Hydraulischer Abgleich [1] - Was Dein Heizungsbauer eigentlich hätte durchführen müssen, nennt sich "hydaulischer Abgleich". Zu diesem Thema kann man Bände füllen. Ausgangspunkt sollte eine Wärmebedarfsrechnung für jeden Raum sein, aus dem sich dann die Durchflussmenge je Heizkreis errechen lässt. Es gibt jedoch auch ganz gute Faustregeln für den hydr. Abgleich ohne ellenlange Formeln. Wenn die Rücklauftemperatur aller Heizkreise in etwa (+/- 0,5°C) gleich ist, dann passt das schon ganz gut - behaupten zumindest die ... |
||
|
||
Hydraulischer Abgleich [2] - ... alten Hasen. Ob die 31/32°C (Vorlauf nehme ich an) zuviel sind, hängt von Faktoren wie beispielsweise EKZ, VZ und noch vielen anderen ab. Generell sollte gerade bei einer WP WP [Wärmepumpe] mit möglichst niedriger Vorlauftemp. gefahren werden, da dadurch die Energieeffizienz der WP WP [Wärmepumpe] steigt. Also eher: Heizkreise voll aufdrehen und dafür Vorlauftemp. der WP WP [Wärmepumpe] absenken.¶ Gruss Gerhard |