Hallo,
genau jetzt bei aktuellen
AT AT [Außentemperatur] von <5°C zeigt meine nagelneue S1156 ein komisches Verhalten:
kaum werden die Gradminuten erreicht (bzw unterschritten, da negatives Vorzeichen) für den Heizbetrieb, startet auch dieser problemlos. Nur schießt dann die Vorlauftemperatur BT2 in die Höhe und sofort über den berechneten
VL VL [Vorlauf], was sofort die Gradminuten erhöht und die Heizung wieder abstellt.
Die elektrische Zusatzheizung ist deaktiviert und nun auch noch begrenzt auf 0kW, da diese gemäß Log anscheinend doch dazugebrannt hat...
Anfangs war der Fehler im 3-Wege Ventil, da hat die Pumpe aber dann mit einem Überdruck-Alarm abgestellt... auch kommt in der kurzen Zeit in dem die Heizung läuft auch was an bei den Verteilern, also ist ein Durchfluss gegeben... Kann man den Druck im Heizkreis-Vorlauf in der
WP WP [Wärmepumpe] ablesen? Habe nur Manometer im Rücklauf...
Warmwasser funktioniert soweit normal.
Was kann da sein?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wurden technische Informationen zu verschiedenen pumpentechnischen Anfragen erörtert, insbesondere zu Umwälzpumpen und deren Leistungsdaten. Es wurden spezifische Werte bezüglich Volumenstrom, Druck und Stromaufnahme von Wärmepumpen angesprochen. Schwierigkeiten bei der Fehlersuche und der Ermittlung der richtigen technischen Einstellungen führten zu weiteren Fragen und Erklärungen. Zudem wurde auf die Bedeutung der optimalen Einstellung von Parameter in der Software der Pumpen hingewiesen. Nutzer teilten ihre individuellen Erfahrungen und Resultate aus der Nutzung von Überwachungs-Apps, um den Austausch über die Heizungs- und Pumpentechnik zu fördern.
Gesamte Original-Diskussion anzeigen