Liebes Forum,

Wir haben seit ca 2 Jahren eine Nibe S2125-12 mit einem VVMs320 an einer Fussbodenheizung.

Gefühlt sind die Enteisungszyklen diesen Winter wesentlich häufiger und kürzer als letzten Winter. Seit einer Woche haben wir ein neues Verhalten, welches wir bisher (auch bei ähnlichen oder niedrigeren Temperaturen) nicht hatten.

Während der Enteisung (die dauert spätestens jedes zweite Mal zwischen 20 - 26 min) fällt unsere Brauchwassertemperatur beständig. BT 5 / BT 6 fallen dann während der Enteisung um bis zu 12 Grad bei den langen Enteisungen.

Das führt dazu, dass nach der Enteisung dann von den typischerweise 60 min bei aktuell 2 - 0 Grad mit höherer Luftfeuchtigkeit erstmal 34 min Warmwasser gemacht wird und dann nicht mehr viel Zeit für das Heizen Überbleibt.

Mein Installateur kennt das Problem nicht. Er hat bei Nibe angefragt und lt  denen ist es normal, dass für die Enteisung Warmwasser genommen werden kann. Über das Ausmaß sagen sie nichts seit einer Woche.

Bei uns war dies bisher allerdings nie der Fall und nun führt es dazu, dass die Temperatur im Haus eher unter Druck ist, weil wenig Heizzeit überbleibt, bis wieder enteist werden muss.

Hat einer von Euch Erfahrungen oder einen Tipp, woran dieses Verhalten liegen kann. Die Außentemperaturen sind aktuell mit 2 - 0 Grad nicht kritisch und in der Vergangenheit an die WP WP [Wärmepumpe] auch bei -7 Grad ohne  Brauchwasser enteist. 

Vielen Dank für Eure Hilfe und Insides!

  •  Harri24
5.1.2026  (#21)
Möglichst >19,2 l/min bei 100% Pumpe sind wichtig für das Enteisen. Es muss nicht mehr sein.
Im normalen Heizbetrieb dagegen muss der Volumenstrom zur aktuellen Heizleistung bei einer möglicht optimalen Temperaturspreizung VL VL [Vorlauf]-RL an der WP WP [Wärmepumpe] passen.
Wenn man die GP1 im Heizbetrieb mit einer festen Drehzahl betreibt, dann sollte man sich einen passenden Volumenstrom einstellen. Dieser ist dann ein Kompromiss über den Heizleistungsbereich.
Oder man betreibt die Pumpe im Auto-Modus.
Das Gute ist ja, dass man den Volumenstrom jederzeit als Messwert zur Verfügung hat.

1
  •  Lionsfish
5.1.2026  (#22)

zitat..
TW65 schrieb:

@Lionsfish, wie wird die GP1 betrieben? Reagiert der Volumstrom BF1 auf Drehzahländerugen?

Ich habe festgestellt, dass sie im Automatik-Betrieb sehr weit heruntergeregelt wird.
Ich habe die GP1 für den Heizbetrieb auf 70% eingestellt (ca. 15 l/min) und die Anlage (S2125-8) läuft (gefühlt) stabiler.
Durch den höheren Massenstrom wird die Spreizung auf 2-3 K reduziert wodurch die Heizkörper auch mit 32-34°C VL VL [Vorlauf] die Räume auf ca. 21°C halten.

Hallo TW65, 
danke für Deine Info´s. GP1 hatte ich bisher im Automodus laufen. Sind dann ca. 10l/min. (30%)
Heute habe ich dann mal fest auf 70% gestellt. Wie von Dir beschrieben, hatte sich die Speizung von ca.8K auf 3-4K reduziert.
Leider rennt jetzt jedoch der Verdichter fast nur noch mit 110Hz. Bis er dann kurz vor dem Enteisen etwas runter fährt. Die Vorlauftemperatur ist immer über der berechneten Temperatur. Die Gradminuten pendeln so um 200. 
So richtig verstehe ich das nicht. 




1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.1.2026  (#23)
geregelt wird über die vl-temperatur, physikalisch geheizt aber über die mitteltemperatur.

wenn du statt 35/27 jetzt mit 35/31 fährst wird es viel wärmer im haus. statt 31° fährst du mit 33° heizmitteltemperatur. daher auch der stress der wp. du solltest zur kompensation die verschiebung der heizkurve um 1-2 klicks runtersetzen...

der Stiebel regler kann bsplw nach mittelwert vl/rl regeln und daher nach der temperatur die für die heizleistung verantwortlich ist unabhängig vom aktuellen volumenstrom...

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
6.1.2026  (#24)

zitat..
dyarne schrieb: der Stiebel regler kann bsplw nach mittelwert vl/rl regeln

das ist ja interessant. Habt ihr das schon in andern Threads genauer beleuchtet? Dann würd ich dort eher weiterschreiben und nicht hier.

aber meine Fragen/Ideen dazu:

Ist das eine Einstellmöglichkeit, oder "immer so"?

erscheint mir ein interessanter Mischmasch zu sein, aus VL VL [Vorlauf]-Regelung, RL-Regelung und Leistungsregelung. Vielleicht der goldene Mittelweg?

Ist das auch mit Energieintegral oder einfacherer Hysterese?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.1.2026  (#25)
das weiß ich nicht, war leider ein halbes jahr weg vom forumsschuß...

vl/rl ist frei parametrierbar, man kann also auch eine bauteilaktivierung wie einen speicher rl-geregelt betreiben oder flinke heizkörper vl-geregelt.
das ganze per energieintegral, heißt dort korrekterweise kelvinminuten ... 😉

dazu gibt es noch eine vorsteuerkennlinie, die den startwert bzw regelbereich temperaturabhängig definiert und so ein schwingen des reglers verhindert...

ich hatte ein treffen mit den Stiebel technikern, weil wir eine gemeinsame promi anlage im Mühlviertel haben. dort hab ich gesehen daß die anlage mit einem start/laufzeitverhältnis von 1:20 und einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] deutlich über 6 läuft. und die thermostatisch gesteuerte ölsumpfheizung keine einzige betriebsstunde im ersten jahr hatte.

ich hab mir dann gedacht, die brauchen mich nicht... 🤷

1
  •  Greenra
20.1.2026  (#26)
Hallo,
ich habe auch ein Problem mit dem Enteisen meiner S2125-12. Z.B. wurde am 17.1.26 um 21:40 meine WP WP [Wärmepumpe] mit dem Fehler "Enteisungsfehler" stillgesetzt. Vorher hatte ich schon häufiger die Meldung "Niedr.Luftvol.str." Was mich besonders irritiert ist die Tatsche, das der Volumenstrom (BF1) kontinuierlich unterhalb oder auf max 16l/min bleibt. Laut Nibe Handbuch brauche ich aber mindesten 19,3 l/min. Möglicherweise sind die Rohrleitungen zu klein dimmensioniert, so dass hier ein zu hoher Strömungswiderstand entsteht. Und noch seltsamer: Wenn die Drehzahl der Heizungsumwälzpumpe beim Enteisen von 50 auf 100% gesteigert wird, so sinkt der Volumenstrom ab, anstatt zu erhöhen! Hat jemand dafür eine Erklärung?

_aktuell/20260120843041.jpg

1
  •  Harri24
22.1.2026  (#27)
Der Verlauf des Volumenstroms ist in der Tat seltsam. Ich würde vermuten, dass eine Umschaltung auf den BW-Kreislauf stattfindet, wo die Hydraulik anders ist. 
Wie sieht die Kurve des Temperatursensors BW-Bereitung aus?
Welchen BW-Speicher betreibst du (mit wieviel Liter)?
Die Enteisungen gehen alle schief, bis auf die letzte.

1
  •  robfox
22.1.2026  (#28)
Meine S2125/SMO S40 enteist seit dem letzten SW Update auf 4.7.6 alle 30 min und ziemlich konsequent aus dem Brauchwasserspeicher. Ich schaffe normal 25l/m, trotzdem hatte ich auch den Fehler 418 wieder - ich muss das beobachten, die Heizung wurde erst kürzlich installiert.

1
  •  svenpaush
23.1.2026  (#29)
Der Fehler 418 („Niedr.Luftvol.str.Schm.filter +Pumpe kontrollieren“) ist ein bekannter Fehler der sich ab FW. 4.6.4 eingeschlichen hat. Scheint nicht so einfach zu sein, den wegzubekommen, denn bis heute gibt es dafür keinen Fix.
Die Fehlermeldung kommt nicht mehr, seitdem ich die Heizkreispumpe fest auf 55 % gestellt habe. 


1
  •  WP2125CH
27.1.2026  (#30)
Nun gibt es neue Firmware. Gibt es Mutige, die sie schon draufgeladen haben? Bringt es was?

1
  •  TW65
28.1.2026  (#31)
Ich würde das Update installieren, der Download steht mir aber aktuell nicht zur Verfügung.

Wäre interessant zu Wissen, woran das liegt. Roll-Out gestoppt oder noch nicht gestartet? Kann das jemand beantworten?

1
  •  noma
28.1.2026  (#32)

zitat..
Greenra schrieb:

Hallo,
ich habe auch ein Problem mit dem Enteisen meiner S2125-12. Z.B. wurde am 17.1.26 um 21:40 meine WP WP [Wärmepumpe] mit dem Fehler "Enteisungsfehler" stillgesetzt. Vorher hatte ich schon häufiger die Meldung "Niedr.Luftvol.str." Was mich besonders irritiert ist die Tatsche, das der Volumenstrom (BF1) kontinuierlich unterhalb oder auf max 16l/min bleibt. Laut Nibe Handbuch brauche ich aber mindesten 19,3 l/min. Möglicherweise sind die Rohrleitungen zu klein dimmensioniert, so dass hier ein zu hoher Strömungswiderstand entsteht. Und noch seltsamer: Wenn die Drehzahl der Heizungsumwälzpumpe beim Enteisen von 50 auf 100% gesteigert wird, so sinkt der Volumenstrom ab, anstatt zu erhöhen! Hat jemand dafür eine Erklärung?

Hallo,

das Problem mit dem Volumenstrom, der nicht der GP1-Drehzahl folgt, wurde in diesem Thread schon mal diskutiert:

https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s2125-8-mit-vvm-s320-fehler-418-u-elektr-heizstab-waermt-nur-wp/84490_1

Es gibt wohl ab und zu ein Kommunikationsproblem zwischen der Steuerung und der GP1-Pumpe. Die Vermutung ist, dass die angezeigte Drehzahl gar nicht der gemessene Wert, sondern nur der Soll-Wert ist. Das bedeutet dann, dass die Pumpe bei der Enteisung gar nicht hochdreht und der Volumenstrom dann ebenfalls nicht steigt. Der hier oft berichtete Fehler 418 (mangelnder Volumenstrom) ist ebenfalls eine Folge.

Das Problem kam wohl mit irgendeinem Softwareupdate und angeblich arbeitet Nibe an einer Lösung.

Ich habe das bei meiner Anlage (S2125-12 mit VVM S320) auch schon einmal gesehen. Da half ein kompletter Reset der Anlage und danach war wieder alles ok.




1
  •  WP2125CH
28.1.2026  (#33)

zitat..
TW65 schrieb: Ich würde das Update installieren, der Download steht mir aber aktuell nicht zur Verfügung.

Wäre interessant zu Wissen, woran das liegt. Roll-Out gestoppt oder noch nicht gestartet? Kann das jemand beantworten?

Anscheinend wurde das Update wieder zurückgezogen. Da scheint bei "Mutigen", die das gleich installiert haben, wohl etwas in die Hose gegangen zu sein. Schon tragisch, dass Updates an den Kunden getestet werden!


1
  •  Lambretta
16.2.2026  (#34)
Meine S2125-12 mit VVM500 enteist seit 2 Tagen nun auch bevorzugt mit Brauchwasser. Hatte ich in den vergangenen 2 Jahren seit Installation nicht. Volumenstrom ist ok und nicht anders als früher. Ich kann anhand der Parameter keine Gründe oder Auffälligkeiten entdecken, warum das jetzt auf einmal auftritt. SW habe ich auch seit ca. 3 Monaten nicht updated. Hat jemand weitere Erkenntnisse sammeln können über dieses merkwürdige Abtauverhalten?