« Heizung, Lüftung, Klima

Korrekte Einmessung der KWL teilen

17.10. -27.10.2026    6 Antworten    2 Autoren 6 2026-10-27T09:29:06+01:00
  
Zusammenfassung
  •  Ben009
17.10.2026
6
Hallo!

Ich habe ein paar kurze Fragen zu der korrekten Einmessung & Ventileinstellung bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Grundsätzlich soll eine konstantvolumenstromgeregelte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eingestellt werden.

Die Messung erfolgt mittels Testo 417 und den entsprechenden Trichtern.

- Bei den Abluftventilen sollen G4 Kegelfilter verbaut werden. Müssen diese bei der Einmessung bereits eingesetzt sein?

- Kann man die Messwerte des Testo 417 Messgerätes dann 1:1 übernehmen und die Ventile entsprechen einstellen, oder muss man hier noch irgendwie in % umrechnen? Ich glaube hier einmal so etwas in die Richtung gelesen zu haben...

Mein grundsätzliches Vorgehen wäre wie folgt:

  • Lüftung auf die Normalstufe mit den entsprechenden m³/h einstellen
  • Alle Zu & Abluftventile ganz öffnen
  • Werte messen & notieren.
  • Das Ventil, das prozentuell am wenigsten Luft liefert im Verhältnis zum Sollwert, bleibt unverändert. Alle anderen auf den Sollwert abgleichen.
  • Erneut messen, Einstellen usw.


Habt ihr Einwänder oder Vorschläge?

Zu dem Punkt noch eine Frage:
  • Das Ventil, das prozentuell am wenigsten Luft liefert im Verhältnis zum Sollwert, bleibt unverändert. Alle anderen auf den Sollwert abgleichen.

> Tatsächlich das Ventil, welches am wenigstens Luft liefert bzw. absaugt, beibt unverändert, oder das Vetnil, welches die längste Zuluft/Abluftleitung hat? Also welches Zuluft & Abluftventil bleibt bei Beginn der Einstellung grundsätzlich komplett geöffnet?

  •  Ben009
17.10.2026  (#1)
Und soll die Einmessung grundsätzlich mit geschlossenem Bypass (also über der Wärmetauscher) oder mi offenem Bypass durchgeführt werden?

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
18.10.2026  (#2)

zitat..
Ben009 schrieb: Bei den Abluftventilen sollen G4 Kegelfilter verbaut werden. Müssen diese bei der Einmessung bereits eingesetzt sein?

Ja, möglichst mit den Widerständen messen, die auch im Betrieb auftreten. Im Betrieb werden sich die Abluftvolumenströme relativ zueinander verändern, weil die einzelnen Ventile unterschiedlich schnell verschmutzen. Daher muss man alle 2-3 Monate nach den Ventilfiltern schauen.


zitat..
Das Ventil, das prozentuell am wenigsten Luft liefert im Verhältnis zum Sollwert, bleibt unverändert. Alle anderen auf den Sollwert abgleichen.

Ja, das ist korrekt. Die Länge der Leitung ist irrelevant. Es zählt nur der Strömungswiderstand und dieser ist von mehreren Faktoren abhängig.


zitat..
Ben009 schrieb: Und soll die Einmessung grundsätzlich mit geschlossenem Bypass (also über der Wärmetauscher) oder mi offenem Bypass durchgeführt werden?

Wenn die Ventilatoren konstantvolumenstromgeregelt sind, dann ist es egal, welchen Widerstand das Gerät überwinden muss, solange der Sollvolumenstrom erreicht werden kann.




1
  •  Ben009
19.10.2026  (#3)

zitat..
leitwolf schrieb:

──────..
Ben009 schrieb: Bei den Abluftventilen sollen G4 Kegelfilter verbaut werden. Müssen diese bei der Einmessung bereits eingesetzt sein?
───────────────

Ja, möglichst mit den Widerständen messen, die auch im Betrieb auftreten. Im Betrieb werden sich die Abluftvolumenströme relativ zueinander verändern, weil die einzelnen Ventile unterschiedlich schnell verschmutzen. Daher muss man alle 2-3 Monate nach den Ventilfiltern schauen.

──────..
Das Ventil, das prozentuell am wenigsten Luft liefert im Verhältnis zum Sollwert, bleibt unverändert. Alle anderen auf den Sollwert abgleichen.
───────────────

Ja, das ist korrekt. Die Länge der Leitung ist irrelevant. Es zählt nur der Strömungswiderstand und dieser ist von mehreren Faktoren abhängig.

──────..
Ben009 schrieb: Und soll die Einmessung grundsätzlich mit geschlossenem Bypass (also über der Wärmetauscher) oder mi offenem Bypass durchgeführt werden?
───────────────

Wenn die Ventilatoren konstantvolumenstromgeregelt sind, dann ist es egal, welchen Widerstand das Gerät überwinden muss, solange der Sollvolumenstrom erreicht werden kann.

Vielen Dank für die rasche Antwort!

Und kann man die Messwerte des Testo 417 Messgerätes dann 1:1 übernehmen und die Ventile entsprechen einstellen, oder muss man hier noch irgendwie in % umrechnen?


1


  •  leitwolf
  •   Gold-Award
19.10.2026  (#4)
Die Anzeige kann man von m/s auf m3/h umstellen. Da das Messgerät selbst einen Widerstand erzeugt, muss man 3-10% des Wertes dazu zählen, um den tatsächlichen Volumenstrom zu erhalten. Je höher der Strömungswiderstand des Systems, desto weniger wird abgezogen.
Mit einer Genauigkeit der Einmessung von max +/-10% des Sollwertes sollte man sich zufrieden geben.

1
  •  Ben009
24.10.2026  (#5)

zitat..
leitwolf schrieb:

Die Anzeige kann man von m/s auf m3/h umstellen. Da das Messgerät selbst einen Widerstand erzeugt, muss man 3-10% des Wertes dazu zählen, um den tatsächlichen Volumenstrom zu erhalten. Je höher der Strömungswiderstand des Systems, desto weniger wird abgezogen.
Mit einer Genauigkeit der Einmessung von max +/-10% des Sollwertes sollte man sich zufrieden geben.

Vielen Dank!

3 Fragen hätte ich noch:

-) Ich habe heute die Einmessung mal begonnen. Die Werte schwanken recht stark bei der Zuluft. Welchen Wert (Zeit) soll man bei der Dämpfung einstellen? 3-5 Sekunden?

-) Ich habe Zehnder ComfoValve Luna S125 Ventile verbaut, welche einen Coanda Effekt erzeugen. Wird dafür bei der Messung ein Gleichrichter benötigt um genaue Werte zu erhalten?

-) Nach der ersten Messung habe ich bei eingestellten 180m³/h Nennlüftung folgende Werte gemessen:
195,2m³/h Zuluft und 192m³/h Abluft. ist es normal bzw. im "Rahmen", dass die tatsächlich gemessenen Werte so abweichen zu den eingestellten 180m³/h?

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
27.10.2026  (#6)
Wenn du bei der Messung eine Messgenauigkeit von kleiner +/-10% erreichst, dann ist das genau genug. Auch die Ventilatoren können den Volumenstrom nicht genauer als +/-5% liefern. 

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Überprüfungspflicht einer Kälte- und Klimaanlage