Möglichst >19,2 l/min bei 100% Pumpe sind wichtig für das Enteisen. Es muss nicht mehr sein. Im normalen Heizbetrieb dagegen muss der Volumenstrom zur aktuellen Heizleistung bei einer möglicht optimalen Temperaturspreizung VL VL [Vorlauf]-RL an der WP WP [Wärmepumpe] passen. Wenn man die GP1 im Heizbetrieb mit einer festen Drehzahl betreibt, dann sollte man sich einen passenden Volumenstrom einstellen. Dieser ist dann ein Kompromiss über den Heizleistungsbereich. Oder man betreibt die Pumpe im Auto-Modus. Das Gute ist ja, dass man den Volumenstrom jederzeit als Messwert zur Verfügung hat. |
||
|
||
|
Hallo TW65, danke für Deine Info´s. GP1 hatte ich bisher im Automodus laufen. Sind dann ca. 10l/min. (30%) Heute habe ich dann mal fest auf 70% gestellt. Wie von Dir beschrieben, hatte sich die Speizung von ca.8K auf 3-4K reduziert. Leider rennt jetzt jedoch der Verdichter fast nur noch mit 110Hz. Bis er dann kurz vor dem Enteisen etwas runter fährt. Die Vorlauftemperatur ist immer über der berechneten Temperatur. Die Gradminuten pendeln so um 200. So richtig verstehe ich das nicht. |
||
|
||
|
geregelt wird über die vl-temperatur, physikalisch geheizt aber über die mitteltemperatur. wenn du statt 35/27 jetzt mit 35/31 fährst wird es viel wärmer im haus. statt 31° fährst du mit 33° heizmitteltemperatur. daher auch der stress der wp. du solltest zur kompensation die verschiebung der heizkurve um 1-2 klicks runtersetzen... der Stiebel regler kann bsplw nach mittelwert vl/rl regeln und daher nach der temperatur die für die heizleistung verantwortlich ist unabhängig vom aktuellen volumenstrom... |
||
|
||
|
das ist ja interessant. Habt ihr das schon in andern Threads genauer beleuchtet? Dann würd ich dort eher weiterschreiben und nicht hier. aber meine Fragen/Ideen dazu: Ist das eine Einstellmöglichkeit, oder "immer so"? erscheint mir ein interessanter Mischmasch zu sein, aus VL VL [Vorlauf]-Regelung, RL-Regelung und Leistungsregelung. Vielleicht der goldene Mittelweg? Ist das auch mit Energieintegral oder einfacherer Hysterese? |
||
|
||
|
das weiß ich nicht, war leider ein halbes jahr weg vom forumsschuß... vl/rl ist frei parametrierbar, man kann also auch eine bauteilaktivierung wie einen speicher rl-geregelt betreiben oder flinke heizkörper vl-geregelt. das ganze per energieintegral, heißt dort korrekterweise kelvinminuten ... 😉 dazu gibt es noch eine vorsteuerkennlinie, die den startwert bzw regelbereich temperaturabhängig definiert und so ein schwingen des reglers verhindert... ich hatte ein treffen mit den Stiebel technikern, weil wir eine gemeinsame promi anlage im Mühlviertel haben. dort hab ich gesehen daß die anlage mit einem start/laufzeitverhältnis von 1:20 und einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] deutlich über 6 läuft. und die thermostatisch gesteuerte ölsumpfheizung keine einzige betriebsstunde im ersten jahr hatte. ich hab mir dann gedacht, die brauchen mich nicht... 🤷 |