« Hausbau-, Sanierung  |

Innenputz bis Rohboden *dringend*

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2  3  > 
  •  kabufzk
23.10. - 25.10.2017
42 Antworten | 19 Autoren 42
42
Hallo!

Habe gerade die Putzerpartie auf der Baustelle. Bei der heutigen Besichtigung habe ich festgestellt, dass sie nicht bis zum Rohboden geputzt haben. Bin bisher davon ausgegangen, dass das eigentlich aufgrund der Luftdichtheit gemacht werden sollte.


2017/20171023123751.jpg

Darauf angesprochen meinte er, dass er das nicht machen würde, weil der Putz sonst unter Spannung steht und Risse entstehen können und, dass von der Bodenplatte noch vorhandene Feuchtigkeit in den Putz gelangen kann. Jedenfalls will er eine schriftliche Bestätigung, dass er für deshalb auftretende Mängel nicht haftet.

Mein Bauleiter ist auch der Meinung, dass es so ok ist. emoji emoji

Was soll ich tun?

P.S.: ist übrigens ein 50er Planziegel (Dryfix), außen kommen noch 5 cm Thermoputz drauf. Innenputz ist Baumit Klimaputz S in den Schlafräumen und Baumit MPI26 im Rest des Hauses.

  •  kabufzk
23.10.2017  (#21)

zitat..
uzi10 schrieb: Also muss man gleich beim anbot unterschreiben bestehen dass man das so will?


Ich bin davon ausgegangen, dass das Standard ist. Deshalb gab es auch keinen Vermerk/Absprache diesbezüglich ... später ist man immer gscheiter emoji

Die Frage ist halt wie die Ausrede des Putzers lautet wenn er es nicht macht. Wenn sie wie in meinem Fall lautet: "keine Gewährleistung weil Risse, Feuchtigkeit, etc.", dann bist wahrscheinlich ein bischen in der Zwickmühle.

Rein vom Material bzw. der Verarbeitung ist der Mehraufwand verschwindend gering.

Grüße

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
23.10.2017  (#22)

zitat..
kabufzk schrieb: Rein vom Material bzw. der Verarbeitung ist der Mehraufwand verschwindend gering.


Mag sein, ich empfinde es aber als Witz, dass man dem vermeintlichen Profi nacharbeiten muss, weil er zu faul oder was auch immer ist, das ordnungsgemäß auszuführen.

1
  •  kabufzk
23.10.2017  (#23)
noch eine Frage: meint ihr es ist ausreichend, wenn ich beim Nachbessern nur die Außenwände ausbessere und die Innenwände so lasse wie vom Putzer gemacht (ca. 3 cm über Rohboden)?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
23.10.2017  (#24)
Innenwände spielen für die Luftdichtheit keine Rolle, kannst so lassen.

1
  •  kabufzk
23.10.2017  (#25)

zitat..
rabaum schrieb:
___________________
Im Beitrag zitiert von kabufzk: Rein vom Material bzw. der Verarbeitung ist der Mehraufwand verschwindend gering.

Mag sein, ich empfinde es aber als Witz, dass man dem vermeintlichen Profi nacharbeiten muss, weil er zu faul oder was auch immer ist, das ordnungsgemäß auszuführen.


Ich meinte damit, dass es für den Putzer keinen Sinn macht sich auf Material- und Arbeitskosten auszureden. Meiner hat einfach Schiss davor ...

1
  •  BGR
23.10.2017  (#26)
Jetzt wäre auch der richtige Zeitpunkt fürn Blower Door Test. Dann siehst gleich wo sonst noch gepfuscht wurde.

1
  •  kabufzk
23.10.2017  (#27)

zitat..
BGR schrieb: Jetzt wäre auch der richtige Zeitpunkt fürn Blower Door Test. Dann siehst gleich wo sonst noch gepfuscht wurde.


ich hoffe doch nirgends emoji emoji

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
23.10.2017  (#28)

zitat..
kabufzk schrieb: Material- und Arbeitskosten


Jein, wurde eh schon öfter hier geschrieben, die Putzer sind massiv unter Kostendruck. Wenn er es nur über den Pauschalpreis macht, dann ist ihm das vielleicht schon zuviel Aufwand.

1
  •  kabufzk
23.10.2017  (#29)

zitat..
rabaum schrieb:
Jein, wurde eh schon öfter hier geschrieben, die Putzer sind massiv unter Kostendruck. Wenn er es nur über den Pauschalpreis macht, dann ist ihm das vielleicht schon zuviel Aufwand.


Also zumindest die Materialkosten sind bei mir nicht das Problem, da ich den Putz selbst stelle. Der Putzer macht die Arbei nach m2 (berechnet natürlich vom Rohboden emoji ). Ob ihm Material übrig bleibt oder er zu wenig hat, ist nicht sein Problem. Meiner hat einfach ein grundsätzliches Problem mit der Variante "Putzen bis zu Rohboden" - leider!

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
23.10.2017  (#30)
Bei mir wurde ebenfalls bis zur Betondecke/Bodenplatte geputzt. Bin auch davon ausgegangen, dass sie eine Hohlkehle ausbilden ("Standard eben"). Nach fertiger Arbeit hab ich den Chef gefragt wies mit der Hohlkehle aussieht - hätte ich allerdings extra beauftragen müssen (gegen Geld emoji ).


2017/20171023801149.jpg

Bin daher überall noch mit 1K Dickbeschichtung drüber gegangen. Der heutige Blowerdoor Test ging recht positiv aus; n50=0,42; Allerdings gibt's trotzdem noch ein paar Stellen wo ich nachbessern werde emoji


1
  •  uzi10
23.10.2017  (#31)
Stellen zw wand und boden?? Oder wo hast du die undichten stellen?
Welcher putzer?

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
23.10.2017  (#32)
Na. Ned zwischen Wand und Boden...das passt alles...

Eine Luftdichte Kaiser Dose ist nicht ganz luftdicht; Alle anderen passen.
Schlauchdurchführungen durch den Putz nicht ganz luftdicht; Muss schaun was ich da drauf schmier...sind eh hinterm Küchenkastl.
Beim Abflussrohr wo nicht geputzt wurde ist es leicht undicht. Hab dahinter zwar Gips drauf geschmiert aber die Stelle war recht schwer zu erreichen und deshalb ists leicht undicht.
Dachbodentreppe im Bereich der Gewindestangen leicht undicht.

Also nur Kleinigkeiten. Leicht zu beheben. Eigentlich ist der Wert eh schon deutlich besser als ich gehofft hab emoji

1
  •  Fernmelder
  •   Silber-Award
24.10.2017  (#33)

zitat..
rabaum schrieb: Innenwände spielen für die Luftdichtheit keine Rolle, kannst so lassen.


Das gilt allerdings nur, wenn vor dem Setzen der Innenwände an die Außenwände ein Glattstrich gemacht wurde. Wände sind horizontal auch nicht luftdicht...

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
24.10.2017  (#34)
Hallo,

vor ca. zwei Monaten auf einer Baustelle von Freunden haben die zuesrst mit Klebespachtel im OG einen ca. 10cm Streifen also so wie den Hochzug im EG hergestellt auch mit einer "Schrägen" und dann bis ca. 5cm über dem Boden verputzt.

Er Meinte die Putzer haben ihm gesagt dass Sie seit knapp zwei Jahren nicht mehr bis zur Decke putzen weil der Putz minimal aber dennoch arbeitet und so hat er platz ...

Ich kann dir nicht genau sagen warum und wieso weil ich da nie auf der Baustelle war wenn die Firma da war,
ich kann nur auf dein Posting vermuten dass irgend ein "Hersteller / Verband / was auch immer" einmal ein "Seminar / Info" gegeben hat wo man vielleicht sagt man soll etwas "luft lassen" wegen risse, weil die Hacken Klebespachtel und dann Putzen tut sich doch sonst kein normaler Mensch an.

Klar muss es dicht sein, was hier die Klebespachtel und unten die Flämmbahn erfüllt, aber bis zum Boden geputzt wurde eben nicht.

Also vielleicht nocheinmal mit ihm reden und den Grund herausfinden dann wissen wir vielleicht Alle etwas mehr :)

LG!

1
  •  BK1982
  •   Gold-Award
24.10.2017  (#35)

zitat..
AndiBru schrieb: Er Meinte die Putzer haben ihm gesagt dass Sie seit knapp zwei Jahren nicht mehr bis zur Decke putzen weil der Putz minimal aber dennoch arbeitet und so hat er platz ...


Gibt's dafür net den Kellenschnitt?

1
  •  brink
  •   Gold-Award
24.10.2017  (#36)

zitat..
BK1982 schrieb: Gibt's dafür net den Kellenschnitt?


genau, den haben wir auch bekommen. es war eine diskussion bei uns (ich, öba, baumeister, putzer). die besorgnis war, dass ev die luftdichtheit in dem putz-decke-anschluss bereich darunter leiden könnte.
glücklicherweise war das kein problem beim blow-door-test.


1
  •  kabufzk
24.10.2017  (#37)

zitat..
BK1982 schrieb:
Gibt's dafür net den Kellenschnitt?


Wenn mein Putzer jetzt bis ca. 3 cm über Rohboden putzt und ich dann z.B. mit Klebespachtel alles zumache, dann habe ich ja auch keinen Kellenschnitt. Ist das dann ein Problem wenn der Putz noch "arbeitet"?

1
  •  uzi10
24.10.2017  (#38)

zitat..
Casemodder schrieb: Eine Luftdichte Kaiser Dose ist nicht ganz luftdicht; Alle anderen passen.


Wer hat den Blower Dorr gemacht? Sieht man undichte dosen so gut?
Also die Baufehler nur durch eigene Sachen wie Dosen?

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
24.10.2017  (#39)
Man spürts sehr gut am Handrücken.

Er hat gemeint normal gibt's bei den Dosen deutlich mehr Fehler. Hatte schon länger kein so dichtes Haus...

Aber ich denk allein der mit Duct Tape zugeklebte Bereich unter der Brandschutztür hat sicher einiges aus gemacht.

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
24.10.2017  (#40)
Unbedingt auch bei den innenwänden ausbessern weil die sind fast nie luftdicht von den aussehenden getrennt. Man müsste diesbezüglich sogar die türaussparungen zuschmieren

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
24.10.2017  (#41)
Uns wurde gesasgt wenn die Türe weiter als ca. 2m von der Außenwand entfernt ist braucht man sie nicht mehr zu schmieren, die Leibungen dei näher sind sollte man verschmieren, was wir schon 2008 gehört und gemacht haben.

und Nachtrag - wir haben bis zum Boden verputzen lassen, und keinen Kehlenschnitt und keine Risse.
MGZ in den Räumen MKZ in den Bädern.

LG! :)

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next