Huawei 30kW WR schaltet regelmäßig ab

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  chrisidc
  •   Silber-Award
9.5.2023 - 5.1.2024
13 Antworten | 7 Autoren 13
13
Hallo,

vielleicht hat jemand eine Idee.
Neuinbetriebnahme einer OST/WEST (ca. 10 Grad) Anlage mit 45kWp und einem Huawei 30kW WR WR [Wechselrichter].
Wenn die Sonne stark scheint schaltet der WR WR [Wechselrichter] regelmäßig ab bzw. startet neu wie man in folgendem Bild sieht:


2023/20230509813810.png

An was könnte das liegen?

Danke

  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
9.5.2023  (#1)
wie ist denn die Stringaufteilung? Eventuell hat er eine Überspannung?

1
  •  johro
  •   Gold-Award
9.5.2023  (#2)
der 30kw hat ja auch nur 1000Volt, dh bei 22kw (2 Strings) wirst du da drüber kommen?

1
  •  PVAndyE
9.5.2023  (#3)

zitat..
johro schrieb:

der 30kw hat ja auch nur 1000Volt, dh bei 22kw (2 Strings) wirst du da drüber kommen?

Das hängt von der Konfiguration der Anlage ab.

Der 30er Huawei hat 4 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] mit jeweils 26A und 1100 Volt (Regelbereich 200-1000V)


1


  •  chrisidc
  •   Silber-Award
9.5.2023  (#4)
3 Strings Ost
3 Strings West

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
9.5.2023  (#5)
Gibts da genauere Informationen? Welche Module, wieviele Module pro String, wie sind die verschaltet?
Wer hat denn die Anlage montiert? Eventuell wäre das dein richtiger Ansprechpartner

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
9.5.2023  (#6)
18 kW Output bei 45 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Mitten im Mai sind auch nicht gerade "voll Sonne". Damit wir nicht raten müssen wären mehr Details natürlich immens wichtig. Ich nehem an das ist ein 30KTL-M3.

Stringspannungen und Ströme in der App beobachten. Ein heisser Tipp ist auch die Netzspannung über 253 V.

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
9.5.2023  (#7)

zitat..
wiwi schrieb: Stringspannungen und Ströme in der App beobachten. Ein heisser Tipp ist auch die Netzspannung über 253 V.

darauf tippe ich auch.
Hab gerade das gleiche Problem mit Phasenspannungen zur Mittagszeit von an die 265V Spitzen 😵, die meinen WR WR [Wechselrichter] dann rauskicken! 😤
Netzbetreiber macht jetzt eine Netzanalyse gemäß Norm, damit er, lt. seiner Aussage, belegbare Nachweise hat ... und dann ggf. die Spannung runter drehen kann.
Ich ziemlich lästig, da der WR WR [Wechselrichter] schon ab 10:00 Uhr Vormittags  zum Abriegeln beginnt und dann zur Mittagszeit komplett abschaltet.




1
  •  chrisidc
  •   Silber-Award
9.5.2023  (#8)
WR: Huawei SUN2000-30KTL-M3
Module: 120 Stück SR-M660375HLP

2023/20230509363962.png

Strings:
3 x OST
3 x WEST

Module pro String: 20

zitat..
PVAndyE schrieb: Der 30er Huawei hat 4 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] mit jeweils 26A und 1100 Volt (Regelbereich 200-1000V)

Also die Spannung von den Modulen sollte mal kein Thema sein mit 20 Modulen in Serie / pro String.
Der WR WR [Wechselrichter] hat ja 8 Eingänge (bei 4 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker]). Da 6 Strings vorhanden sind, werden wohl 2 x 2 intern parallel geschalten. Aber das sollte auch < 26A sein.

zitat..
wiwi schrieb: Stringspannungen und Ströme in der App beobachten. Ein heisser Tipp ist auch die Netzspannung über 253 V.

Stringspannungen und Ströme werde ich mal schauen.

Du meinst das Netz erreicht manchmal > 253V und daher dreht sich der WR WR [Wechselrichter] ab?
Das müssten dann ja die Nachbarn auch haben wenn es am Netz liegt.
Sollte der nicht auf 75% oder 50% zurückregeln bevor er komplett abschaltet?
Sehe ich die Netzspannung auch in der App?




1
  •  leunam28
5.1.2024  (#9)
Hallo...
Mein Vater hat einen Huawei WR WR [Wechselrichter] SUN 2000 6KTL und ebenfalls das Problem, das der WR WR [Wechselrichter] genau wie beim Threadersteller mehrmals am Tag kurzzeitig ausschaltet und danach gleich wieder loslegt!
Gibt es hier schon eine Abhilfe bzw. Woran kann das liegen?

Bitte um Hilfe
Vielen Dann

1
  •  wiwi
5.1.2024  (#10)

zitat..
chrisidc schrieb:

Stringspannungen und Ströme werde ich mal schauen.

Du meinst das Netz erreicht manchmal > 253V und daher dreht sich der WR WR [Wechselrichter] ab?
Das müssten dann ja die Nachbarn auch haben wenn es am Netz liegt.
Sollte der nicht auf 75% oder 50% zurückregeln bevor er komplett abschaltet?
Sehe ich die Netzspannung auch in der App?

Sorry wegen der verspäteten Antwort.
Die Netzentkupplung greift standardmäßig beim 1,11-fachen des Effektivwerts der Nennspannung (230 V * 1,11 = 255,3 V). Das von dir beschriebene Verhalten gilt ggfs. für Überfrequenz.

Eine erhöhte Netzspannung kann auch an einer schlechten Leitung oder Ader liegen, dann bekommt der Nachbar davon nicht unbedingt etwas mit. Ein Hinweis auf eine schlechte Ader ist auch ein starkes Absinken der Netzspannung bei Bezug genau auf dieser Ader.


1
  •  leunam28
5.1.2024  (#11)
Danke für die info!
Es ist jedoch so, dass kurz vor den Abschaltungen des WR WR [Wechselrichter] die Stringspannungen beider Strings lt. Diagramm kurzzeitig nach oben ausschlagen!

Gibt es hierfür eine Erklärung?

Die Anlage läuft grundsätzlich super, aber diese immer wieder kurzzeitigen Abschaltungen sind eben nervig...

1
  •  wiwi
5.1.2024  (#12)
In der App unter Wartung/Alarme schauen ob bzw. welcher Fehler hinterlegt ist. Im Falle einer DC-seitigen Überspannung müsste z.B. eine Alarm-ID 2001 "Hohe String-Eingangsspannung" angezeigt werden. AC-seitig z.B. der Fehler 2034 "Netzüberspannung".

Sind keine Fehler hinterlegt dann überprüfen ob die aktuelle Firmware aufgespielt ist, bzw. vom Installateur die aktuellste Firmware aufspielen lassen. Ebenfalls im Auge behalten ob der WR WR [Wechselrichter] ohne Fehler in der App wirklich die Produktion einstellt und vom Netz trennt (Relais klackert, auch beim Wiederzuschalten), es gab auch schon teilweise Darstellungsproblem in der App und im Portal.

Ändert sich nichts dann ist der WR WR [Wechselrichter] defekt und sollte getauscht werden.

1
  •  leunam28
5.1.2024  (#13)
Danke für deine Hilfe!!

1