Ich plane ein Passivhaus ohne Keller. Mein Baumeister empfiehlt für das Fundament folgenden Aufbau.
30 cm Frostschutzschichte + 26 cm XPS + 30 cm Betonplatte = U Wert von 0,12.
Ich denke das ist o.k., oder habt Ihr bessere Vorschläge ???

  •  tclm
19.8.2005  (#1)
Aufbau Fundamentplatte - Eine mittlerweise kostengünstige Lösung, welche wir bei unserem Passivhaus angewendet haben ist schaumglasschotter
www.ecotechnic.at/millcell
Frostriegel entfällt, Stärke der Fundamentplatte wurde von 30 auf 12cm reduziert. Zum Einbringen der millcell Dämmschicht brauchst Du keinen Baumeister, Verarbeitung wie Schotter, nur leichter.

1
  •  Gast Markus_VBG
19.8.2005  (#2)
Schaumglasschotter - @tclm

scheint ne prima sache zu sein, was kostet hier denn der kubikmeter? kann man den bei regen auch verbauen oder sollte es trocken sein? was ich auf der homepage gelesen habe ist lambda im naßen zustand schlechter...

danke und gruß

markus

1
  •  Gast slb
21.8.2005  (#3)
Hersteller vergleichen - Millcell ist nur ein möglicher Hersteller von Schaumglasschotter, www.misapor.ch ist ein anderer.

1


  •  Gast Markus_VBG
24.8.2005  (#4)
Hersteller vergleichenist sicher notwendig, nur ist meine neugier so groß weshalb ich schon vorher wissen möchte auf welche preise ich mich da einstellen könnte...dankeschön!

1
  •  Gast xxxxxx
25.8.2005  (#5)
kosten - hoffe es wird nich 2x

kosten sing so um 85 - 95 eur per m3 lose schuettung. verdichten 1,3:1 um 30cm schicht zu bekomen brauchst du 40cm lambda 0,08

1
  •  werner71
5.9.2005  (#6)
Fundamentplatte - Würde von einer Dämmung unter der Fundamentplatte generell abraten - ich denke es ist einfach nur umgekehrt beschrieben, von oben nach unten. Aber wenn es nass wird ist der Dämmwert aller Materialien schlecht.Wir haben auch keinen Keller, Platte ist 25 cm dick (WU Beton), dann 25 cm Wärmedämmung, danach Estrich und Fussboden. Als erste Ziegelschar nahmen wir einen hochdämmenden Ziegel (Ytong oder so was in der Richtung). Ich denke das sollte auf jeden Fall reichen.

1
  •  tclm
6.9.2005  (#7)
Schaumglasschotter als Fundament - Das schöne an Schaumglasschotter, egal von welchem Hersteller, ist, dass das Produkt auch bei Regen eingebracht werden kann. Die Wasseraufnahme erfolgt nur in den Aussenzellen und ist reversibel! Unteschiede in der Wasseraufnahme gibt es bei den einzelnen verfügbaren Produkten. Schaumglasschotter sollte natürlich nicht permanent im Grundwasser stehen, da sond der Lamdawert deutlich ansteigt.

1
  •  Mathias
30.9.2005  (#8)
mathias - Bei Misapor 6 N/mm² = extrem hohe Druckbelastbarkeit im Einzelkorn = schlechte Verdichtbarkeit damit geringere Druckspannung in der verdichteten Schüttung, deshalb Körnung 10/50 notwendig.Auch die Wasseraufnahme im Einzelnen Korn liegt durch die große Härte des MISAPOR® , der damit verbundenen Sprödigkeit und der daraus resultierenden Offenporigkeit bei MISAPOR® bei 15 Vol % und damit viel höher als bei Schaumglas- Schotter® . Zellen sind nun mal geschlossen und Poren offen. www.sgag.de