« Photovoltaik / PV  |

Definition Rückleistungsbeschränkung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  drgpoint
6.2. - 7.2.2023
15 Antworten | 8 Autoren 15
15
Hallo bitte um Hilfe zu folgendem Theama:
Die Rückleistungsbeschränkung schränkt die maximale Einspeisung ins Netz ein. Geht es hierum einen PeakWert der z.B. für 1 Min erreicht wird oder läßt sich aus meßtechnischen Gründen sowieso nur der Durchschnitt auf 15Min seitens des Netzbetreibers feststellen - und dieser Wert muss dann unter der Beschränkung liegen
Danke - Grüße

  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
6.2.2023  (#1)
Maximaler Rueckeinspeisewert 

zb. 4kW Rueckeinspeiselimit 
3,99kW okay 
4,00kw okay 
4,01kW - Zoooonk 

So die Info (unsere) von Netzbetreibern. Kurzzeitig ist sicher was moeglich (Toleranzen) aber das is Definitionssache. Grundsaetzlich muss der Solateur/die Software dafuer gerade stehen dass NICHT mehr eingespeist wird - Never

1
  •  drgpoint
6.2.2023  (#2)
Wenn das so stimmt, wie wird dies seitens des Energieversorgers festgestellt?

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
6.2.2023  (#3)

zitat..
drgpoint schrieb:

Wenn das so stimmt, wie wird dies seitens des Energieversorgers festgestellt?

Zaehler (smart)




1


  •  0815
6.2.2023  (#4)


zitat..
Solarbuddys schrieb:

Maximaler Rueckeinspeisewert 

zb. 4kW Rueckeinspeiselimit 
3,99kW okay 
4,00kw okay 
4,01kW - Zoooonk 

So die Info (unsere) von Netzbetreibern. Kurzzeitig ist sicher was moeglich (Toleranzen) aber das is Definitionssache. Grundsaetzlich muss der Solateur/die Software dafuer gerade stehen dass NICHT mehr eingespeist wird - Never


Mit welchen Konsequenzen, wenn es denn mehr ist als die genehmigte Leistung, was dann?

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
6.2.2023  (#5)

zitat..
0815 schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

Maximaler Rueckeinspeisewert 

zb. 4kW Rueckeinspeiselimit 
3,99kW okay 
4,00kw okay 
4,01kW - Zoooonk 

So die Info (unsere) von Netzbetreibern. Kurzzeitig ist sicher was moeglich (Toleranzen) aber das is Definitionssache. Grundsaetzlich muss der Solateur/die Software dafuer gerade stehen dass NICHT mehr eingespeist wird - Never
───────────────

Mit welchen Konsequenzen, wenn es denn mehr ist als die genehmigte Leistung, was dann?

Geldstrafe / Verwarnung 
Netzausschluss Temporaer/Lange/Endgueltig 

Laut Infos dieser beiden Netzbetreiber wurden die rechtlichen Rahmen dazu letztes Jahr geschaffen weil SO viele uebers Einspeiselimit fahren und jezzt wirds halt schaerfer

Viele hier schreiben ja schon von "nur mehr 4kW" Rueckeinspeiselimit 

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
6.2.2023  (#6)
Der plombierte Leistungsschalter fliegt, die Bude wird dunkel. Der Hausherr zwickt die Plombe ab weil die Hausherrin nicht bügeln kann und drückt den LS wieder rein. Der Monteur vom VNB kommt, plombiert neu, schreibt seinen Tätigkeitsbericht und schaut schief. Das macht er 2 bis X-mal bis Post vom VNB eintrudelt. 😀

Bei Anlagen ohne LS mit Smartmeter werden die Viertelstundenwerte herangezogen - mit Toleranzen, sofern die Nachzählersicherung nicht fliegt.

Für die Einhaltung der Einspeisebedingungen ist der Netzbenutzer (also meisten der Anlagenerrichter) verantwortlich - siehe TOR Erzeuger. Die ausführende Firma wird vom Anlagenerrichter beauftragt die Anlage dementsprechend zu parametrieren, der VNB kontrolliert das im Rahmen der Inbetriebnahme.

Nur der Netzbetreiber und der Netzbenutzer haben ein Vertragsverhältniss, der Solarteur/Elektriker ist der hoffentlich kompetente Fachmann an der Seite des Netzbenutzers/Anlagenerrichters.

1
  •  drgpoint
6.2.2023  (#7)
Dennoch bin ich mir über die Möglichkeiten des netzbetreibers noch nicht im klaren überall steht das alle 15min die verbrauchs/einspeisDaten vom smart Meter übertragen werden es steht nirgendwo was von Echtzeit Wattmessungen 
Kann es nicht sein das der 15min LeistungsSchnitt unter der Beschränkung liegen muss 

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
6.2.2023  (#8)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

──────
0815 schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

Maximaler Rueckeinspeisewert 

zb. 4kW Rueckeinspeiselimit 
3,99kW okay 
4,00kw okay 
4,01kW - Zoooonk 

So die Info (unsere) von Netzbetreibern. Kurzzeitig ist sicher was moeglich (Toleranzen) aber das is Definitionssache. Grundsaetzlich muss der Solateur/die Software dafuer gerade stehen dass NICHT mehr eingespeist wird - Never
───────────────

Mit welchen Konsequenzen, wenn es denn mehr ist als die genehmigte Leistung, was dann?
───────────────

Geldstrafe / Verwarnung 
Netzausschluss Temporaer/Lange/Endgueltig 

Laut Infos dieser beiden Netzbetreiber wurden die rechtlichen Rahmen dazu letztes Jahr geschaffen weil SO viele uebers Einspeiselimit fahren und jezzt wirds halt schaerfer

Das sind aber alles Urban-Legends. Das hätten die VNBs gerne, aber ich kenne noch keinen gesetzlichen Rahmen dazu (lasse mich gerne erleuchten). Ja, in den AGBs steht viel (liest ja eh keiner).

Verwarnen kann der VNB gerne, Strafen schon gar nicht. Er kann die Anschlussleistung (inkl. ev. Netzausbau) erhöhen und die Kosten einfordern. Bezahlt man diese nicht, wird er klagen. Irgendwann geht es dann vor Gericht.

Einfach Strom abdrehen geht nicht solange man seine Stromrechnungen bezahlt.


1
  •  tekov
  •   Gold-Award
6.2.2023  (#9)

zitat..
wiwi schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

──────
0815 schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

Maximaler Rueckeinspeisewert 

zb. 4kW Rueckeinspeiselimit 
3,99kW okay 
4,00kw okay 
4,01kW - Zoooonk 

So die Info (unsere) von Netzbetreibern. Kurzzeitig ist sicher was moeglich (Toleranzen) aber das is Definitionssache. Grundsaetzlich muss der Solateur/die Software dafuer gerade stehen dass NICHT mehr eingespeist wird - Never
───────────────

Mit welchen Konsequenzen, wenn es denn mehr ist als die genehmigte Leistung, was dann?
───────────────

Geldstrafe / Verwarnung 
Netzausschluss Temporaer/Lange/Endgueltig 

Laut Infos dieser beiden Netzbetreiber wurden die rechtlichen Rahmen dazu letztes Jahr geschaffen weil SO viele uebers Einspeiselimit fahren und jezzt wirds halt schaerfer
───────────────

Das sind aber alles Urban-Legends. Das hätten die VNBs gerne, aber ich kenne noch keinen gesetzlichen Rahmen dazu (lasse mich gerne erleuchten). Ja, in den AGBs steht viel (liest ja eh keiner).

Verwarnen kann der VNB gerne, Strafen schon gar nicht. Er kann die Anschlussleistung (inkl. ev. Netzausbau) erhöhen und die Kosten einfordern. Bezahlt man diese nicht, wird er klagen. Irgendwann geht es dann vor Gericht.

Einfach Strom abdrehen geht nicht solange man seine Stromrechnungen bezahlt.

Ich befürchte die Urban Legends werden aber zum Teil wahr werden.

Beispiel gefällig?

Ein Bekannter hat bis heute keinen Netzzugangabescheid.
Hat aber einfach eine 10kwp Anlage gebaut (Den Grund Bedarf deckt er mit 2 Balkonkraftwerken , eines mit 1,6kwp und eines mit 800wp)

Die fertige PV hat er eingeschaltet und speist auch fleißig ein (was null Sinn hat, weil er ja keine Vergütung bekommt), aber naja ich hab's versucht ihm das auszureden und er soll doch wenigstens aufhören einzuspeisen.

Wenn das jetzt eine größere Anzahl macht, mit Anlagen die wirklich Leistung haben, birgt das schon Risiken, und da würde ich den Netzbetreiber auch verstehen wenn er ihnen sämtliches einspeisen untersagt.




1
  •  lohner
6.2.2023  (#10)
Man schließt einen Vertrag mit dem Netzbetreiber. Wenn die Vertragsbedingungen gebrochen werden, kann der Vertrag einseitig gekündigt werden. Der ist unabhängig vom Bezugsvertrag. So lange es kein (Menschen-)Recht auf Einspeisung gibt, kann man dann Pech gehabt haben.

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
7.2.2023  (#11)

zitat..
wiwi schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

──────
0815 schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

Maximaler Rueckeinspeisewert 

zb. 4kW Rueckeinspeiselimit 
3,99kW okay 
4,00kw okay 
4,01kW - Zoooonk 

So die Info (unsere) von Netzbetreibern. Kurzzeitig ist sicher was moeglich (Toleranzen) aber das is Definitionssache. Grundsaetzlich muss der Solateur/die Software dafuer gerade stehen dass NICHT mehr eingespeist wird - Never
───────────────

Mit welchen Konsequenzen, wenn es denn mehr ist als die genehmigte Leistung, was dann?
───────────────

Geldstrafe / Verwarnung 
Netzausschluss Temporaer/Lange/Endgueltig 

Laut Infos dieser beiden Netzbetreiber wurden die rechtlichen Rahmen dazu letztes Jahr geschaffen weil SO viele uebers Einspeiselimit fahren und jezzt wirds halt schaerfer
───────────────

Das sind aber alles Urban-Legends. Das hätten die VNBs gerne, aber ich kenne noch keinen gesetzlichen Rahmen dazu (lasse mich gerne erleuchten). Ja, in den AGBs steht viel (liest ja eh keiner).

Verwarnen kann der VNB gerne, Strafen schon gar nicht. Er kann die Anschlussleistung (inkl. ev. Netzausbau) erhöhen und die Kosten einfordern. Bezahlt man diese nicht, wird er klagen. Irgendwann geht es dann vor Gericht.

Einfach Strom abdrehen geht nicht solange man seine Stromrechnungen bezahlt.

Das da Schnee-Thor Urbane Sachen net wissen will is klar 😂 

Ruf in Wolfgang, Schisprungoberhaeuptling von Eferdinger Gemuesebecken an und red einfach mit ihm (Wels Strom Netzkontakt). Der hat uns massiv die Eierchen langezogen wegen "Testvolleinspeisung" und uns bezueglich dem belehrt und uns ueber das informiert. 
Wenn ich alles, wirklich alles immer hinterfragen muss was Prio maessig subwichtig fuer uns ist brauch ich 5 Leute im Buero die nur hinterfragen den ganzen Tag, dann hab ich keine Zeit mehr den Schnee zu schaufeln.. - wobei "Drueck und Schmelz" 😂

Wir halten uns dran, es gibt so viele falsche/so viele Schwarzbauanlagen das macht die Netzbetreiber net halt ned happy und die werden zukuenftig nicht humaner werden bei den Netzproblemen/Belastungen. 
Laut Energie AG gibts seit letztem Jahr ne eigene Guerilla-Task-Force wegen den ganzen Schwarzbauten/Mehreinspeisern - aber ja wir vertrauen da halt auch auf Infos von mehreren NetzOÖ Kontakten - aber ich fang ned an AGBs fuer jederman rauszusuchen und zu lesen 😂 Wir machen eh wirklich viel, aber da is dann bei mir auch die Lust bei 0 
Wir stellens eins wie es gehoert, dokumentieren es, weisen drauf hin - wen danach wer herumfummelt und Probleme bekommt  DANN is des dem Känguru egal 😉

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
7.2.2023  (#12)
Ich hatte in meinem Versorgungsgebiet letzten Sommer so große Probleme mit dem schwachen Leitungsnetz, dass reihenweise die WR WR [Wechselrichter] aufgrund Limitverletzung zu Mittag ausgestiegen sind. Mein einziges Glück war, dass die Default Einstellungen meines WR WR [Wechselrichter] von SE so tolerant sind (aber natürlich auch innerhalb der vorgegebenen Limits), dass mir das Einspeisen großteils möglich war. Und den Teufel werd ich tun, da was herumzufummeln.
Im Herbst wurde dann ein Kabel nachgegraben, seitdem sollte die Spannungslage besser sein.

Jetzt hab ich letzten Freitag meine Anlage von offiziell 22,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (in Echt waren nur 22 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] oben emoji ) auf 24,77 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] erweitert. Dies hab ich vorher bei meinem EVU angezeigt. Es kam die Rückmeldung, dass der Elektriker garantieren muss, dass nie mehr als die vertraglich bisher zugesicherten 16 kW eingespeist werden. Ich fand das irgendwie süss, kann ihn aber auch verstehen, da das Netz wirklich ziemlich am Anschlag hängt. Und obwohl ich bei meinem WR WR [Wechselrichter] wirklich ALLES verändern könnte werde ich einen Teufel tun, hier auch nur ein Watt drüberzugehen.

Ich kenne da aber auch einen Nachbarn, der seine PV ohne Netzzugangszusage gebaut hat und illegal eingespeist hat (Zähler läuft rückwärts). Ganz ehrlich, wäre ich das EVU, dann würde ich mir schon rein präventiv eine saftige Strafe für solche netzgefährdenten Maßnahmen überlegen.

Für mich ist das ähnlich A... mäßig wie z.B. das Regenwasser illegal in den Kanal abzuleiten - aus absolut egoistischen Gründen darf die Allgemeinheit wegen solchen Idioten dafür büßen und blechen, wenn das System kollabiert.

(Sonst ist mein Nachbar übrigens sehr nett, falls er mitliest. emoji )

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
7.2.2023  (#13)
Logisch widerspricht so ein Verhalten jeglicher Vernunft und den gemeinschaftlichen Regeln.

Kommt die Netzbetreiber-SWAT, schiesst die Tür ein, reisst den WR WR [Wechselrichter] von der Wand, klemmt den Hausanschluss ab und nimmt die Bewohner fest? Nein
Kommt eine Strafverfügung vom VNB? Nein
Wird der VNB eine Arbeitsgruppe ("Guerilla-Task-Force") gründen weil immer mehr auf diese blöde Idee kommen? Ja
Wird der VNB mit allen rechtlichen Mitteln gegen diese blöde Ideen vorgehen? Ja
Wird der VNB saftige Rechnungen stellen? Ja
Wird der VNB eventuell auch den Einspeisebetrieb komplett untersagen? Ja
Wird es dann zu Gerichtsverfahren kommen wenn man die Rechnungen nicht zahlt? Ja
Kommt es dann zu Strafen? Ja, aber von den Behörden bis hin zur Ersatzfreiheitsstrafe und Ersatzvorwegnahme!

Wer sich das alles antun will mit dem Netzbetreiber wegen ein paar kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] dem muss schön langweilig sein.

Knackpunkt ist nämlich der: solange alle Rechnungen brav bezahlt werden kann der Hausanschluss nicht einfach abgeklemmt werden. Beim VNB hat man im Gegensatz zum EVU nämlich keine Wahlfreiheit.

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
7.2.2023  (#14)

zitat..
wiwi schrieb:

Logisch widerspricht so ein Verhalten jeglicher Vernunft und den gemeinschaftlichen Regeln.

Kommt die Netzbetreiber-SWAT, schiesst die Tür ein, reisst den WR WR [Wechselrichter] von der Wand, klemmt den Hausanschluss ab und nimmt die Bewohner fest? Nein
Kommt eine Strafverfügung vom VNB? Nein
Wird der VNB eine Arbeitsgruppe ("Guerilla-Task-Force") gründen weil immer mehr auf diese blöde Idee kommen? Ja
Wird der VNB mit allen rechtlichen Mitteln gegen diese blöde Ideen vorgehen? Ja
Wird der VNB saftige Rechnungen stellen? Ja
Wird der VNB eventuell auch den Einspeisebetrieb komplett untersagen? Ja
Wird es dann zu Gerichtsverfahren kommen wenn man die Rechnungen nicht zahlt? Ja
Kommt es dann zu Strafen? Ja, aber von den Behörden bis hin zur Ersatzfreiheitsstrafe und Ersatzvorwegnahme!

Wer sich das alles antun will mit dem Netzbetreiber wegen ein paar kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] dem muss schön langweilig sein.

Knackpunkt ist nämlich der: solange alle Rechnungen brav bezahlt werden kann der Hausanschluss nicht einfach abgeklemmt werden. Beim VNB hat man im Gegensatz zum EVU nämlich keine Wahlfreiheit.

Einige wenige verderben wie immer vielen den Spass 😉
Oesterreich is eh zu unbuerokratisch, wir brauchen mehr Regeln 🤟
War nie anders, wid leider nie anders werden.


1
  •  npalko
  •   Bronze-Award
7.2.2023  (#15)
Das Thema wird denk ich erst noch schlagend werden, sind wir uns ehrlich, die schnellsten sinds nicht, und bis vor 1 Jahr wars doch kein Thema. Weniger Anlagen, schnelle Zeiten der Bearbeitung, fast keine Limits. Jetzt siehts anders aus, sind nicht mehr 2 Leute pro Umspannwerk, sondern "zig", wobei ich gar net wissen will, wieviele Guerillia BKW es gibt, die mit Einspeissen.

1