Hallo zusammen,
wir bekamen den Estrich am 4.12.2023
es sind bis jetzt keine Fliesen oder Böden gelegt
wir heizen seit 16.1.2024 mit der Wärmepumpe Daikin Altherma 3 R
Der Estirchleger sagte uns wir sollen
Start 15 Grad
jeden Tag +1 Grad
bis 30 Grad
dann jeden Tag -1 Grad
bis 24 Grad
fertig
So läuft es auch aktuell
Habe ich der Wärmepumpenfirma so weiter gegeben, die hat blöd geschaut und so getan, als wäre es Blödsinn, auch der Elektriker meint das muss viel höher sein, über 40 Grad.
Wie soll ich weiter vorgehen, 1 Gewerk 3 Firmen 3 Meinungen.
Soll ich das Programm nochmal anpassen?
LG
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion bestätigen mehrere Teilnehmer die Notwendigkeit, die Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen korrekt zu ermitteln. Es wird darauf hingewiesen, dass der Installateur die maximale Vorlauftemperatur bestimmen muss, was offenbar nicht geschehen ist. Unstimmigkeiten zwischen Estrichleger und Installateur führen zu Unsicherheiten beim Bauherrn. Die Teilnehmer warnen vor hohen Ausheiztemperaturen, die unnötige Kosten verursachen können. Es werden Empfehlungen gegeben, die Vorlauftemperatur schrittweise zu erhöhen und sich an den tatsächlichen Heizbedarfen zu orientieren, um mögliche Schäden am Estrich zu vermeiden und Kosten zu minimieren.
Gesamte Original-Diskussion anzeigen