34
Bei meiner Luftwärmepumpe Bosch, ist nach nur 4 Jahren im Betrieb der Ventilator sehr laut. 
)Lagerschaden )
Ich habe jetzt schon 3 mal den Bosch Dienst angeschrieben: das ich einen neuen Ventialor brauche und diesen auch selber tausche !!
Nur verstehe ich nicht, damals wurde mir gesagt das der Bosch den besten service hat!
Hat jemand schon Erfahrung mit Bosch gemacht ?
gruß andi

  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
27.1.2026  (#21)
@Billy12 : steht die WP WP [Wärmepumpe] auf der Wetterseite? Evtl. könnte das auch angewehter Flugschnee sein, da der Sockel unten nass zu sein scheint. 
Mach mal ein Foto nach dem Abtauen.

1
  •  norika
28.1.2026  (#22)
Wir haben die neuen Lager gestern beim Landmaschinenmechaniker bestellt, heute eingebaut und mit einen Loctite an die Welle geklembt, Arbeit von 15 min

2026/20260128693729.jpg

1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
28.1.2026  (#23)

zitat..
norika schrieb:

Wir haben die neuen Lager gestern beim Landmaschinenmechaniker bestellt, heute eingebaut und mit einen Loctite an die Welle geklembt, Arbeit von 15 min

nun funktioniert sie wieder leise? wie hast du die Wärmeleitpaste gelöst? habe auch einen alten Lüfter, den ich gerne für Ersatzzwecke in Stand setzen würde...


1
  •  coolfranz
28.1.2026  (#24)
Hast du von der Reparatur noch mehr Bilder, evtl. in höherer Auflösung? Die Fälle werden sich in Zukunft wohl häufen, Dokumentationen erfolgreicher DIY Reparaturen sind da sicher Gold Wert. 

1
  •  norika
30.1.2026  (#25)


2026/20260130701396.jpg
Ganz einfach, wir haben, bei dem Mosfet die Metalspangen mit einen Schlitzschraubendreher abgezogen, mit entwas ruck den Mosfet vom Alu gelöst, ganz einfach 😀

1
  •  coolfranz
30.1.2026  (#26)
Danke!

Leider sieht man auf dem Bild auch noch nicht mehr... so richtig Vorstellen kann ich es mir so noch nicht.

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
31.1.2026  (#27)

zitat..
coolfranz schrieb: so richtig Vorstellen kann ich es mir so noch nicht.

Vielleicht bringt dieses Bild mehr😀. Die Motor-Driver-ICs benötigen einen Kühlkörper. Bei diesem Lüfter ist der Kühlkörper das Alu-Motorgehäuse. Um den thermischen Übergangswiderstand kleinzuhalten, gibt man zwischen IC und Motorgehäuse eine Wärmeleitpaste (diese sollte auch erneuert werden - Kühlflächen reinigen und Paste neu auftragen).  Normalerweise sorgt für den Anpressdruck des ICs an den Kühlkörper eine Schraube. Man sieht auch Metallklammern (Halteklammern) in verschiedenen Ausführungen. 


2026/20260131889091.png


1
  •  norika
31.1.2026  (#28)
Hallo coolfranz!

Bitte sieh dir das Video vom Herr Kleinermuk an, genau so haben wir es gemacht.




1
  •  Billy12
1.2.2026  (#29)

Bissal spät das Foto bin etwas patschert im Forum
2026/20260201305843.jpg

1
  •  norika
6.2.2026  (#30)
Hallo Billy12
Kann es sein, dass dein Kondenswasser Anschluß nicht angeschlossen ist, und deshalb in der Auffangwane in der Wärmepumpe sich zurückstaut?
Bitte mehr Fotos ?

1
  •  Malikay
29.6.2026 14:33  (#31)
Hallo zusammen, vielen Dank für die sehr gute Beschreibung. Darf ich Fragen, war der Lüfter leichtgängig oder hat er Geräusche gemacht? Hat Die Wärmepumpe einen Fehler generiert? Ich frage nach der Leichtgängikeit da der motor ja eine 0-10 Volt ansteuerung hat. Mein Gedanke dazu, 0Volt gleich AUS evtl Ventilator fest oder schwergängig? Bei Anforderung dreht je je nach Sollwert frei?
Einige Moten (Lüfter) generieren einen Fehler oder einen Defekt im Generatorbetrieb. Daher die Frage ob er bei 0Volt leicht gebremst ist.
Vielen Dank im Vorraus! Beste Grüße

1
  •  norika1
30.6.2026 9:05  (#32)
hallo Malikay
dieser Lüfter war noch leichtgängig, aber das innen Lager hatte im inneren Rost des es bremste.
die Wärmepumpe hatte keinen Fehler, es wurde am Abend laut, Metal auf Metall- dann habe ich die Wärmepumpe -Aus,  und die E-Patrone ein geschalten.
mein Ventilator von der Firma emb-papst wir der Motor nicht gebremst,  dieser läuft einfach aus.
  • Ansteuerung von DC- und AC-Motoren mit PWM-Steuereingang oder 0…10 V Eingang
  • ist aber alles möglich, dann braucht man eine Rückmeldung ?
  • mein Motor hat 3 Phasen und das PWM Steuersignal

gruß andi

1
  •  Malikay
30.6.2026 10:38  (#33)



2026/20260630310972.jpg

2026/20260630843376.jpg

2026/20260630565852.jpg

2026/20260630145285.jpg

Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Meine Fehlerbeschreibung will ich hier kurz mitteilen. Die Wärmepumpe wurde schon einige Monate nicht angesteuert, WW und Heizung wurden über externe Heizstäbe und einem ACTHOR 9kW übernommen. Jetzt an den heißen Tagen wollten wir kühlen, aber nichts passierte.  Fehlermeldungen waren auf dem Display nicht zu sehen, erst in der Diagnose der Fehlerhistorie gab es einen Hinweis (H01/5445) Sammelstörung Ventilator. Der Ventilor war richtig fest und man konnte ihn auch nur mit etwas Kraft drehen. Leider gibt es keine Punktbediehnung für den Lüfter wie zB. bei den Pumpen.
So habe ich einen Start von Hand eingeleitet, gehöhrt das der Verdichter anlief aber eben nicht der Ventilator. Dann habe ich den Ventilar mit mit der Hand unterstützt und er fing an zu drehen, immer schneller. Das Geräusch war am Anfang wie krächsen, wurde aber mit der Zeit besser. Die Anlage lief dann immerhin 6Stunden ohne AUS-Phase oder einer Störung. Auch am nächsten Tag lief sie ebenfalls 6Stunden. Als sie dann ihren Sollwert erreicht hatte habe ich versucht den Lüfter zu bewegen, es ging aber eben nur mit Geräuschen. Heute habe ich schnell den Lüfter demontiert und die Lager (6001ZZ) ersetzt. Der Lüftermotor dreht nun ohne Wiederstand. 
Vielleicht baue ich ihn heute gleich ein und gebe hier noch einmal Bescheid. 
Ein paar Bilder habe ich auch gemacht, mal sehen ob sie richtig angezeigt werden.
Vielen Dank für die technische Unterstützung emoji Beste Grüße Kay