·gelöst· Einzelnes Zimmer kalt / Thermostat für Stockwerk
|
|
||
|
Thermostat raufdrehen als quick fix? Dann sollte die Pumpe laufen und man kann mal evaluieren. Die ideale Lösung wäre eine Steuerung nach der Außentemperatur, kombiniert mit einem sauberen hydraulischen/thermischen Abgleich. |
||
|
||
|
Einfachste technische Lösung, verleg den Fühler in den Gang, ist die nachhaltigste Variante Andernfalls probieren Thermostat im Elternzimmer zumachen, in den anderen Zimmern voll aufdrehen, kann bedingt gut gehen, aber der Fühler an der jetzigen Position macht 0 Sinn |
||
|
||
|
Danke für eure schnellen Antworten. Die Pelletsheizung (Fröling) selbst hat bereits eine Steuerung der Vor- und Rücklauftemperaturen nach Außentemperatur integriert. Ist das schon das, was du meinst? Oder kann ein Raumthermostat das auch? Ich dachte, hydraulischer Abgleich wird nur bei Fußbodenheizung gebraucht? Welcher Handwerker könnte sowas bei uns machen? Müsste der nicht eine Nacht bei uns übernachten? |
||
|
|
||
|
||
|
Wenn der Kessel eh schon außentemperaturgeführt arbeitet, müsste man nur die Wärme direkt in die Heizkreise bringen. Entweder die externen Pumpen mit der internen (wenn vorhanden) koppeln, oder (besser) gleich die zusätzlichen Pumpen ausbauen und nur mit einer Pumpe direkt alles anfahren. Da müsste man mal die Anlage genau kennen. Magst du ein paar Fotos einstellen? Ein hydraulischer Abgleich ist bei (so gut wie) jedem hydraulischen Heizungsystem notwendig bzw sinnvoll. |
||
|
||
Danke, Christoph, für die Hilfe!
Ist das das richtige Foto? Das erste Bild ist eine Pumpe für den jeweiligen Stock, das zweite vielleicht die Pumpe für den Pufferspeicher? Wäre es eventuell eine Möglichkeit, die Pumpe für den gesamten Stock auf "dauer-an" zu lassen und die einzelnen Radiatiorenthermostate smart zu steuern? |
||
|
||
|
Das Große Ganze, also der Überblick fehlt da etwas... Ohne zu sehen wo die Leitungen hingehen, kann man kaum was sagen. Das wäre die einfachste Möglichkeit, braucht halt Strom. Wenn aber eh schon ein Puffer dazwischenhängt, ist das glaub ich fast egal. Die Pumpen schauen recht modern (=effizient) aus. Besser wäre ein passender Abgleich, aber damit sollte es auch funktionieren. Smart müssen sie nicht unbedingt sein, denke ich. Nur die Pumpen auf Dauer-Ein stellen kannst du auf jeden Fall gleich mal probieren und dann an den Heizkörperventilen drehen. Vielleicht ist das Problem damit ja schon behoben. |
||
|
||
|
Danke Christoph, das scheint erst mal das kalte Zimmer schon behoben zu haben. Vielleicht wird es jetzt überall zu warm, aber damit werde ich noch ein bisschen spielen... Ich werde mal unseren Installateur nach einem Heizabgleich fragen, das kannte ich vorher tatsächlich noch nicht und er hat es auch noch nicht erwähnt... LG! |
||
|
||
|
Wenn du eh selber herumdrehst, brauchst du den Installateur gar nicht. Super, dass es geklappt hat! |
||
|
||
|
Ja, aber macht einen richtigen Heizabgleich, mit Ausrechnen etc., nicht besser ein Profi? |
||
|
||
|
Am Ende brauchst du einen thermischen Abgleich und den musst du nach deiner Wunschtemperatur machen. Den (berechneten) hydraulischen Abgleich macht man vorher, um mal in die ungefähre Gegend zu kommen. Das ist aber eher beim Neubau relevant. In deinem Fall besser: Alles voll aufdrehen und dann die zu warmen Räume drosseln. |
||
|
||
|
Am besten ein IR Thermometer besorgen, schwarzes Klebeband für die Messstellen und Rückläufe messen. Zu hohe Rückläufe werden dann gedrosselt |
||
|
||
|
Alles klar, danke euch! Wofür das Klebeband? Damit ich weiß, wo ich gemessen habe? |
||
|
||
|
Vielleicht hilft einmal grundsätzlich dieser - mittlerweile über 10 Jahre gut gealteter 😄- Thread zum Thema Hydraulischer Abgleich weiter: https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756 Besser kann man es mMn. nicht erklären. |
||
|
||
|
Weil ein IR Thermometer bei einer metallischen Oberfläche falsche Werte misst. Abhilfe: Schwarzes Klebeband auf das Metallrohr und das IR Thermometer auf das Klebeband richten. |
||
|
||
|
Wobei die Farbe einen eher untergeordneten Einfluss hat. Malerkrepp tuts auch. Aber Metalle sind im IR-Bereich wie ein Spiegel. |
||
|
||
|
Danke euch allen, das hat uns sehr weitergeholfen! |