eine zu kalte hütte oder "nur" mangelnde Effizienz beim Energieverbrauch? 

Vor "notfalls selber machen" hab ich etwas Respekt weil ich was FBH FBH [Fußbodenheizung] angeht kompletter Neuling bin. 

1
  •  mel0las
21.9.2026 12:59  (#5)

zitat..
ds50 schrieb:

──────..
mel0las schrieb: Wir haben für unseren Neubau eine FBH FBH [Fußbodenheizung] und mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] geplant.
───────────────

No front, aber eigentlich beginnt es schon hier. 😜
Warum LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Neubau??

Alles gut ich weiß RGK wäre das gelobte Land gewesen. Aber für mich ist das Thema Energie, heizen damals wie schwarze Magie vorgekommen und ich hatte auf mehr Beratung bei den Installteuren gehofft. Die gab es aber leider mehr oder weniger gar nicht. 


1
  •  axeldb
21.9.2026 13:55  (#6)
Mein Installateur hat mir urpsrünglich eine 13 kW on-off WP WP [Wärmepumpe] mit Pufferspeicher, verschiedene extra Pumpen und Heiz- und Kühlkreise vorgeschlagen. Auch die Antwort auf die Frage, ob er dann einen Plan für die Verlegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] schicken könnte, kam sehr spät. Hat sich herausgestellt, dass eine alte Norm (nur für Altbau) verwendet wurde für die Berechnung der Heizlast im Neubau. Und auf die Frage, ob er die FBH FBH [Fußbodenheizung] nach Flow30 verlegen kam die Antwort "Es gibt natürlich viele Varianten eine Heizung zu bauen. Alle Heizkreise sowie Betonkernaktivierung über ein Pumpe zu betreiben ist nicht sinnvoll bei Ihnen und auch nicht möglich. Wir als Installationsbetrieb sind natürlich bemüht die Heizungsanlage so zu Bauen um im Betrieb eine möglichst einfache Handhabung sowie auch Komfort  für die Endverbraucher zu gewähren". :)

Durch dieses Forum habe ich dann die Firma WPPlus beauftragt die FBH FBH [Fußbodenheizung] nach Flow 30 zu planen und die gesamte Hydraulik zu überprüfen und umzuplanen. Das was eine super Entscheidung: Planung und Ausführung voneinander zu trennen. Es gab dann einen lustigen gemeinsamen Teams Termin mit @dyarne und dem Installateur (der sehr interessiert war), wo die Konzepte einer modernen Heizung erklärt wurden. Die Folgen: ich habe jetzt eine modulierende 8 kW Maschine, eine einfache Hydraulik ohne extra Pumpen oder Pufferspeicher, eine FBH FBH [Fußbodenheizung]+WH die nach Flow 30 verlegt wurden, und kann heizen/kühlen mit sowohl FBH FBH [Fußbodenheizung]/WH als BKA BKA [Betonkernaktivierung].

Aber die FBH FBH [Fußbodenheizung] hat nicht der Installateur legen dürfen, auch die Wärmepumpe hat er nicht geliefert...

Viel Erfolg!

2
  •  christoph1703
21.9.2026 15:00  (#7)

zitat..
mel0las schrieb: Was wären so die implikationen wenn ohne Puffer installiert wird und flow30 dann nicht richtig umgesetzt ist? Eine zu kalte hütte oder "nur" mangelnde Effizienz beim Energieverbrauch?

Kommt drauf an, kaltes Bad ist so der Klassiker. Daran ändert aber der Puffer nichts, der frisst nur noch ein Stück Effizienz weg.

zitat..
mel0las schrieb: Vor "notfalls selber machen" hab ich etwas Respekt weil ich was FBH FBH [Fußbodenheizung] angeht kompletter Neuling bin.

Waren wir alle mal... Dafür gibts das Forum hier 🙂

zitat..
mel0las schrieb: Alles gut ich weiß RGK wäre das gelobte Land gewesen. Aber für mich ist das Thema Energie, heizen damals wie schwarze Magie vorgekommen und ich hatte auf mehr Beratung bei den Installteuren gehofft. Die gab es aber leider mehr oder weniger gar nicht.

Dann ist der Zug noch nicht abgefahren? Erdwärme ist halt schon geiler 😉

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
21.9.2026 15:44  (#8)

zitat..
mel0las schrieb: und ich hatte auf mehr Beratung bei den Installteuren gehofft.

Auf die hatte ich auch beim Energieberater, beim Planer, beim Architekten, beim Baumeister, etc. gehofft.

Im Endeffekt gab es hier die beste Beratung. 💐

Nochmal zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor]: Warum genau soll der jetzt nicht möglich sein? Der Garten ist ja wohl noch nicht angelegt? 😉


zitat..
axeldb schrieb: Planung und Ausführung voneinander zu trennen.

Genau darum geht's. Der Insti soll von mir aus aus der Haftung genommen werden, dass es nicht warm wird im Haus, das ist nämlich seine größte Sorge. Mein Insti hat auch gesagt, dass "du was unterschreiben musst, wenn du auf die unterdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] bestehst". Er hatte dann eh vergessen darauf, warm wird's trotzdem. 😂




1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Kellerdurchführung KWL