Dampfbremse - ist das wirklich so? ist eine feuchteadaptive dampfbremse automatisch immer besser?
bzw ist das auch notwendig, weil der aufbau nach aussen hin eh diffusionsoffen ist. ist ja auch eine preisfrage. ich mein sind doch einige hundert euro unterschied auf ca 100 m². soll nicht heissen, dass mir das nicht wert wäre, ich möchte nur wissen ob es notwendig ist, oder ob ich mit einer günstige dampfbremse in dem fall genausogut fahre. (zb irgendeine vom hornbach) didi |
||
|
||
bei der Feuchteadaptiven - bist wohl eher auf der sicheren Seite.
Ist der Preisunterschied so groß. Was hat denn die vom Hornbach für einen sd Wert? Wennst nach oben hin diffusionsoffen bist sollte wohl nicht viel passieren. Hat man ja auch eingebaut bevors die adaptive gegeben hat. Dicht sollst halt sein. mfg |
||
|
||
feuchtevariable DB -
Eine feuchtevariable DB darf nicht bei Großküchen und Schwimmbäder eingesetzt werden, da sich der sd-Wert nach der Umgebungsfeucht einstellt. 35%rel. Luftfeucht=ca.10msd-wert; 80% rel. Luftfeuchte= ca. 0,25m sd-wert. @didi22at Da du Außen ja eine OSB Platte mit Styropordämmung hast, solltest du lieber eine feuchtvariable verwenden. Im Fachhandel wirst du nicht viel mehr bezahlen als bei Hornbach Meterweise. |
||
|
||
feuchtevariable DB - bei der gaupe nehm ich eh eine feuchtvariable DB.
mir gehts um den rest des daches. dort ist der aufbau diffussionsoffen mit schalung und dachbahn. sind ja doch noch ca 100m². dort könnt ich ja ohne bedenken eine günstigere nehmen, die gleich einen höheren sd wert hat,oder? oder ist es dort auch besser die feuchtvariable zu nehmen? |
||
|
||
didi -
Wie man auf dem Foto erkennen kann, ist die Hinterlüftung des Hauptdaches, wegen der Dachflächenfenster und Gauben sowie der fehlenden Firstentlüftung, nicht zu realisieren. Lüftersteine als Entlüftung der Dachhaut reicht auf jedem Fall lt. Unterdachnorm B4119 nicht aus. Darum würde ich in deiner Interesse auf Nummer sicher gehen und eine feuchtvariable Dampfbremse verwenden. DB+ von pro clima reicht auf jedem Fall aus. mfg |
||
|
||
vielen dank! - danke für die hinweise! werde das so machen!
dass die hinterlüftung nicht korrekt gegeben ist finde ich org. ich hab das dach extra bei einem fachbetrieb neu machen lassen, damit ich das dachgeschoss ausbauen kann. gut dass ich mich zusätzlich noch woanders (hier) informiere, sonst hätt ich garnicht gemerkt, dass da einiges an der ausführung nicht passt. (gaupe, fehlende hinterlüftung, usw) danke auf jeden fall für die hilfe! mfg, didi |