@Rohrdurchmesser: Hab ein Angebot mit 18x2mm Polyäthylenrohr und eins mit 16x2mm Durchmesser.
Der eine Vertreiber sagt, dass seiniges besser ist, der andere umgekehrt.
Was soll ich nun glauben?


@Durchflussmengenmesser: wurde mir im Vorlauf oder im Rücklauf angeboten. Was macht den Unterschied? Was ist "besser"?

@Verteiler: aus Edelstahl oder Kunststoff?

  •  Electronics
29.6.2008  (#1)
@Rohrdurchmesser: 18x2mm hat gegenüber dem 16-er Rohr
a) bei gegebener Länge einen geringeren Druckverlust
b) eine größere Oberfläche (=besserer Wärmeübergang)

aus a) folgt: weniger Pumpenleistung erforderlich, um einen vorgegebenen Volumenstrom zu gewährleisten.
aus b) folgt: etwas niedrigere Vorlauftemperatur erforderlich. Ob a+b) in der Praxis relevant oder gar nachweisbar sind, kann nur im Einzelfall beurteilt werden.

@Durchflussmengenmesser auch Volumenstromgeber (VSG) genannt. Diese sind in der Regel bis in die Gegend von rund 100°C temperaturbeständig, also wäre es bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] mit ihren niedrigen Systemtemperaturen eigentlich egal, wo dieser eingebaut wird.
Wäre es meine Anlage, würde ich ihn in den Rücklauf einbauen lassen - ganz einfach weil es Tradition ist, Ladepumpen, Umwälzpumpen und andere Bauteile wie VSG auf der "kälteren Seite" (Rücklauf) einzubauen.
@Verteiler: wenn der aus Kunststoff gemäß Prüfzertifikat mindestens so sauerstoffdiffusionsdicht ist wie das verwendete Rohrmaterial, dann nimm den aus Kunststoff, da vermutlich erheblich billiger.

Gruß Gerhard