Elektrokabel bei Neubau: Größtenteils in der Decke?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  Pflunz
  •   Bronze-Award
24.5.2026
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
Hallo zusammen,
ich werde die Kabel für die Elektroinstallation selbst legen. Mein Elektriker ist schon in Rente und macht das wichtigste und den Anschluss etc.. Planung habe ich über SIWU-Plan machen lassen.

Ich habe dem Statiker gesagt, dass in der Kellerdecke nur etwa 10 Kabel verlegt werden (Lampen und Feuermelder) und im EG (abgehängte Decke) nur etwa 20 Stück (die Zuleitungen für die Dali-EVGs, Feuermelder und ein paar KNX Leitungen). Den Rest (KNX zu Schaltern und Steckdosen) würde ich über den Rohfußboden legen.

Der Statiker war dann etwas verwundert, denn er meinte dass mittlerweile eigentlich alles in der Betondecke verlegt wird.
Das ist aber doch viel umständlicher wenn man die Steckdosen von oben verkabelt als über den Fußboden.

Mein "alter" Elektriker hat mir die zuerst genannte Variante nahegelegt. Gibt es hier etwas was deutlich für eine Variante spricht? Fußbodenaufbau ist in jedem Stockwerk 15cm geplant.

  •  mkurzmann
24.5.2026 14:29  (#1)
Wir haben in der Decke nur die Kabel für die Beleuchtung. Alles andere wird im Fußbodenaufbau verlegt. Ist ja auch, gerade für Steckdosen wenig sinnvoll, statt von unten von oben zu stemmen. Auch Schalter sind eher weiter unten als oben.

Im Nachhinein überlegt hätte ich zumindest die Zuleitungen für die Raffstoremotoren und die Bewegungsmelder für die Alarmanlage auch in die Decke eingelegt, weil da stemmst dann von unten nach ganz oben ;)

Nur 15 cm Fußbodenaufbau? Geht sich da alles aus? Wir haben 25 cm...

1
  •  tempo85
  •   Gold-Award
24.5.2026 16:07  (#2)
Alles was über 1,5m Länge in den Ziegel gestemmt wird würde ich vorm putzen netzen, sonst ist das Risiko für Risse relativ groß. 

1
  •  sudo
24.5.2026 18:17  (#3)
Wir haben Beleuchtung, Präsenzmelder und Beschattung (inkl. Markise) in der Decke, würd ich wieder so machen.

1


  •  Pflunz
  •   Bronze-Award
24.5.2026 19:23  (#4)

zitat..
mkurzmann schrieb:

Nur 15 cm Fußbodenaufbau? Geht sich da alles aus? Wir haben 25 cm...

Soweit ich das sehe, sind das 7cm Dämmung (also Kabel und Wasserrohre in Schüttung/Dämmplatten und Rolljet oben drauf) dann 6,5cm Estricht mit Heizungsrohre auf den Rolljet getackert. Dann noch 1,5cm Fußboden.

Raffstore/Rolladen mache ich auch von oben. Sind die Fensterkontakte bei Fenstern auch oben?

1
  •  mkurzmann
24.5.2026 20:39  (#5)
Die Fensterkontakte bei Internorm waren seitlich unten, ich glaube 8 -10 cm über Parapethöhe seitlich raus. Haben wir nach unten gestemmt.

1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
24.5.2026 21:05  (#6)

zitat..
Pflunz schrieb: Soweit ich das sehe, sind das 7cm Dämmung (also Kabel und Wasserrohre in Schüttung/Dämmplatten und Rolljet oben drauf) dann 6,5cm Estricht mit Heizungsrohre auf den Rolljet getackert. Dann noch 1,5cm Fußboden.

Solange der Rohboden auf den cm exakt gearbeitet ist und du keine Kreuzungen von Elektro und Wasserrohren hast, dürfte das passen😬 Ah, und Kanalrohr mit Gefälle geht sich dann nicht aus.


zitat..
Pflunz schrieb: Raffstore/Rolladen mache ich auch von oben. Sind die Fensterkontakte bei Fenstern auch oben?

Hängt stark von Hersteller und Art der Kontakte ab. Bei uns (Josko mit Verschlussüberwachung) sind die Kontakte unten.




1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
24.5.2026 22:07  (#7)
17-18cm sind aus gutem Grund meistens das sinnvolle Minimum ohne wildes Gebastel.

1