Hohe Druckschwankungen Solekreislauf KNV S1155
|
|
||
|
wie kommst du auf den MAG druck? wenn der stimmt ist das MAG außerhalb seines arbeitsbereichs... hast du bilder wie das schmutzsieb ausgeschaut hat? siebe & drücke kontrollieren sind bei jeder heizanlage die absolutzen basics. wie beim auto der reifendruck und den scheibenwaschbehälter auffüllen. das sollte bei übergabe eindringlich erklärt werden...🤷♂️ |
||
|
||
|
1) Wie weißt du, dass der Vordruck im MAG 1,2 Bar hat? 2) Wenn es so ist, und der Systemdruck der Soleleitung auch 1,2 Bar hat, dann befinden sich im MAG genau 0 Liter Wasser. Da sich Wasser nicht komprimieren lässt, sinkt der Soledruck bei Abkühlung des Solewassers rapide ab. Ich würde im MAG einen Vordruck von ca. 0.7-0,8 Bar einstellen. |
||
|
||
|
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Also die 1,2 bar im MAG habe ich eher nebenbei gesehen als der Insti die Sole aufgefüllt hat und dort ein Prüfgerät kurz angeschlossen hat. Ich gehe aber davon aus, dass er nur schauen wollte, ob die Membran noch dicht ist. Ich werde mir aber in den nächsten Tagen selber so einen Prüfer besorgen, dann kann ich es genau sagen. @dyarne bezüglich dem Sieb habe ich keine Bilder, es war jedenfalls völlig mit Lehm zu. Ich vermute stark, dass beim Anschluss nicht gründlich gespült wurde und noch Baustellendreck in den Rohren war/ist. nachdem ich das Sieb an zwei Tagen hintereinander gereinigt hatte, waren dann eine Woche später nur noch ein paar Körner drinnen. Tja, ob Druck drinnen ist wurde von mir ja eh kontrolliert, ich weiß nur noch immer nicht wie hoch der eigentlich sein sollte bei der KNV S1155. Bezüglich Sieb wurde mir auf Nachfrage meinerseits, vom Insti telefonisch bestätigt, dass es bei meiner Anlage so etwas nicht gibt! Erst der KNV-Service hat mir dann gesagt wo es ist und wie ich da hinkomme. Nehmen wir an der Druck in meinem MAG ist zu hoch, hat das dann Einfluss auf die Pumpendrehzahl und die damit verbundenen Druckschwankungen? LG Rotkehle |
||
|
|
||
|
||
|
Den Vordruck kann man nur prüfen, wenn das MAG vom Solekreislauf getrennt/abgesperrt und entleert ist. |
||
|
||
|
Fülldruck Sole bei mir bei Inbetriebnahme 1,5 bar. Nach 10 Jahren 1,2 bar. Manometer am MAG Sole. Nachfüllen??? |
||
|
||
|
||
|
||
Ok.....1,3 bar. |
||
|
||
|
🤦🏻🤦♀️ das hängt ein bissl davon ab wie die bauliche situation, die höhenlage quelle/pumpe/gebäude ist. wenn die pumpe tiefer als der kreis liegt kann man diese maschine auch ohne vordruck betreiben. bei den meisten situierungen ist ein empfehlenswerter systemdruck 0,5-1,5 bar. vordruck dann rund die hälfte, wie kleinermuk geschrieben hat... |
||
|
||
|
super, alles gut... ich sehe keinen handlungsbedarf. wenn, dann einmal das MAG aussperren, entlüften und messen. sollte auch bei dir bei rund der hälfte des systemdrucks liegen... |