Hi,

ich glaub meine Aufgabenstellung ist genau das richtige für ein paar Tüftler und Rechner unter euch emoji

Also wir sind seit Herbst 2018 in unserem Haus, haben also 2,5 Heizperioden und 2 Kühlperioden mit unserem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und KNV WP WP [Wärmepumpe] durch. Da einige unserer Freunde aktuell gerade am Bauen bzw. Planen sind, kommt natürlich desöfteren die Frage, warum denn unsere EWP jetzt soviel besser ist als die gern verkaufte LWP LWP [Luftwärmepumpe] - also keine Sorge, wir sind davon überzeugt und die praktischen Vorteile wie Lärm, kein Außengerät das man ggf. tauschen muss, quasi "keine" kosten für die passive Kühlung etc. sind ohnehin klar. 

Trotzdem wäre es schön, in Zahlen fassen zu können, wie viel effizienter die Heizperiode bzw. Kühlperiode einer EWP mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gegenüber einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist. 100% korrekt lässt es sich natürlich nur sagen, wenn man 2 gleiche Häuser in gleicher Lage baut, eine mit EWP und eine mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] ausstattet und dann 12 Monate nebeneinander betreibt.

Aber mit den aufgezeichneten Daten aus den letzten 2,5 Jahren mit Nibe-Uplink müsste sich doch die eine oder andere Berechnung erstellen lassen und mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] gegenüberstellen?

Helft mir das zu rechnen, und "am Stammtisch" ein paar zukünftige Häuslbauer mit nackten Zahlen von der Erdwärme zu überzeugen emoji


LG Daniel

  •  Suedseite
31.1.2021  (#41)

zitat..
passra schrieb: Was hilft das einem, sagen wir, Verwaltungsangestellten ohne handwerklich Ambitionen, wenn er gesagt bekommt, mit Eigenbau sparst du xxx-Tausend Euro??? Das dann die HBs in schlechtem Licht und als raffgierige Band dastehen?

Grad im HTD aber auch hier wird andauernd auf viel mehr hingewiesen als die "xxx-Tausend Euro". Unter anderem haben sich Menschen auch für diese Seite Zeit genommen und auf diese und dessen Inhalt wird andauernd hingewiesen:
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Generelle_Tipps
(momentan gerade Darstellungsprobleme..)

Viele Erfahrungen - auch hier - zeigen, viele Instis haben den Sprung ins Wärmepumpen-Zeitalter einfach (noch) nicht geschafft oder gewagt.
Pufferspeicher, Einzelraumregelungen inkl. hydraulischen Weichen, raumweise Heizlastberechnungen, brauchbare FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verlegepläne, BKA, das leidige Bad-Temperatur-Thema, Zirkulation oder schlicht eine passende Dimensionierung sind nur einige Problemfelder die gefühlt tagtäglich durchgekaut werden müssen.

Der Verwaltungsangestellte täte also gut daran, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn er oder sie das nicht möchte, muss er halt auf einen Glücksgriff hoffen.
Ansonsten heißts in den sauren Apfel beißen und sich ins Thema einarbeiten. Wenn das aber gemacht wird, ist die Auswahl des Geräts nicht mehr die große Hexerei.

Es bestreitet niemand die schlichte Eleganz sowie technische Raffinesse einer SWP mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und ich verstehe jeden, der sich dafür entscheidet!


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
31.1.2021  (#42)
wow, was los hier ;)

kann ja mal meine Apfelpizza mit Birne und Rucola rechnen :😈

selbstgebackene Soleanlage:
Sanierung RGK RGK [Ringgrabenkollektor] F1155/6 300L thermic energy WW WW [Warmwasser]-Speicher 25 Heizkreise unter 6KW heizlast und 140qm beheizter fläche

RGK eigenleistung, senkrecht, aufwändig : material und 2x bagger incl verteiler und sole ca.3000€
F 1155/6 aus schweden 6700€
WP-TWS 1P 300 WW WW [Warmwasser]-speicher 645€
Montage incl material (Heizer) bis HKV  (4-6000€ schwer zu dividieren) nehmen wir 6000€
Material Wand&Deckenheizung HKV`s (ohne Putz) eigenleistung 2000€
IBN eigenleistung 0€
Förderung -6500€
macht zusammen unter 12000€

verbrauch letztes jahr für 10000kwh wärme (kein WW WW [Warmwasser])knapp 1600kwh strom.
bei teurem deutschen strom mit 25cent pro kwh also 400€ pro jahr

zahlen gerundet, kommt aber gut hin
so stehts im keller: https://photos.app.goo.gl/t7sZf939XcywQziP2

entspannende grüße

2
  •  berhan
  •   Gold-Award
31.1.2021  (#43)
@cacer super wusste gar nicht das du die Anlage selber gebaut hast. Wenn man den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] selbst außen vor lässt sind wir bei den zwei bis drei tausender welche die Nibe halt teurer ist als meine Panasonic. Mit der Förderung dann ein top Preis👍. Wie hast du die Nibe aus Schweden bezogen und gab es bei der Inbetriebnahme Probleme oder ist das analog der Panasonic kein Problem? 

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
31.1.2021  (#44)
ich wusste damals nicht, daß in littauen bei gleichem preis auch die PC variante zu bekommen war, daher ohne PC weil die in schweden nicht verkauft wird. da muss ich mir mit plattenwärmetauscher noch was stricken... hab ein kältefreund, der wird mir helfen(hoff ich)
einfach bestellt, kam auf kleiner palette, fertig.

IBN hätte NIBE D zwar gemacht, aber direkt die gewährleistung und garantie abgeblockt (herstellermafia).
also hab ich mir das gespart und selbst angeschmissen. läuft seit zwei jahren problemlos und stand 1 jahr in der garage.

selbst gebaut hab ich ja nur senke und quelle. rest heizer. sonst wäre es noch billiger geworden, doch vor der sanierung war ich zwar handwerklich begabt, hatte mit haustechnik aber keine berührungspunkte... also hab ichs machen lassen. damals haben mich eh alle für verrückt gehalten, den unbekannten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] selber zu bauen... das klappt nie... du wirst frieren... lass das mal n profi machen... HAHAHAHA🤬🤗

1
  •  ricer
  •   Gold-Award
1.2.2021  (#45)

zitat..
rabaum schrieb:

Wenn du mich zitierst, dann bitte vollständig. Ich habe hier von einem konkreten Beispiel berichtet, und nicht von allen. Dennoch kenne ich von diversen Sparziergängen im Ort keine einzige 'flüsterleise' oder 'unhörbare' LWP. Bei jeder einzelnen denke ich mir akustisch, die möchte ich nicht vor meinem Fenster haben.

Hingegen kenne ich etliche Sole-WP-Anlagen mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] die deutlich unter 15k EUR ausgemacht haben, wenn man die spezifischen Komponenten betrachtet. Darum ist die Aussage 15k Mehrpreis in doppelter Hinsicht nicht richtig. Weil a) Äpfel mit Birnen und b) Äpfel mit unrealistisch viel zu teuren Birnen.

Ich denke ich habe in meinem Post verdeutlicht worum es mir geht: 

Du kennst eine LWP die so laut ist wie eine Autobahn bei Regen oder dir Krimmler Wasserfälle - musst das als RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Verfechter also natürlich hier mitteilen. 

Berhan kennt einen Fall wo der RKG 15k teurer war als eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] - muss das also als LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Verfechter natürlich ebenso hier mitteilen. 

Alles ungemein hilfreich...