Zusammenfassung: Blower Door Test Ergebnis Ok? | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
« Heizung, Lüftung, Klima  |

Blower Door Test Ergebnis Ok? (Zusammenfassung)

Gesamte Original-Diskussion anzeigen
  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
24.1. - 31.3.2017
Zusammenfassung aus 17 Antworten von 10 Autoren
Die Werte wurden gemessen OHNE Wärmedämmung und Fassade.
Wandaufbau: 25er Ziegel + Innenputz.

Leckagevolumenstrom bei 50 Pascal:

Unterdruck: 217 m^3/h
Überdruck: 258 m^3/h
Mittel: 236 m^3/h

Nettovolumen: 902 m^3 (laut Blower Door Test Protokoll)

Leckagevolumenstrom bei 50 Pascal bezogen auf das Nettovolumen:

Unterdruck: 0,24 1/h
Überdruck: 0,29 1/h
Mittel: 0,26 1/h

Das Nettovolumen kommt mir viel zu groß vor. Keine Ahnung woher der den Wert hat. Ich würde das eher mit 700m^3 schätzen.
Dann wären die Werte:

Unterdruck: 0,31 1/h
Überdruck: 0,37 1/h
Mittel: 0,34 1/h

Wenn man den Keller ausnimmt, der ja sowieso weitgehend dicht sein sollte, komme ich auf ein Volumen von ca. 470 m^3.
Dann wären die Werte:

Unterdruck: 0,46 1/h
Überdruck: 0,55 1/h
Mittel: 0,50 1/h


Der Typ der den Test gemacht hat, hat gesagt die Werte sind gut. Hat er Recht?

In der Diskussion wird die Luftdichtheit von Gebäuden und die entsprechenden Blower-Door-Tests thematisiert. Es werden verschiedene Wärmeflusswerte sowie Vorgaben für die Luftwechselrate diskutiert. Teilnehmer berichten von individuellen Erfahrungen und Ergebnissen der Tests, sowie von der Identifikation und Behebung von Undichtigkeiten durch Methoden wie Wärmebildkameras und Anemometer. Hinweise zur Luftdichtheit bei Durchdringungen und der Verwendung von PU-Schaum werden gegeben. Einige Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der tatsächlichen Dichtheit beim Test und bestätigen, dass der Einsatz von PU-Schaum nicht immer ausreichend ist.

Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
  

Gesamte Original-Diskussion anzeigen

Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen