Home Assistant Entitätensuche - Seite 12
|
|
||
|
Das sind "number" Entitäten und nicht "sensor" Entitäten. Da habe ich gar nichts eingestellt, liegt einfach an der Entität selber. Die Werte schauen in Ordnung aus. Werden die täglichen Werte um Mitternacht resetet? |
||
|
||
|
Ja, reset erfolgt. Mir ist aufgefallen das bei jeder zählerstandsänerung (Wärme oder Strom) eine neue Berechnung erfolgt. Wäre nicht eine einmalige Berechnung sinnvoller? Auch bei der monatlichen AZ ist das so. Ulairi: verwendet "set" ..... Ich dividiere die tageswärme / tagesstrom in der config. Kann man auch Interval definieren? Oder gibt's bessere Lösungen als meine? |
||
|
||
|
Wird sicher irgendwie gehen, aber... In welchem Intervall willst du eine MAZ oder JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] berechnen? Abgesehen davon das ich nicht weiß wie man es macht, sind die live Werte halt nicht schlecht, weil du immer gleich siehst ob alles passt. |
||
|
||
|
Ich berechne die TAZ so: taz_heizung: friendly_name: "TAZ" unit_of_measurement: "" value_template: >- {% set Q_HZ = states('sensor.waermemenge_hz') | float %} {% set Q_WW = states('sensor.waermemenge_ww') | float %} {% set el_Verbrauch = states('sensor.test_2') | float %} {{ ((Q_HZ+Q_WW)/el_Verbrauch | float) | round(2)}} Glaub meine Sensoren sind als Helfer angelgt, die sich dann immer um 0:00 resetten. Genau weiß ich das gar nicht mehr, da dass schon wieder paar Jahre her ist. 😅 Die Grafik der TAZ sieht dann so aus: Die beiden Knicke nach unten um 14:00 und 6:00 sind WW WW [Warmwasser]-Bereitung. |
||
|
||
|
Hi @Ulairi , wäre es ok, wenn ich dich frage, ob du den Code für deine TAZ,MAZ und JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] sharen möchtest? Würde mir gerne deinen Screen klauen Das würde viel Arbeit sparen Danke LG p.s.: ich meine den Grafana Dashboard export... |
||
|
||
|
Ich helfe immer gerne. Aber um was gehts genau.... Das hier? Oder wirklich Grafana? Sind komplett zwei verschiedene Sachen. |
||
|
||
ich meinte tatsächlich das erste Bild. Ich dachte es wäre in Grafana gebaut worden? Oder ist das die dunkle GUI von HA...? Im zweiten Fall hätte sich meine Anfrage erledigt |
||
|
||
|
Gerne doch. Ich hoffe es funktioniert, weil das ist sehr sehr viel. template: - sensor: - name: "TAZ Heizen" unique_id: "TazHeizen" state_class: "measurement" state: > {% set warme_taglich_heizen = states('sensor.warme_wp_taglich') | float %} {% set strom_taglich_heizen = states('sensor.strom_wp_taglich_heizung') | float %} {{ (warme_taglich_heizen/strom_taglich_heizen) | round(1, default=0) }} - name: "TAZ WW WW [Warmwasser]" unique_id: "TazWW" state_class: "measurement" state: > {% set warme_taglich_ww = states('sensor.ww_wp_taglich') | float %} {% set strom_taglich_ww = states('sensor.strom_wp_taglich_ww') | float %} {{ (warme_taglich_ww/strom_taglich_ww) | round(1, default=0) }} - name: "TAZ Kuhlen" unique_id: "TazKuhlen" state_class: "measurement" state: > {% set kuhlung_taglich = states('sensor.kuhlung_wp_taglich') | float %} {% set strom_taglich_kuhlung = states('sensor.strom_wp_taglich_kuhlung') | float %} {{ (kuhlung_taglich/strom_taglich_kuhlung) | round(1, default=0) }} - name: "TAZ Gesamt" unique_id: "TazGesamt" state_class: "measurement" state: > {% set warme_taglich_gesamt = states('sensor.warme_wp_taglich_gesamt') | float %} {% set strom_taglich_gesamt = states('sensor.strom_wp_taglich_heizung_ww') | float %} {{ (warme_taglich_gesamt/strom_taglich_gesamt) | round(1, default=0) }} - name: "TAZ Gesamt2" unique_id: "TazGesamt2" state_class: "measurement" state: > {% set warme_taglich_gesamt = states('sensor.warme_wp_taglich_gesamt') | float %} {% set strom_taglich_gesamt2 = states('sensor.strom_wp_gesamt_taglich') | float %} {{ (warme_taglich_gesamt/strom_taglich_gesamt2) | round(1, default=0) }} - name: "MAZ Heizen" unique_id: "MazHeizen" state_class: "measurement" state: > {% set warme_monatlich_heizen = states('sensor.warme_wp_monatlich') | float %} {% set strom_monatlich_heizen = states('sensor.strom_wp_monatlich_heizung') | float %} {{ (warme_monatlich_heizen/strom_monatlich_heizen) | round(1, default=0) }} - name: "MAZ WW WW [Warmwasser]" unique_id: "MazWW" state_class: "measurement" state: > {% set warme_monatlich_ww = states('sensor.ww_wp_monatlich') | float %} {% set strom_monatlich_ww = states('sensor.strom_wp_monatlich_ww') | float %} {{ (warme_monatlich_ww/strom_monatlich_ww) | round(1, default=0) }} - name: "MAZ Kuhlen" unique_id: "MazKuhlen" state_class: "measurement" state: > {% set kuhlung_monatlich = states('sensor.kuhlung_wp_monatlich') | float %} {% set strom_monatlich_kuhlung = states('sensor.strom_wp_monatlich_kuhlung') | float %} {{ (kuhlung_monatlich/strom_monatlich_kuhlung) | round(1, default=0) }} - name: "MAZ Gesamt" unique_id: "MazGesamt" state_class: "measurement" state: > {% set warme_monatlich_gesamt = states('sensor.warme_wp_monatlich_gesamt') | float %} {% set strom_monatlich_gesamt = states('sensor.strom_wp_monatlich_heizung_ww') | float %} {{ (warme_monatlich_gesamt/strom_monatlich_gesamt) | round(1, default=0) }} - name: "MAZ Gesamt2" unique_id: "MazGesamt2" state_class: "measurement" state: > {% set warme_monatlich_gesamt = states('sensor.warme_wp_monatlich_gesamt') | float %} {% set strom_monatlich_gesamt2 = states('sensor.strom_wp_gesamt_monatlich') | float %} {{ (warme_monatlich_gesamt/strom_monatlich_gesamt2) | round(1, default=0) }} - name: "JAZ Heizen" unique_id: "JazHeizen" state_class: "measurement" state: > {% set warme_jahrlich_heizen = states('sensor.warme_wp_jahrlich') | float %} {% set strom_jahrlich_heizen = states('sensor.strom_wp_jahrlich_heizung') | float %} {{ (warme_jahrlich_heizen/strom_jahrlich_heizen) | round(1, default=0) }} - name: "JAZ WW WW [Warmwasser]" unique_id: "JazWW" state_class: "measurement" state: > {% set warme_jahrlich_ww = states('sensor.ww_wp_jahrlich') | float %} {% set strom_jahrlich_ww = states('sensor.strom_wp_jahrlich_ww') | float %} {{ (warme_jahrlich_ww/strom_jahrlich_ww) | round(1, default=0) }} - name: "JAZ Kuhlen" unique_id: "JazKuhlen" state_class: "measurement" state: > {% set kuhlung_jahrlich = states('sensor.kuhlung_wp_jahrlich') | float %} {% set strom_jahrlich_kuhlung = states('sensor.strom_wp_jahrlich_kuhlung') | float %} {{ (kuhlung_jahrlich/strom_jahrlich_kuhlung) | round(1, default=0) }} - name: "JAZ Gesamt" unique_id: "JazGesamt" state_class: "measurement" state: > {% set warme_jahrlich_gesamt = states('sensor.warme_wp_jahrlich_gesamt') | float %} {% set strom_jahrlich_gesamt = states('sensor.strom_wp_jahrlich_heizung_ww') | float %} {{ (warme_jahrlich_gesamt/strom_jahrlich_gesamt) | round(1, default=0) }} - name: "JAZ Gesamt2" unique_id: "JazGesamt2" state_class: "measurement" state: > {% set warme_jahrlich_gesamt = states('sensor.warme_wp_jahrlich_gesamt') | float %} {% set strom_jahrlich_gesamt2 = states('sensor.strom_wp_gesamt_jahrlich') | float %} {{ (warme_jahrlich_gesamt/strom_jahrlich_gesamt2) | round(1, default=0) }} |
||
|
||
|
So sieht meine Config.yaml aus. Aber du kannst das nicht 1 zu 1 kopieren, weil ich lauter Helfer Entitäten gemacht habe. |
||
|
||
Danke erstmal, werde das mal durchsehen Danke |
||
|
||
|
Für die Berechnung des aktuellen COP oder der TAZ verwende ich die Entität sensor.energy_log_current_power_consumption_32306 Der Wert hat bei mir zwar eine Abweichung von -20 W zum intallierten Stromzähler (an BE7* angeschlossen), passt aber durch eine entsperechende Korrektur sehr gut. *Der Verbrauchswert des BE7 wird jedoch als sensor.pulse_energy_meter_be6_30397 übermittelt. |
||
|
||
|
Hallo, ich teste seit heute "Smart-Room-Comfort" und suche die Entität für den Raumtemperatur-Sollwert. Diese "number.room_sensor_set_point_value_climate_system_1_40207" habe ich gefunden, aber der eingestellte/wirksame Wert wird damit nicht angezeigt und verändern kann ich ihn auch nicht. Kann mir jemand helfen? |
||
|
||
|
Hallo zusammen, ich suche eine Entität zum Manuellen Schalten von der Warmwasser Zirkulation, wenn außerhalb der eingestellten Zeiten Warmwasser an den Zapfstellen zur verfügung gestellt werden soll. Nibe S2125-8 mit VVM S320 danke im vorraus für eure Hilfe |
||
|
||
|
Ich hab jetzt wegen einem anderen Thema (SoC auslesen fürn i3) Homeassistant installiert und ein bisl rumgespielt. Es gibt ja diese Standardintegrationen, u.a. auch von der Nibe. Ich check nicht ganz, wo man die von euch angesprochenen Entitäten reinkopieren muß, damit das auch angezeigt wird. meine configuration.yaml ist jungfräulich... ausserdem hab ich drei climate systems jetzt aufn dashboard. |
||
|
||
|
@gdfde Was genau willst du machen? Einfach das dir gewisse Entitäten angezeigt werden? So in etwa? Oder einfacher? Ansicht ist für das Handy ausgelegt am PC schaut das ziemlich wild aus. |
||
|
||
|
ja genau, wenns einfach geht, so wie dein screen. Wenn nicht so einfach, würd mir auch einfach eine Liste reichen. |
||
|
||
|
Die ganzen Kurven sind mit Apexcharts gemacht. Ein einfacher für die Innentemperatur sieht zB so aus: |
||
|
||
|
Ich finde dieses Dashboard auch sehr ansprechend. Kannst Du den yaml Code bitte irgendwo bereitstellen? |
||
|
||
|
Die Graphen sind alle mit Apexcharts gemacht. Hat nichts mit der Yaml zu tun. Hier ein paar Beispiele: |
||
|
||
|
In der neusten Firmware-Version 4.7.5 stehen u.a. folgende Changelog-Einträge: * Aktualisierte Auswahlleistung für die externe Leistungsbegrenzung (mit wählbarem Eingang), sodass sie über MODBUS TCP/IP (Register 6007) oder über die REST-API (Register 27238) geändert werden kann. * MODBUS TCP/IP-Parameter (Register 3812) und Local-REST-API-Parameter (Register 23675) für Menüpunkt 3.1.2 „Status“ hinzugefügt. * SG-Ready-Funktionalität zur API (sh-powerControlMode), zu MODBUS TCP/IP (Register 6008) und zur Local-REST-API (Register 10614) hinzugefügt. * MODBUS TCP/IP-Parameter (Register 2454) und Local-REST-API-Parameter (Register 6717) für die Anzahl aktiver Zusatzheizungsstufen hinzugefügt. Insbesondere Leistungsbegrenzung konnte ich aber weder auslesen per Modbus (habe Read Holding und Read Register probiert) noch per Rest-API (da ist es auch nicht enthalten). Spannend wäre, ob man die Leistungsbegrenzung auf <800W setzen kann. Dies geht nämlich per Weboberfläche bzw. Zeitpläne nicht. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]