Servus,
wir sind gerade dabei unsere Haustechnik zu planen und hatten den 1. Termin bei einem Installateur und hätte da ein paar Fragen an die Experten ob ich die Inhalte von diesem Forum richtig verarbeitet hab oder absolut auf dem Holzweg bin.
Fakten zu unserem geplanten Haus:
* Keller 65 m² (prinzipiell nicht beheizt, nur in 2 Räumen werden wir
FBH FBH [Fußbodenheizung] reinlegen, damit wir die Räume anlassbezogen heizen können).
* EG & OG
FBH FBH [Fußbodenheizung] in allen Räumen und Gängen (~125 m²)
* Gebaut wird in Linz im Stadtgebiet - Normaußentemperatur -12.2°C
* KWL wird ebenfalls verbaut
Unser Energieausweis basiert auf EG+OG mit einer einfachen
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (55% Kreuzstrom-Wärmetauscher), wobei wir hier schon ein besseres Gerät verwenden möchten. Die Gebäudeheizlastabschätzung (mit der einfachen
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) ergibt derzeit 4,2 kW. Wenn man den
WW WW [Warmwasser]-Bedarf noch dazurechnet (2 Erwachsene, 2 Kinder) würd ich mal 6,2 kW annehmen.
Nachdem ich in den anderen Threads schon gelesen habe, dass ja Wärmepumpen prinzipiell nicht zu üppig ausgelegt werden sollen, man jedoch bei
LWP LWP [Luftwärmepumpe] auf die Leistungskurven schauen muss - sollte die passende
LWP LWP [Luftwärmepumpe] bei -7°/W35 unsere Heizlast inkl. WW stemmen können.
Der Installateur hat uns eine modulierende Bosch
LWP LWP [Luftwärmepumpe] (Compress 7000i) mit bis zu 13 kW angeboten, diese Maschine erzielt eine Leistung bei -7°C/W35 von 10,99 kW bei 100% Power.
Meiner Meinung nach ist die Maschine deswegen eine Nummer zu groß? Die nächst kleinere schafft bei -7°C/W35 8 kW und die kleinste Bosch 5,8 kW. Die kleinste wird vermutlich eine Nummer zu klein sein ;)
Nevertheless ich bin ja aufgrund der
RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Diskussionen hier auf fleissig auf der KNV Seite am lesen. Dort gibts ja die Topline 2120 als modulierende
LWP LWP [Luftwärmepumpe] - wobei's mich wundert dass die 08 und 12er von der Leistung her bei -7°C/W35 nur 3,3 bzw. 3,7 hergeben? Mir fehlt hier irgendwie die Angabe ob die auch auf 100% Power läuft?
Könnt ihr mir bei der Dimensionierung hier ein wenig unter die Arme greifen?
RGK fällt bei uns leider flach, weil wir effektiv ein sehr kleines Stadtgrundstück haben; als Alternative würde sich nur eine TB anbieten.
Danke!