« Photovoltaik / PV  |

Fronius Symo Gen24 10 Plus -> kWPeak ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  > 
  •  greme
6.3. - 8.3.2023
23 Antworten | 11 Autoren 23
23
Hallo!

Ich habe hier eine Anlage mit 12,9 kwPeak und dafür wurden zwei Wechselrichter montiert
- Fronius Symo Gen24 10 Plus
- Fronius 5.0.3-M light

Laut Datenblatt hat der 10 Plus eine max. PV-Generatorleistung von 15kWpeak.
Sollte daher der 10er nicht reichen für 13kWpeak ?

Danke & LG
greme

  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.3.2023  (#1)

zitat..
greme schrieb: dafür wurden zwei Wechselrichter montiert

Was heißt "montiert"? Was wurde angeboten und in Auftrag gegeben?

Technisch musst du uns noch ein paar Details nennen.


1
  •  greme
6.3.2023  (#2)
In Auftrag wurde gegeben eine PV-Anlage mit 15,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Ausrichtung Süd mit 26 Modulen montiert auf einem Flachdach. 
Speicher mit Insellösung ist nachrüstbar.

Nach der Montage wurde festgestellt, dass die Anlage nur mit 12,96 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] möglich ist. Da nicht soviel Platz am Dach. (Beschattung Attika wurde nicht berücksichtigt).

Bei 15,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] verstehe ich die Aufteilung auf die beiden Wechselrichter. Bei 12,9 bin ich mir nicht sicher ob ich mir den kleinen nicht ersparen könnte

Lg
greme

1
  •  Matschgo
6.3.2023  (#3)
der Gen24 hätte das DC-seitig alleine auch gepackt ja... an sonnigen Tagen hättest du aber dann nur maximal 10kw AC Leistung, mehr kann der Gen24 nämlich nicht ... mit dem zweiten WR WR [Wechselrichter] zusammen kannst theoretisch die vollen 12,9kw DC auch AC-seitig runterbringen

aber ich finds ja lustig, dass man NACH der Montage draufkommt, dass 3kWp weniger drauf sind aufm Dach... 

1


  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.3.2023  (#4)
Na schau, kaum kommt man mit den konkreten Infos daher, kann man auch schon was dazu sagen. 😉

zitat..
greme schrieb: Nach der Montage wurde festgestellt

Wer hat die planerische Verantwortung für die Anlage? Wenn die Firma während der Montage draufkommt, dass sich ihre Planung nicht umsetzen lässt, hätten sie dich darauf hinweisen müssen, dass es zu einer Abweichung gemäß Auftrag kommt. Einfach weniger Module montieren und trotzdem beide WR WR [Wechselrichter] hinhängen ist ja wohl ein Witz.

Noch dazu weil deine Ausgangsvermutung korrekt ist. Der 10er kann an manchen Tagen ganz leicht ins Limit fahren, aber wird definitiv am besten laufen. Den weiteren 5er können sie sich gerne wieder abholen auf ihre Kosten.


1
  •  Meinereiner
  •   Silber-Award
6.3.2023  (#5)
.....oder du hast noch Platz für weitere Module z.B. auf Carport, Fassade, Zaun, Balkon, Hundehütte, Vogelhäuschen,......

Wennst eine Einspeisezusage für 15kVa bekommen hast, verschenk das nicht.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
6.3.2023  (#6)
Hi
sry offtopic, aber

zitat..
Meinereiner schrieb: .....oder du hast noch Platz für weitere Module z.B. ....... Vogelhäuschen .........

das stelle ich mir total herzig vor 😀 LG


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
6.3.2023  (#7)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Hi
sry offtopic, aber

──────
Meinereiner schrieb: .....oder du hast noch Platz für weitere Module z.B. ....... Vogelhäuschen .........
───────────────

das stelle ich mir total herzig vor 😀
LG

Großer Vogel 🤣 


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
6.3.2023  (#8)

zitat..
rabaum schrieb:

───────────────

Wer hat die planerische Verantwortung für die Anlage? Wenn die Firma während der Montage draufkommt, dass sich ihre Planung nicht umsetzen lässt, hätten sie dich darauf hinweisen müssen, dass es zu einer Abweichung gemäß Auftrag kommt. Einfach weniger Module montieren und trotzdem beide WR WR [Wechselrichter] hinhängen ist ja wohl ein Witz.

Also es kommt immer mal vor das Module weniger Platz haben oder auch sehr oft während dem bauen doch mehr passen oder man doch noch mehr will :o) 
Aber grundsätzlich sollte man natürlich mit dem Auftraggeber währenddessen sprechen, so handhaben wir es bzw wird am Schluss nur das verrechnet was tatsächlich verbaut wurde bzw verbaut werden muss. 

1en extra Wechselrichter dazubauen is dann eher "komisch". Ausser das Flachdach mit Südausrichtung hat 3 verschiedene Winkel dann wärs ja technisch gesehen sogar korrekter als 1 WR WR [Wechselrichter] mit 2 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]


1
  •  greme
6.3.2023  (#9)
Hallo
Kann es dieser Grund sein, wieso 2 verbaut wurden ?
32 STK Trinasolar 405 Vertex-DE09.08 

Würden 12.960W ergeben und dies kann der Gen24 10 plus nicht abdecken oder ?

LG greme


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.3.2023  (#10)

zitat..
greme schrieb: Sollte daher der 10er nicht reichen für 13kWpeak ?

zitat..
greme schrieb: Würden 12.960W ergeben und dies kann der Gen24 10 plus nicht abdecken oder ?

Widersprichst du dir jetzt selbst?


1
  •  greme
6.3.2023  (#11)
Ich bin leider ein absoluter Laie bei diesem Thema. 
Die möglichen 12,96kW sind die bezeichneten kWpeak ?

Weil laut Datenblatt steht einerseits 10kW und die max erzeugte Generator Leistung sind 15kWp.

Letztendlich wenn ich für mich zusammenfassen darf.
Ein Gen24 10plus reicht um meinen Bedarf abzudecken?

LG greme 

1
  •  cutcher
6.3.2023  (#12)

zitat..
greme schrieb:

In Auftrag wurde gegeben eine PV-Anlage mit 15,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Ausrichtung Süd mit 26 Modulen montiert auf einem Flachdach. 
Speicher mit Insellösung ist nachrüstbar.

Nach der Montage wurde festgestellt, dass die Anlage nur mit 12,96 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] möglich ist. Da nicht soviel Platz am Dach. (Beschattung Attika wurde nicht berücksichtigt).

Bei 15,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] verstehe ich die Aufteilung auf die beiden Wechselrichter. Bei 12,9 bin ich mir nicht sicher ob ich mir den kleinen nicht ersparen könnte

Lg
greme

26 x 405 watt ergebe keine 12,9kwp

Also ich verstehe immer noch nicht was
a) beauftragt
und b) montiert
wurde, deine angaben widersprechen sich 🤷‍♀️

im nächsten post heißt es es wurden 32 stück verbaut?!?

1
  •  cutcher
6.3.2023  (#13)

zitat..
greme schrieb:

Ich bin leider ein absoluter Laie bei diesem Thema. 
Die möglichen 12,96kW sind die bezeichneten kWpeak ?

Weil laut Datenblatt steht einerseits 10kW und die max erzeugte Generator Leistung sind 15kWp.

Letztendlich wenn ich für mich zusammenfassen darf.
Ein Gen24 10plus reicht um meinen Bedarf abzudecken?

LG greme

Wieviele dachausrichtungen und neigungen?
wenn alles "gleiche" südausrichtung dann ja - reicht er

wenn alles richtung süden mit ~30 grad dann kannst du mit einem gen24 aber nicht das volle potential der paneele ausschöpfen weil du oft in die begrenzung des wechselrichters laufst und der bei 10,3kw abriegelt da er nicht mehr kann (auch wenn deine 12,9kwp zB 12,5kw liefern würden)


1
  •  greme
6.3.2023  (#14)
Hallo
Angebot lautet 26 Module Süd.
Die sich zusammensetzt aus 40 STK Trinasolar...

Verbaut wurden
32 STK

Es handelt sich um ein Flachdach

LG greme 


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.3.2023  (#15)

zitat..
greme schrieb: Ich bin leider ein absoluter Laie bei diesem Thema. 

Ja schon, aber das hat ja mit Laie nichts zu tun. 😉
Du musst nur Klartext reden, was jetzt auf deinem Dach ist.

Stimmen die 32 verbauten Module jetzt so?

zitat..
cutcher schrieb: wenn alles richtung süden mit ~30 grad

Also ich hoffe ja nicht, dass er am Flachdach 30 Grad Neigung bekommen hat.

Dein WR WR [Wechselrichter] kann bis 10 kW wandeln aus einer "Quelle" von bis zu 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Modulen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Grob gesagt. Je nach Standort und genauer Ausrichtung (wirklich 0 ° Süd und Neigung?) kann es sein, dass zB bei 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am 10er WR WR [Wechselrichter] defacto keine Limitierung eintritt, weil warme Module (im Sommer) eh nie 100% des 'peaks' liefern.

Bei fast 13 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] wird sicher etwas abgeschnitten. ABER: den Gen24 gibt es ja nur bis 10 kW, also ist es keine Option, den einen größer zu nehmen. Einen weiteren WR WR [Wechselrichter] zu installieren, wegen ein paar abgeschnittenen kWh wäre grober Unfug.

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
7.3.2023  (#16)
Also ich habe eine sehr ähnliche Anlage, allerdings O/W: Gen24 10er, 12,6kWp (34*370W). Ich habe keinen 2en WR WR [Wechselrichter] und hätte diesen vermutlich auch bis ca. 14-15kWp nicht gemacht. Begründung: die Tage, an denen der WR WR [Wechselrichter] bei mir (ebenfalls Flachdach O/W) in den Begrenzer läuft, konnte ich bisher an 2 Händen abzählen. Die meiste restliche Zeit ist der Ertrag (wesentlich) geringer, auch mein Anlagenbauer meint bis 30% und tw mehr Überdimensionierung ist vernachlässigbar bei O/W Flachdachanlagen. Die Anlage an sich ist schon effizient, liefert etwa 13mWh im Jahr und damit erwartungsgemäß für O/W.

Mich wundert allerdings, dass du am Flachdach nur Süd-Module hast...

LG

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
7.3.2023  (#17)
ich hab grad 6,15kWp auf einem string eines gen24 10 hängen (35° SW. jetzt kommen 5,625kWp auf dem 2.string dazu (10° SO)
jetzt hätte ich eventuell die Möglichkeit nochmal 5Module gleichen Typs aufs Vordach zu montieren (ebenfalls 35° SW, aber halt einen stock tiefer).
geht das? 
Dann hätte ich 8,05 zu 5,625 - wär das ein problem?
Das sind übrigens 410W von hyundai

1
  •  cutcher
7.3.2023  (#18)

zitat..
heislplaner schrieb:

ich hab grad 6,15kWp auf einem string eines gen24 10 hängen (35° SW. jetzt kommen 5,625kWp auf dem 2.string dazu (10° SO)
jetzt hätte ich eventuell die Möglichkeit nochmal 5Module gleichen Typs aufs Vordach zu montieren (ebenfalls 35° SW, aber halt einen stock tiefer).
geht das? 
Dann hätte ich 8,05 zu 5,625 - wär das ein problem?
Das sind übrigens 410W von hyundai

Kein problem, die 8,05 am besten auf MPPT1 hängen 


1
  •  Erker2022
  •   Bronze-Award
8.3.2023  (#19)
Ich bekomme 14 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] auf ost Süd und West, muss ich mir Sorgen machen, das ich da min fronius gen 24 Probleme bekomme?

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
8.3.2023  (#20)

zitat..
Erker2022 schrieb:

Ich bekomme 14 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] auf ost Süd und West, muss ich mir Sorgen machen, das ich da min fronius gen 24 Probleme bekomme?

Von der Leistung eher nicht aufgrund des Gleichzeitigkeitsfaktor 

Haben O/W die gleichen Module/Modulanzahl/Kein Kamin,Sat-Schuessel, Entlueftungsstutzen, Dachstaender, Ueberleitungskabel - dann wuerds technisch auch noch passen 


1
  •  greme
8.3.2023  (#21)
Hallo!

Ich habe heute mit dem zuständigen Elektriker gesprochen und er meinte:
Er hat beide WR WR [Wechselrichter] verbaut, damit er die Stränge nicht parallel am Gen24 betreiben muss.
Sonst bekommt man einen Ausfall eines Stranges gar nicht oder sehr spät mit.

Lg
greme

1
 1  2  > 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next