« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· Einzelnes Zimmer kalt / Thermostat für Stockwerk

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  Dust8162
20.11. - 25.11.2025
16 Antworten | 5 Autoren 16
16
Liebes Forum,

es ist jetzt gerade die erste Heizperiode, die wir in unserem Haus wohnen. Dementsprechend neu ist es für uns und wir probieren gerade herauszufinden, wie das am Besten funktioniert.
Es ist ein älteres Haus aus 1990 mit Pelletsheizung und Radiatoren. Es gibt für das EG und OG jeweils eine Umwälzpumpe die mit einem Thermostat gestartet wird.
Im EG funktioniert das recht gut, im OG nicht.
Dort gibt es ein Thermostat im Elternzimmer, welches auch auf 18 Grad in der Nacht eingestellt ist. Im Kinderzimmer wird es aber v.a. nachts bis zu 14 Grad runterkühlt. Das Problem ist jetzt also, dass die Umwälzpumpe (wahrscheinlich) in der Nacht gar nicht startet, da es im Elternzimmer momentan nicht unter 18 Grad wird (ich nehme an, da wir dort im Moment zu dritt schlafen). 
Was gibt es hier für Möglichkeiten, dass das Kinderzimmer separat geheizt wird? Müsste das Thermostat immer an sein oder sogar verlegt werden? Smarte Thermometer an den Radiatoren bringen ja nichts, da ja die Umwälzpumpe gar nicht an ist.

Danke im Voraus und liebe Grüße!

  •  christoph1703
20.11.2025  (#1)
Thermostat raufdrehen als quick fix? Dann sollte die Pumpe laufen und man kann mal evaluieren.

Die ideale Lösung wäre eine Steuerung nach der Außentemperatur, kombiniert mit einem sauberen hydraulischen/thermischen Abgleich.

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
20.11.2025  (#2)
Einfachste technische Lösung, verleg den Fühler in den Gang, ist die nachhaltigste Variante

Andernfalls probieren Thermostat im Elternzimmer zumachen, in den anderen Zimmern voll aufdrehen, kann bedingt gut gehen, aber der Fühler an der jetzigen Position macht 0 Sinn

1
  •  Dust8162
20.11.2025  (#3)
Danke für eure schnellen Antworten.

zitat..
christoph1703 schrieb: Die ideale Lösung wäre eine Steuerung nach der Außentemperatur, kombiniert mit einem sauberen hydraulischen/thermischen Abgleich.

Die Pelletsheizung (Fröling) selbst hat bereits eine Steuerung der Vor- und Rücklauftemperaturen nach Außentemperatur integriert. Ist das schon das, was du meinst? Oder kann ein Raumthermostat das auch?

Ich dachte, hydraulischer Abgleich wird nur bei Fußbodenheizung gebraucht? Welcher Handwerker könnte sowas bei uns machen? Müsste der nicht eine Nacht bei uns übernachten? emoji

1


  •  christoph1703
20.11.2025  (#4)
Wenn der Kessel eh schon außentemperaturgeführt arbeitet, müsste man nur die Wärme direkt in die Heizkreise bringen. Entweder die externen Pumpen mit der internen (wenn vorhanden) koppeln, oder (besser) gleich die zusätzlichen Pumpen ausbauen und nur mit einer Pumpe direkt alles anfahren. Da müsste man mal die Anlage genau kennen. Magst du ein paar Fotos einstellen?

Ein hydraulischer Abgleich ist bei (so gut wie) jedem hydraulischen Heizungsystem notwendig bzw sinnvoll.

1
  •  Dust8162
21.11.2025  (#5)
Danke, Christoph, für die Hilfe!

zitat..
christoph1703 schrieb: Da müsste man mal die Anlage genau kennen. Magst du ein paar Fotos einstellen?



2025/20251121384873.jpg

2025/20251121543231.jpg
Ist das das richtige Foto? Das erste Bild ist eine Pumpe für den jeweiligen Stock, das zweite vielleicht die Pumpe für den Pufferspeicher?

Wäre es eventuell eine Möglichkeit, die Pumpe für den gesamten Stock auf "dauer-an" zu lassen und die einzelnen Radiatiorenthermostate smart zu steuern?


1
  •  christoph1703
21.11.2025  (#6)

zitat..
Dust8162 schrieb: Ist das das richtige Foto?

Das Große Ganze, also der Überblick fehlt da etwas... Ohne zu sehen wo die Leitungen hingehen, kann man kaum was sagen.


zitat..
Dust8162 schrieb: Wäre es eventuell eine Möglichkeit, die Pumpe für den gesamten Stock auf "dauer-an" zu lassen

Das wäre die einfachste Möglichkeit, braucht halt Strom. Wenn aber eh schon ein Puffer dazwischenhängt, ist das glaub ich fast egal. Die Pumpen schauen recht modern (=effizient) aus.


zitat..
Dust8162 schrieb: und die einzelnen Radiatiorenthermostate smart zu steuern?

Besser wäre ein passender Abgleich, aber damit sollte es auch funktionieren. Smart müssen sie nicht unbedingt sein, denke ich.

Nur die Pumpen auf Dauer-Ein stellen kannst du auf jeden Fall gleich mal probieren und dann an den Heizkörperventilen drehen. Vielleicht ist das Problem damit ja schon behoben.


1
  •  Dust8162
22.11.2025  (#7)
Danke Christoph, das scheint erst mal das kalte Zimmer schon behoben zu haben. Vielleicht wird es jetzt überall zu warm, aber damit werde ich noch ein bisschen spielen...
Ich werde mal unseren Installateur nach einem Heizabgleich fragen, das kannte ich vorher tatsächlich noch nicht und er hat es auch noch nicht erwähnt...
LG!

1
  •  christoph1703
22.11.2025  (#8)
Wenn du eh selber herumdrehst, brauchst du den Installateur gar nicht. Super, dass es geklappt hat!

1
  •  Dust8162
23.11.2025  (#9)
Ja, aber macht einen richtigen Heizabgleich, mit Ausrechnen etc., nicht besser ein Profi? 

1
  •  christoph1703
23.11.2025  (#10)
Am Ende brauchst du einen thermischen Abgleich und den musst du nach deiner Wunschtemperatur machen. Den (berechneten) hydraulischen Abgleich macht man vorher, um mal in die ungefähre Gegend zu kommen. Das ist aber eher beim Neubau relevant. In deinem Fall besser: Alles voll aufdrehen und dann die zu warmen Räume drosseln.

1
  •  Akani
23.11.2025  (#11)
Am besten ein IR Thermometer besorgen, schwarzes Klebeband für die Messstellen und Rückläufe messen.
Zu hohe Rückläufe werden dann gedrosselt

1
  •  Dust8162
24.11.2025  (#12)
Alles klar, danke euch!

zitat..
Akani schrieb: schwarzes Klebeband für die Messstellen

Wofür das Klebeband? Damit ich weiß, wo ich gemessen habe?


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
24.11.2025  (#13)
Vielleicht hilft einmal grundsätzlich dieser - mittlerweile über 10 Jahre gut gealteter 😄- Thread zum Thema Hydraulischer Abgleich weiter:

https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756

Besser kann man es mMn. nicht erklären.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
24.11.2025  (#14)

zitat..
Dust8162 schrieb:

Alles klar, danke euch!

──────..
Akani schrieb: schwarzes Klebeband für die Messstellen
───────────────

Wofür das Klebeband? Damit ich weiß, wo ich gemessen habe?

Weil ein IR Thermometer bei einer metallischen Oberfläche falsche Werte misst. Abhilfe: Schwarzes Klebeband auf das Metallrohr und das IR Thermometer auf das Klebeband richten.


1
  •  christoph1703
24.11.2025  (#15)
Wobei die Farbe einen eher untergeordneten Einfluss hat. Malerkrepp tuts auch. Aber Metalle sind im IR-Bereich wie ein Spiegel.

1
  •  Dust8162
25.11.2025  (#16)
Danke euch allen, das hat uns sehr weitergeholfen!