Hallo liebe Community,

um allen, die eventuell die Kombination aus Nibe xx und Home Assistant betreiben, die Suche zu erleichtern, dachte ich mir wir machen einen Entitäten-Such Thread für Home Assistant.
Das lästige Suchen raubt Zeit und Nerven, daher die Idee, dass jeder, der eine bestimmte Entität sucht, hier einfach nachfragen bzw. nachlesen kann. Ich würde vorschlagen, dass wir Modell und Menüpunkt als Referenz angeben.

Ich würde gleich mit 2 Entitäten starten:

Modell: S1155 PC EM
Ich suche die Entitäten, welche die Pumpgeschwindigkeit während der WW WW [Warmwasser]-Bereitung manuell setzen kann. 
Menüpunkt 7.1.2.2 Drehzahl HU Pumpe GP1 bei Brauchwasser

Auch suche ich die Entität für das manuelle setzen der Leistung der WW WW [Warmwasser]-Bereitung.
Menüpunkt 7.1.1.2 Bereiterleistung mittel

Vielleicht kennt jemand die Entitäten um diese Werte zu verändern.

Vielen Dank im Voraus.
LG 

  •  GeoPod
  •   Bronze-Award
2.4.2025  (#181)

zitat..
ArthurF schrieb:

Ich suche die Entität für den S0-zählereingang BE6 (reg 396)
Hat den schon jemand entdeckt?

Kannst du mir sagen wofür dieser gut wäre? 


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
16.4.2025  (#182)
Hat von euch wer in letzter Zeit Home Assistant auf einer SD Karte auf einem Raspi aufgesetzt?

Ich will bei den Schwiegerleuten was kleines machen, da reicht ein Raspi, aber ich komm nach der Installation auf der SD Karte nicht ins Web GUI.

IP:8123
homeassistant.local:8123
homeassistant:8123

Einfach nix funktioniert. Hatte das schon mal jemand?

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
17.4.2025  (#183)
wird der port vielleicht vom router blockiert? Was haben deine Schwiegererltern für ein Setup?

Was ist die Fehlermeldung? timeout? was?

LG

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
18.4.2025  (#184)

zitat..
scarpej schrieb: wird der port vielleicht vom router blockiert?

Könnte sein, bezweifle ich aber, weil ich kann nicht einmal zuhause auf das Raspi zugreifen.

zitat..
scarpej schrieb: Was haben deine Schwiegererltern für ein Setup?

Aktuell nur den ZTE 5G Router von 3.

zitat..
scarpej schrieb: Was ist die Fehlermeldung? timeout? was?

Verbindung fehlgeschlagen.

Habe aus Testzwecken mal ein eigenes Vlan zuhause gemacht, dass die selbe IP Range hat wie von den Schwiegereltern, dann muss ich nicht immer hin und herfahren 😁

Interessant finde ich, dass ich auf meine eigene HA Instanz ohne Probleme zugreifen kann, auf die frisch aufgesetzte jedoch nicht.

Edit: Ich Vollidiot brauch doch tatsächlich 3 Tage, bis ich draufkomm, dass ich das Raspi OS installiert habe und nicht HA 🤬

1
  •  portas525
5.5.2025  (#185)
Hallo Leute,
ich bin neu hier, habe aber seit letzter Woche ein KNV (NiBE) 1156s am Laufen mit Ringgrabenkollektor.
Da die Steuerung an der Maschine sehr umständlich ist und auch im Keller, versuche ich die WP WP [Wärmepumpe] in Homeassistant zu integrieren.
Jetzt zu meinen Fragen:

Ich habe im ganzen Haus eine KNX installation, dort bin ich einigermaßen fit. KNX ist auch im HA integriert (das war relativ einfach).
für die WP WP [Wärmepumpe] stellt es sich für mich etwas schwierier dar.
Ich habe bereits folgendes:
Die WP WP [Wärmepumpe] hängt via Netzwerkkabel im Netzwerk
Im HA ist Modbus integriert (meine ich zumindest)...
Ich habe auch die Entitäten aus den Posts hier kopiert und versucht in die modbus.yaml einzufügen, dann kommt allerdings eine Fehlermeldung, die mir sagt, dass ich in der configuration.yaml einen fehler habe .
Die Configuration.yaml sieht bei mir so aus.
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:

# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes

automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
knx: !include knx.yaml
modbus: !include modbus.yaml

Ich würde jetztz hier keinen Fehler finden.
die modbus.yaml sieht so aus.

modbus:
  - name: modbus_wp
    type: tcp
    host: 192.168.110.40
    port: 502
type: entities
entities:
  - entity: number.auto_mode_stop_temperature_for_heating_40185
  - entity: number.heating_offset_climate_system_1_40031
  - entity: number.heating_curve_climate_system_1_40027
  - entity: number.speed_of_circulation_pump_passive_cooling_ep14_40222
  - entity: number.speed_brine_pump_passive_cooling_mode_40860
    name: DM between additional heat step
  - entity: number.dm_diff_start_additional_heat_40680
    name: DM diff. start additional heat
  - entity: number.dm_start_difference_opt_41017
    name: DM start difference (OPT)
  - entity: number.dm_start_heating_40098
    name: DM start heating
  - entity: number.start_temperature_hw_low_temperature_40061
    name: Start temperature HW low temperature
  - entity: number.stop_temperature_hw_low_temperature_40065
    name: Stop temperature HW low temperature
  - entity: number.start_temperature_hw_high_temperature_40059
    name: Start temperature HW high temperature
  - entity: number.stop_temperature_hw_high_temperature_40063
    name: Stop temperature HW high temperature
title: S1155
show_header_toggle: true
state_color: true




wie kann ich das entsprechend integrieren?
danke
gruß
portas525

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
6.5.2025  (#186)
Ich kenne zwar die Art dieser Anbindung so nicht, also kein Kommentar von mir dazu. Aber die Integration in HA der WP WP [Wärmepumpe] geht in 5 Minuten: Einfach dafür sorgen, dass die WP WP [Wärmepumpe] und der HA im selben Netzwerk hängen und in HA die NIBE Integration installieren (https://www.home-assistant.io/integrations/?search=nibe) ... dann noch eine der Connection Methods wählen - vorzugsweise über TCP/IP ( tcp://[IP OR HOSTNAME]:502 ) und läuft. 
Du musst halt nur schaun, dass du nicht irgendwo eine firewall am Laufen hast, die den internen Verkehr blockiert, was aber eher unwahrscheinlich ist. 

Ich würde also nicht Modbus in HA integrieren und dann via Modbus arbeiten, sondern direkt über die Integration. Dann kannst du auch alle Entitäten nutzen, da dies die Integration für dich erledigt... da hast dann rund 1400 Entitiäten zur Auswahl und kommst dann in das Problem, weshalb es den Thread hier gibt: wo finde ich was emoji

LG Daniel

1
  •  portas525
8.5.2025  (#187)
Hallo,
danke für die Antwort.
Ich habe genau das gesucht.
Muss ich wahrscheinlich zuerst an meiner WP WP [Wärmepumpe] Modbus grundsätzlich aktivieren?
Ich bekomme bei der Installation der NIBE Integration eine Fehlermeldung "Unerwarteter Fehler"... Das ist dann auch nicht gerade hilfreich von HA...

Fehler gefunden und behoben!

Wichtiger Hinweis an alle Neulinge:
Es muss zuerst der Modbus an der WP WP [Wärmepumpe] selbst aktiviert werden, selbst wenn ihr über die Uplink App schon Zugriff auf die WP WP [Wärmepumpe] habt. Sonst klappt die Integration in HA nicht!

Danke
Gruß
portas525

1
  •  portas525
8.5.2025  (#188)
Hallo Daniel,
es läuft ja soweit. Jetzt noch eine Frage.
Wohin kopiere ich deine Entitäten? In die modbus.yaml?
Danke
Gruß
portas525

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
9.5.2025  (#189)
kommt drauf an, auf welche du dich beziehst, aber die meisten sind Automatisierungen, bzw. steht in den Posts normalerweise dabei wohin das Zeug gehört... ich schlage aber vor, wenn du eine konkrete Frage hast, dasst mich per PN anschreibst, wir müssen das jetzt hier nicht nochmal durchkauen emoji

1
  •  portas525
10.5.2025  (#190)
Hallo,
danke für das Angebot.
Ich lese nochmal alles durch, vielleicht ergibt es sich dann auch...
Noch eine Frage.
Ich will eigentlich nur die WP WP [Wärmepumpe] mittels Raumthermostat steuern (also wie weit sie heizen soll und ab wann sie wieder abschalten soll).
Ich habe jetzt die Entität
number.external_adjustment_with_room_sensor_climate_system_1_40056
verwendet.
Leider spricht die WP WP [Wärmepumpe] daran nicht an. Wenn ich mir die Daten in der Uplink App  (die von NiBe) ansehe, verändert sich dort nichts und auch die WP WP [Wärmepumpe] hört nich auf zu heizen.
Welche Entität müsste ich hier verwenden?
Danke
Gruß
portas525

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
11.5.2025  (#191)

zitat..
portas525 schrieb:
Ich will eigentlich nur die WP WP [Wärmepumpe] mittels Raumthermostat steuern (also wie weit sie heizen soll und ab wann sie wieder abschalten soll)...

das ist ein sehr ungünstiger ansatz. seit jahrzerhnten werden heizungen daher außentemperaturgeführt geregelt. hier kann man ursache/wirkung sehr gut koppeln.

bei deinem konzept liegt die gebäudeträgheit dazwischen in der regelstrecke was sehr ungünstig ist.


zitat..
portas525 schrieb: Leider spricht die WP WP [Wärmepumpe] daran nicht an. Wenn ich mir die Daten in der Uplink App  (die von NiBe) ansehe, verändert sich dort nichts und auch die WP WP [Wärmepumpe] hört nich auf zu heizen...

diese wp ist nicht temperatur sondern energieintegral geführt...




1
  •  portas525
15.5.2025  (#192)
Hallo,
danke für die Antwort.
Mir ist schon klar, dass es durchaus sinnvoll sein kann die Heizung über die Außentemperatur zu steuern. Jedoch bringt mir das wenig, wenn die Heizung meint es wäre draußen war genug und sie heizt nicht, wenn ich aber subjektiv Kälte erlebe.
Da ich jetzt nicht jedesmal in den Keller laufen will wenn ich die Raumtemperatur verstelle, war die Frage welche Entität ich hierfür verwenden müsste um die WP WP [Wärmepumpe] doch zum Heizen zu bewegen.
Ebenso gilt dies für das Abschalten der Heizung. Wenn subjektiv war genug, braucht nicht mehr geheizt zu werden.
Und klar ist hier die Trägheit des Hauses zu berücksichtigen, überhaupt über die Fuß- und Wandheizung dauert es schon etwas bis es warm wird.
Hinsichtlich Energieintegral habe ich das nur bei der Vaillant gesehen, bei Nibe jedoch nicht. Aber das macht es auch nicht aus...

Ist es eigentlich grundsätzlich besser die Heizungssteuerung über einen Raumthermostat zu realisieren oder über die Rücklauftemperatur (da damit ja sämtliche Räume erfasst werden.
Macht dann überhaupt eine Einzelraumsteuerung mit Raumthermostat noch Sinn?

BG
portas525

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
16.5.2025  (#193)

zitat..
portas525 schrieb: Ist es eigentlich grundsätzlich besser die Heizungssteuerung über einen Raumthermostat zu realisieren oder über die Rücklauftemperatur (da damit ja sämtliche Räume erfasst werden.
Macht dann überhaupt eine Einzelraumsteuerung mit Raumthermostat noch Sinn?

Es ist besser die WP WP [Wärmepumpe] nach Außenfühler zu steuern.

Wenn es drinnen zu kalt ist, dann musst du die Grenze erhöhen, ab wann die WP WP [Wärmepumpe] anfängt zu laufen.

ERR macht gar keinen Sinn. Solltest du welche haben, die kannst du alle runtermachen.


1
  •  portas525
20.5.2025  (#194)
Hallo,
danke für die Antwort.
Meine WP WP [Wärmepumpe] wird ja über den Außenfühler gesteuert.
Ich wollte nur wissen, wie ich die WP WP [Wärmepumpe] über HA "manuell" ein und ausschalten kann....

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
24.5.2025  (#195)

zitat..
portas525 schrieb:
Mir ist schon klar, dass es durchaus sinnvoll sein kann die Heizung über die Außentemperatur zu steuern. Jedoch bringt mir das wenig, wenn die Heizung meint es wäre draußen war genug und sie heizt nicht, wenn ich aber subjektiv Kälte erlebe.
Da ich jetzt nicht jedesmal in den Keller laufen will wenn ich die Raumtemperatur verstelle, war die Frage welche Entität ich hierfür verwenden müsste um die WP WP [Wärmepumpe] doch zum Heizen zu bewegen... 
...Ebenso gilt dies für das Abschalten der Heizung. Wenn subjektiv warm genug, braucht nicht mehr geheizt zu werden.
Und klar ist hier die Trägheit des Hauses zu berücksichtigen, überhaupt über die Fuß- und Wandheizung dauert es schon etwas bis es warm wird. 

subjektives momentanes temperaturempfinden wird sich nicht über die haustechnik ausgleichen lassen. das kann eher der pullover.

die haustechnik ist dazu da daß es immer gleichwarm im haus ist (heizkurve) und die temperatur dem zielkompromiß der bewohner entspricht (parallelverschiebung). wenn einem einzelnen einmal wärmer oder kühler ist (tätigkeit, nahrungsaufnahme, tagesverfassung...) wird man das auch individuell lösen müssen, stichwort bekleidung.


1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
25.5.2025  (#196)

zitat..
dyarne schrieb: subjektives momentanes temperaturempfinden wird sich nicht über die haustechnik ausgleichen lassen.

Ohje, da muss ich meine Todsünde jetzt beichten und dir dabei auch noch widersprechen 😉
 
Letzten Winter hab ich eine neue Steuerung im Home Assistant gebastelt die beginnend um 3 Uhr die Heizkurve von Offset 3 bis nach 8 raufschiebt, im 20min Interval.  Bis 6 Uhr bleibt die dann so, und wird dann wieder resettet.  Der Verdichter ist bei 71Hz abgeriegelt, aber es wird halt trotzdem recht geprügelt bist die VL VL [Vorlauf] bei knappe 35°C oben ist.  Die Motiviation: Bei VL VL [Vorlauf] 28-29°C ist der Fußboden mit Fliesen nicht spübar warm1, bei 35°C dann schon.  Meiner besseren Hälfte die um 5:30 aufsteht gefällts, und mir is auch recht weil dann ab 6 Uhr der Verdichter für 1-2 Stunden mit 20Hz dahingurkt; verträgt sich zufällig gut mit einem dynamischen Stromtarif 🙂  Effizient ist es halt nicht besonders.
 
Und ja: Die Raumtemperatur bleibt dabei unverändert.
 
@portas525 Die Heizkurve lässt sich via Home Assistant ganz leicht anpassen sobald du die WP WP [Wärmepumpe] über die Nibe Integration angebunden hast. Sieht so aus:


_aktuell/20250525544968.png
Oder auch als number.heating_offset_climate_system_1_40031 (S1155 bzw. S1255) verfügbar.
 
1 das ist eine FBH FBH [Fußbodenheizung] aus 1990, mit "Zufallsverlegung" wo die Abstände zwischen 10-30cm schwanken wie ich nun auf einer Wärmebildkamera gesehen habe.  ich nenn es mal "flow-random" 😄
 


1