Hallo!
Ich habe ein paar kurze Fragen zu der korrekten Einmessung & Ventileinstellung bei einer
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Grundsätzlich soll eine konstantvolumenstromgeregelte
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eingestellt werden.
Die Messung erfolgt mittels Testo 417 und den entsprechenden Trichtern.
- Bei den Abluftventilen sollen G4 Kegelfilter verbaut werden. Müssen diese bei der Einmessung bereits eingesetzt sein?
- Kann man die Messwerte des Testo 417 Messgerätes dann 1:1 übernehmen und die Ventile entsprechen einstellen, oder muss man hier noch irgendwie in % umrechnen? Ich glaube hier einmal so etwas in die Richtung gelesen zu haben...
Mein grundsätzliches Vorgehen wäre wie folgt:
- Lüftung auf die Normalstufe mit den entsprechenden m³/h einstellen
- Alle Zu & Abluftventile ganz öffnen
- Werte messen & notieren.
- Das Ventil, das prozentuell am wenigsten Luft liefert im Verhältnis zum Sollwert, bleibt unverändert. Alle anderen auf den Sollwert abgleichen.
- Erneut messen, Einstellen usw.
Habt ihr Einwänder oder Vorschläge?
Zu dem Punkt noch eine Frage:
- Das Ventil, das prozentuell am wenigsten Luft liefert im Verhältnis zum Sollwert, bleibt unverändert. Alle anderen auf den Sollwert abgleichen.
> Tatsächlich das Ventil, welches am wenigstens Luft liefert bzw. absaugt, beibt unverändert, oder das Vetnil, welches die längste Zuluft/Abluftleitung hat? Also welches Zuluft & Abluftventil bleibt bei Beginn der Einstellung grundsätzlich komplett geöffnet?