Hilfreich bei solchen Themen ist die Benennung der Hardware und Hydraulikanbindung. Viel Erfolg |
||
|
||
Klaro, hier die details: Idm ipump-t 2-8 p (Sole wp mit aktiver kuhlung) 2 hkv für fbh und wh, 2 für bka sind mit 32er cu rohr bis zum ersten angebunden, dann mit zwei 25er cu weiter (einer zum bka hkv, der zweite ins og zu fbh und bka hkv) Fbh 16 mm mit längen zwischen 82 und 92 meter, bka 20 mm zwischen 105 und 115 meter Fehlt noch was? |
||
|
||
hänge mich an um später aus den hier gewonnen Erfahrungen schneller ans Ziel zu kommen 😊 aktueller Stand: Estrich pickt - nächste Woche wird die iPump T 2-8 montiert/installiert um anschließend damit auszuheizen |
||
|
||
|
||
An die IDM Fraktion: ich hab jetzt die Kühlfunktion eingeschalten - jedoch krieg ich immer eine Meldung "50 Taupunktwächter angesprochen". Auch wenn ich die VL VL [Vorlauf] Temp Kühlen auf 20 Grad setze, selbes Spiel. LF ist um die 50% - da kanns doch noch gar kein Kondensieren geben. Meine Vermutung ist dass der Taupunktwächter (ist bei mir im Raumsensor drin) entweder defekt ist oder nicht ordentlich angeschlossen (erste Saison im Haus, hab noch nie gekühlt) Gibts wo die gemessene rel Feuchte vom Sensor damit ich checken kann ob der richtig angeklemmt ist? |
||
|
||
Das kann eigentlich nicht sein, der Taupunktwächter (TPW) ist ein eigenständiges Gerät, das an den Vorlauf montiert wird (z.B im Heizkreisverteiler). Was du meinst, ist wahrscheinlich der (zusätzliche) Feuchtesensor. Der TPW hat ein Stellrad, mit dem man die Ansprech-Luftfeuchte einstellen kann. Wenn der TPW anspricht, öffnet er einen Kontakt. Sollte kein TPW verbaut/benutzt werden müssen die beiden Eingangsklemmen in der WP WP [Wärmepumpe] gebrückt werden, da ansonsten immer die Auslösung kommt. |
||
|
||
Anschluss TPW (es ist auch ein kleine Bild drauf, wie der ausschaut): ![]() Anschluss Feuchtesensor: ![]() Steuergerät in WP WP [Wärmepumpe] (die Klemmennummern korrespondieren mit den Nummern am Stromlaufplan): ![]() |
||
|
||
Danke für die Info. Somit ist bei mir keiner verbaut - frag mich wieso das weder insti noch ibn aufgefallen ist. Werd am di mal nachfragen ![]() |
||
|
||
Ein Taupunktwächter muss auch nicht unbedingt verbaut werden, er wird nur empfohlen. Die Brücke ist dann aber notwendig, war bei mir auch standardmäßig vorhanden. Wenn man mit Vorlauftemperaturen >18 oder 19° Grad fährt, sollte es ohne TPW auch kein (Kondensat-)Problem geben. Wenn er nicht vorhanden ist, aber verrechnet würde, unbedingt reklamieren. Wenn ich mich recht erinnere, war das Ding nämlich gar nicht so billig ... |
||
|
||
sodala, die IBN Kollegen waren nach 4 Wochen Hitze endlich da und haben festgestellt, dass der Taupunktwächter nicht ordentoich konfiguriert war. Jetzt kühlt die WP WP [Wärmepumpe]. Einstellungen: hat wer Einstellungen für die Ipump 2-8 fürs Kühlen die funktionieren? In 6 Stunden hab ich mit der IBN Einstellung grad 9 Takte gemacht... Ganz komische Kurven, ich versteh nicht wieso der rücklauf so runter geht bevor sie den takt beendet: ![]() ![]() ideen? |
||
|
||
Sieht eigenartig aus. Stehen in der Alarmliste was (z.B. Auslösung des Taupunktwächter o.ä.)? Dass sich der Rücklauf überhaupt nicht ändert ist auch komisch. Bei mir hat sich die Kühlung gestern heuer erstmals aktiviert und seitdem läuft sie eigentlich durch, nur unterbrochen vom Warmwassertakt. |
||
|
||
Wir habens mittlereweise rausbekommen. Ich hatte nur einen Teil der BKA an (hatte die Schlafzimmer vom Winter noch zugedreht) und die Standardeinstallung beim Kühlen war 30% Ladepumpe. Somit war der Durchfluss nur 8l/min und deshalb kam ein Heissgasfehler (diese fehlermeldung sieht man natürlich nur im ServiceModus). Jetzt hab ich die volle BKA auf und einen Teil der FBH dazugeschalten und die Ladepumpe auf 50% gesetzt (17L/min Durchfluss) - jetzt läuft die Wärmepumpe im Kühlmodus durch. Was ich unterschätzt hatte: in 16 STunden hat die Pumpe die Temp im Haus um >2 Grad runtergedrückt, somit hat sich heute früh die "Chefin" über nur 21.5 Grad aufgeregt und ich musste erst mal die Kühlung abschalten. ich werde mich jetzt an einen ordentlichen Durchfluss und Pumpenleistung herantasten. Somit kann die aktive Kühlung viiiiel mehr als die passive, wo sich viele Leute über mangelnde Kühlung aufregen. Ich muss schauen ob das übern Sommer so bleibt, aber derzeit mach ich mit 1.7 kwh 45kwh - Fast COP 25 :) beim Kühlen. |
||
|
||
achso, du kühlst aktiv! Darf man fragen, warum, wenn du eh einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hast, der ja perfekt zum passiv Kühlen ist? |
||
|
||
Der insti hat die falsche wp geliefert und ich hab vor dem Winter kein Risiko eingehen wollen und tauschen. Probieren Sie aus und entscheiden nach dem Sommer ob Sie gegen passive kühlung getauscht wird oder nicht... |
||
|
||
Alles klar! |
||
|
||
Ich darf mich auch mal einklinken. Habe eine Ipump t 2-8 mit passiver Kühlung. mariof, viele deiner Einstellungen, die du beschreibst sind doch für Otto-Normalverbraucher einer IDM gar nicht durchführbar. Ich nehme an, du bewegst dich in der Fachmann-Ebene der IDM-Navigator-Regelung? Was ich auch nicht verstehe: mariof schreibt, dass die aktive Kühlung viel mehr als die passive kann. Die Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung], BKA oder Wand ist doch begrenzt mit dem Taupunkt. Ich könnte auch viel mehr Kälte passiv aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in den Kühlkreislauf schicken, das lässt der Taupunkt aber nicht zu. Kommt es tatsächlich öfter vor, dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu warm wird, um ausreichend Kühlung erzeugen zu können? |
||
|
||
Ich kann nicht vergleichen, hab jedoch im Forum viel darüber gelesen, das die Kühlleistung übern Sommer bei der Passivkühlung abnimmt und teilweise gar nichts mehr geht. Ich fahr mit 17 bis 18 Grad (die WP WP [Wärmepumpe] rechnet den Taupunkt basierend auf Raumtemp, Feuchtigkeit und dann noch einen "Sicherheitsabstand" zum Taupunkt), RL ist derzeit bei ca. 22 Grad. Wie es sich gegen Ende Sommer verhält kann ich dir noch nicht sagen, sollte aber mit der aktiven Kühlung gar kein Problem sein. Fachmannebene: ich schau mich öfter da um, jedoch hab ich bisher alle Änderungen entweder von der Inbetriebnahmefirma, IDM oder dem Insti machen lassen. Garantie, weisst eh :) |