« Heizung, Lüftung, Klima  |

Laute Geräusche bei iDM aero alm 6-15 - Seite 2

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 
  •  FridayMorning
17.1. - 15.4.2026
41 Antworten | 10 Autoren 41
2
43
Hallo zusammen,
ich hoffe, hier gibt es ein paar Fachleute (oder Betroffene), die mir bei einem Problem mit meiner iDM-Wärmepumpe weiterhelfen können. Seit dem Einbau letztes Jahr kämpfen wir mit lauten Strömungs- und Kavitationsgeräuschen, die eindeutig aus der Saugleitung der Ladepumpe der Hydraulikeinheit stammen und sich über den Heizkreislauf im ganzen Haus übertragen.
Aufbau & Problem Direkt vor der Ladepumpe liegen mehrere serienmäßig eingebaute Engstellen, die offenbar für erheblichen Druckabfall und vermutlich Kavitation sorgen.
Rohrführung in Saugrichtung der Ladepumpe:
  • Anlage intern (Vor- und Rücklauf der WP WP [Wärmepumpe]): DN32 Kupfer
  • Danach: ein Rohrstück mit 2 Verjüngungen
  • zuerst 22 mm
  • danach Aufweitung auf 28 mm
  • danach wieder 22 mm
  • Anschließend ein DN20-Stahlrohr mit integriertem Durchflusssensor
  • Direkt danach: die Ladepumpe (mit 25-mm-Anschluss)
(Alle Maße = Außendurchmesser, Innendurchmesser entsprechend ca. 1–2 mm kleiner.)


_aktuell/20260117423042.jpg

Akustisches Problem
  • Ab ca. 27 l/min treten deutliche, pfeifende Geräusche auf.
  • Während des Abtauvorgangs fährt der Durchfluss bis ca. 40 l/min hoch → das Geräusch wird dann zu einem lauten „Hupen“ im ganzen Haus.
  • Die Ladepumpe wurde bereits ersetzt (vermutlich Laufradschäden durch Kavitation).

Technische Bewertung Die Engstellen reduzieren den Innendurchmesser lokal auf etwa 20–22 mm. Kritische Strömungsgeschwindigkeiten:
  • Bei 20 mm Innendurchmesser entsprechen 27 l/min → ~1,4 m/s 41 l/min → ~2,1 m/s (ab ca. 1,5 m/s werden Strömungsgeräusche und Kavitation sehr wahrscheinlich)
Kurz gesagt: Die Engstellen sind viel zu klein für den benötigten Abtau-Durchfluss.
Ich würde gerne den aktuellen Durchflusssensor (DN20) gegen eine größere DN25-Variante tauschen lassen und das 22–28–22-mm-Stück durch ein durchgehend größeres Rohr ersetzen (z. B. durchgehend DN25, falls sinnvoll).

Mein Heizungsbauer besteht allerdings darauf, dass andere Kunden dieses Problem trotz gleichem Aufbau nicht haben. Geht es überhaupt den Sensor softwaretechnisch zu tauschen, damit der korrekte Durchfluss angezeigt wird?

Mittlerweile haben sich vermutlich durch die ständige Vibration auch kleine Leckstellen an Rohrverbindungen (z.B. am Drei-Wege-Umschaltventil) gebildet, die bei einer ein Jahr alten Anlage nicht sein sollten.

Ich freue mich über jede Einschätzung – besonders von Installateuren oder anderen iDM-Besitzern.
Danke! 🙏

  •  mariof
  •   Bronze-Award
24.3.2026  (#21)
Kannst ja hier im forum mal nach servicemenü zugang idm duchen, da könntest fündig werden...

1
  •  Hubi58
24.3.2026  (#22)
@Anderas
Wieso sollte das Pufferaufladen nicht funktionieren? Entsprechende Pufferhysterese und gut. Bei PV "Wärmespeicher laden" auf ja und entsprechende Temp. vorgeben. Unter Smart Grid kann man für die Nacht eine EVU-Sperre hinterlegen.

1
  •  coolfranz
24.3.2026  (#23)
Beim Frostschutz geht die Ladepumpe glaube ich auch auf 100%, wie beim Abtauen. Zumindest war das im Winter 24/25 so, als ich das mit älterer Firmware mal beobachtet hatte.

Da pfeiffts halt mal unvermittelt nachts in der Hütte.

zitat..
Anderas schrieb: 2geschoßiger Neubau 130m², Fenster/Dämmung/iDM AERO ALM 4/12 von 2025, in Betrieb gegangen im Dezember.

Na herzlichen Glückwunsch dazu! Ein Lob an den Verkäufer der dir das angedreht hat. Im Leuten was andrehen ist der Klasse!

Ich hab über 200qm, dank Förderstopp, Ukrainekrieg und vermeintlicher Rohstoffknappheit + allg. Angst im ersten Kriegsjahr ein Haus was etwas schlechter als der allg. Standard ist. Und eine 2-8, die ich einbremsen muss, da eigentlich zu groß.

Wenns einigermaßen laufen soll hast du etwas "Arbeit" vor dir...


zitat..
Anderas schrieb: habe ich mich zum 3-Tages Technikerseminar in Matrei angemeldet, 410 gut investierte Euro. Darf ich leider nicht, nur für Fachleute.

Gut 👍
Schon mal 410€ gespart 😀

Les dich (hier) selber ein und optimier die Kiste so gut es geht. IDM wird dir da eher keine Hilfe sein...


zitat..
Anderas schrieb: als Puffer für die Morgenstunden sollte der 500 Liter Tank dienen, den ich tagsüber gemäß wetterbericht mehr oder weniger hoch aufheize

Was heißt mehr oder weniger hoch?

1 Grad entspricht bei deinen 500l grob 0.5 kWh. Wenn du den nicht richtig heiß machst bringst halt kaum was rein...

Bei richtig heiß ist die WP WP [Wärmepumpe] aber dann halt richtig ineffizient... mit dem Heizstab zu heizen ist auch doof.

--> viel bringen wird dir das Ding nie... vmtl. musst du zusätzlich noch versuchen das Ding möglichst unschädlich zu machen.

Kopplung mit PV funktioniert zwar irgendwie, richtig lohnen tut sich das aus meiner Sicht aber auch nicht. Und für das was es bringt ist es halt doch wieder nur eine Spielerei. Ich habs kurz ausprobiert und gleich wieder deaktiviert.

Wenn eigener PV Strom genutzt werden soll, dann vllt. noch eine Überhöhung der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ist aber auch viel rumprobiererei. Und du hättest mit deinem "Monster" aktuell auch noch dringendere Baustellen.

Anders ist vllt. eine generelle Überhöhung am Tag um nachts die WP WP [Wärmepumpe] möglichst aus zu lassen, so richtig funktionieren wird das aber auch nur in den Übergangszeiten.

Wenns wirklich drum geht den eigenen PV Strom zu nutzen ist aus meiner Sicht noch das beste der Batteriespeicher. Ob sich das unterm Strich wirklich rechnet muss man aber genau nachrechnen, meistens eher nicht. Die wirklich richtige Größe gibts dazu auch nicht... hier auch wieder am ehesten in den Übergangszeiten, so viel wie möglich. Im Winter bekommst den dann in der Regel aber nicht voll, im Sommer nicht leer. Beides blöd für die Rentabilität.


3
  •  Akani
25.3.2026  (#24)

zitat..
Anderas schrieb: 2geschoßiger Neubau 130m², Fenster/Dämmung/iDM AERO ALM 4/12

Das sagt mir dass der Heizungsbauer keine Ahnung hat

zitat..
Anderas schrieb: der 500 Liter Heizpuffer,

Und das bestätigt mir das


1
  •  Anderas
25.3.2026  (#25)
Hallo an alle, Danke für die vielen Tips.
EDIT/Korrektur: die ALM 4-12 war im ersten Angebot, wurde dann getauscht auf eine ALM 2-8, an dem Punkt kann ich den Stadtwerke Menschen entlasten, alle anderen bleiben emoji

@mariof: nachdem überall sehr klar möglicher Garantieverlust usw. steht, ist das mein letzter Versuch - wenn das System dann doch einfriert, obwohl ich gar nicht schuld bin, zahle ich vermutlich die Reparatur, das ist mir eine leisere Pumpe nicht wert.
@Hubi58: Im PV Menü Wärmespeicher laden steht auf "ja", aber wie geschrieben, meine PV Anlage wird erst in 2 Wochen montiert. Ohne PV Anlage scheint es mit Boardmitteln keine Möglichkeit zu geben, einen Speicher zu betreiben. Ich könnte einen Ausgang meiner Loxone an einen Eingang der ALM legen und Überproduktion simulieren, hat iDM gemeint, da meine PV aber bald kommt, tu ich mir das jetzt nicht mehr an.
@coolfranz: ALM 4/12 - den Eindruck hatte auch mein Bauleiter, als die WP WP [Wärmepumpe] geliefert wurde "wollen's die ganze Siedlung heizen?". Der "Verkäufer" ist mittlerweile nicht mehr bei den Stadtwerken, der hat ziemlich viel Mist gebaut - eine tragende Wand horizontal auf mehrere Meter für ein 150er Abflussrohr eingestemmt, statt das 150er Hauptrohr direkt im Stock drunter zu nutzen usw., den haben sie raus geworfen, jetzt wird natürlich die Preisnachlass-Diskussion schwieriger... sie haben noch immer keine Rechnung geschickt, vielleicht kommt eh keine mehr, dann ist das durch emoji
Tagsüber Räume zu überheizen, die ich nicht nutze, habe ich auch überlegt. Meine Wohlfühltemperatur ist maximal 20,5°C, im ungedämmten Altbau aus dem ich ausgezogen bin hatte ich immer 19,5 Grad und mir is nix abgegangen. Ab 21°C dauerhaft fühle ich mich unwohl. 
Heizen aktuell 8:00 bis 20:00, wenn es draußen keine deutlichen Minusgrade hat, kühlt sich das Wohnzimmer dabei um weniger als 1°C ab, daher "nur" 500 Liter, die sollten gegen 6:00 abgebaut werden und in den Boden fließen. Mir ist klar, dass die Betonmenge hier viel mehr speichert, als die Pfütze.

Hier noch ein Auszug der Kommunikation mit iDM, die 100% Pumpleistung für frostfrei müssen sein, weil... keine echte Erklärung. Aus meiner Sicht ist ja jemand zu faul ein paar Zeilen zu programmieren, das Gerät hat mehr Sensoren als Apollo 11...
20% Pumpenleistung, Vorlauftemperatur minus Rücklauftemperatur messen, wenn 3 Minuten lang kein Anstieg, abschalten.
Wenn nach 5 Minuten ein minimales Delta nicht erreicht wird, hochfahren auf 40%.
Wird die vorhandene Wärmeenergie im Boden/Puffer vielleicht etwas weiter senken als fix mit 100%, aber die Viertel kWh kann ich verkraften, wenn ich dafür durchschlafen kann.
Mail an iDM
Auch in diversen Foren habe ich gelesen, dass man im Servicemenü die Pumpendrehzahl regeln kann.
Können wir einfach statt 2 Minuten 100% 10 Minuten 20% Leistung einstellen, würde das die Lautstärkenbelastung beim Abtauen oder eisfrei halten reduzieren oder lösen?
Ich selbst sehe im Infomenü Ein-/Ausgänge die Ladepumpe M73 nur als Ausgang
Analogausgang: aktuell auf 83%
Digitalausgang: 100
Antwort:
leider lässt sich die Ladepumpendrehzahl während der Frostschutzfunktion nicht anpassen. Die Drehzahl ist bei Frostschutzfunktion auf einen Fixwert programmiert. Es gibt dazu keinen Parameter.
ich:
Das ist die gleiche Antwort, die ich von Volvo erhalte, warum in meinem überteuertem Auto kein mp3 Player mehr installiert ist:
"leider ist in der letzten Generation von Volvo kein mp3 Player installiert". Dort gibt es wenigstens den Grund, dass Spotify wohl mit Volvo einen lukrativen Deal hat, Spotify verkauft die monatlichen Abos für die "pro" Mitgliedschaft und Volvo schaltet mp3 ab, wer von Ihrer Regelung profitieren soll, entzieht sich meiner Auffassungsgabe.
Gibt es dafür einen Grund? Ich tausche mich auf mehreren Foren mit Betroffenen aus, die 100% Leistung beim Abtauen ist nirgendwo nachvollziehbar, bei mir geht es aber um Frostschutz und es gibt keinen, gar keinen Grund, warum man das nicht einfach auf geringere Leistung programmieren kann.
Mir wurde erklärt, ich hätte den Mercedes unter den Wärmepumpen gekauft, wenn sich bei Mercedes die Klimaanlage erst ab 100km/h Fahrgeschwindigkeit einschalten lässt, hätte ich dafür gerne eine Erklärung und im Idealfall eine Lösung, vielleicht sprechen Sie mal mit Ihren Entwicklern, ob das nicht eine schnell programmierte Lösung wäre, die viele Kunden glücklich machen würde.
In 2 Wochen geht meine PV Anlage ans Netz, dann kann ich wenigstens den 500 Liter Pufferspeicher nutzen, bisher ist sowohl die Beratung durch die Stadtwerke, als auch der after Sales Support seitens iDM eher Lada als Mercedes.
iDM
die Drehzahl der Ladepumpe ist im Frostschutzbetrieb so ausgelegt, dass eine ausreichende Energieübertragung sichergestellt wird. Bei einer zu geringen Durchflussmenge besteht die Gefahr, dass nicht genügend Wärme transportiert wird.
Da im Frostschutzbetrieb kein Verdichter startet, steht nur die im System vorhandene Wärme zur Verfügung. Ist der Durchfluss zu niedrig, kann diese Wärme nicht ausreichend verteilt werden, wodurch der Frostschutz unter Umständen nicht vollständig gewährleistet ist.
Fazit: im nächste Leben kaufe ich irgendein Billigteil aus China und regle alles selbst emoji
Danke nochmal an alle, ich werde berichten, wie sich die PV Anbindung macht. Ach so, Batteriespeicher ist natürlich vorhanden, aber nicht so dimensioniert, dass die einen vollen Sonnentag aufnehmen kann und in Zeiten, wo mein EVU null komma null irgendwas Cent pro kWh zahlt, nutze ich lieber einen Heizstab als Strom zu verschenken emoji
 


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo FridayMorning,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Laute Geräusche bei iDM aero alm 6-15

  •  Hubi58
25.3.2026  (#26)


_aktuell/20260325430114.jpg
Bei mir so eingebunden. Aero Alm 6-15, 500l Puffer mit 400l Boiler.
WP schaltet ab, sobald Puffer 4K (Hysterese einstellbar) über VLsoll des führenden Heizkreises kommt. Wiedereinschaltung wenn VL VL [Vorlauf] 1K unter VLsoll kommt plus Zuschaltzeit.
Puffer Aktivierung in der Service-Ebene, Hystere in der Fachmann-Ebene.

1
  •  Akani
25.3.2026  (#27)

zitat..
Hubi58 schrieb: WP schaltet ab, sobald Puffer 4K (Hysterese einstellbar) über VLsoll des führenden Heizkreises kommt.

4K, sind genau 10% mehr an Energieverbrauch als es wirklich bräuchte, da die Mischtrommel genau das fabriziert. Hinterher noch eine zusätzlich gemischte Pumpengruppe.
Taktung der WP WP [Wärmepumpe] usw. 
Katastrophale bauten, weil Heizungsbauer nicht planen sondern blind die dümmsten Holzkesselhydraulik der WP WP [Wärmepumpe] verbauen.
Von den Kosten die dadurch beim Bau und dem zusätzlichen Komponenten entstehen noch gar nicht gesprochen.

 


1
  •  Hubi58
25.3.2026  (#28)

zitat..
Akani schrieb: 4K, sind genau 10% mehr an Energieverbrauch als es wirklich bräuchte, da die Mischtrommel genau das fabriziert. Hinterher noch eine zusätzlich gemischte Pumpengruppe.
Taktung der WP WP [Wärmepumpe] usw. 

10% mehr Energieverbrauch - und wie oft?
4K eigentlich nur, wenn die WP WP [Wärmepumpe] die unterste Modulationsgrenze erreicht hat (was ja bei jeder mal in der Übergangszeit passieren wird). Somit können Verdichterstarts minimiert werden. Sonst läuft der Speicher (Stichanbindung) nie über VLsoll, eher darunter.
Und mit 3 unterschiedlichen Heizkreisen (vorher) geht's wohl nicht ohne gemischter Pumpengruppen, die eh direkt aus dem WP WP [Wärmepumpe]-VL entnehmen.
Bei derzeitiger JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4,46 incl. WW- Bereitung seit Herbst 25 finde ich das nicht kastrophal. Gerne können sie das mit Ihren Anlagen vergleichen.

1
  •  Akani
25.3.2026  (#29)

zitat..
Hubi58 schrieb: 3 unterschiedlichen Heizkreisen

Steht ja nicht wirklich wo, wie deine Anlagenkombi besteht.
Zudem kennen wir deine System und Auslegungstemperazuren nicht um dazu etwas zu sagen.

zitat..
Hubi58 schrieb: WP schaltet ab, sobald Puffer 4K (Hysterese einstellbar) über VLsoll des führenden Heizkreises kommt


Das mit den 4 K Überschuss hast du selbst geschrieben
 

zitat..
Hubi58 schrieb: Bei derzeitiger JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4,46 incl. WW- Bereitung

Abgelesen von der WP WP [Wärmepumpe] oder vom Subzäler?
Wenn von der WP WP [Wärmepumpe] dann hat se dich um den Wert 1 beschissen bei deinen Haufen Pumpegruppen




1
  •  Hubi58
25.3.2026  (#30)

zitat..
Akani schrieb: Abgelesen von der WP WP [Wärmepumpe] oder vom Subzäler?
Wenn von der WP WP [Wärmepumpe] dann hat se dich um den Wert 1 beschissen bei deinen Haufen Pumpegruppen

Würde ich die reinen WP WP [Wärmepumpe]-Daten heranziehen, käme ich auf 4,53.
Habe aber eigene Zähler für Kompressor, internen Heizstab und für WP WP [Wärmepumpe]- Steuerung. JAZ 4,46 mit Zähler Kompressor + Lüfter (wie auch IDM zählt).
JAZ 4,10 für gesamte Heizung (incl. Ladepumpe, Pumpengruppen und Zirkulationspumpe).
Dabei habe ich korrekterweise die Abtauwärme nicht in die Heizwärme miteinbezogen, sehr wohl aber die Leistungsaufnahme hierfür.
Kein WP WP [Wärmepumpe] Hersteller zählt auch die Peripherie zur Berechnung.

@Akani: Will aber jetzt keine Grundsatzdiskussion anfangen sondern wollte vorhin nur @Anderas unterstützen.



1
  •  coolfranz
25.3.2026  (#31)

zitat..
Anderas schrieb: Danke nochmal an alle, ich werde berichten, wie sich die PV Anbindung macht.

Wie gesagt, versprich dir da nicht zu viel! Wenn du dann später mal auf die Takte schaust, schaltetst den ganzen Mist sowieso aus 😉
Wenns maximal 20,5 Grad haben soll dann auch...
Im Neubau ergänzen sich die solaren Gewinne auch perfekt mit der PV Erhöhung...

Für dein Geräuschproblem wird dir das auch nix bringen:
1.: Der "Puffer" ist kurze Zeit nach Sonnenuntergang entladen...
2.: In der relevanten Zeit (Übergang) setzt der Frostschutz, wenn überhaupt, kurz vor Sonnenaufgang ein --> siehe 1.
3.: Ohne Berücksichtigung von 1. & 2. läuft M73 bei Frostschutz auf 100%. Egal was mit deinem Speicher ist.


zitat..
Anderas schrieb: Fazit: im nächste Leben kaufe ich irgendein Billigteil aus China und regle alles selbst

Überschätz mal nicht die Lebensdauer der Luftpumpe.

zitat..
Anderas schrieb: Batteriespeicher ist natürlich vorhanden, aber nicht so dimensioniert, dass die einen vollen Sonnentag aufnehmen kann und in Zeiten, wo mein EVU null komma null irgendwas Cent pro kWh zahlt, nutze ich lieber einen Heizstab als Strom zu verschenken


Hier empfehle ich dir, falls möglich, in den Speicher einen separaten Heizstab zu stecke. So toll ist der Durchflussstab von IDM nicht. Das warme Wasser läuft ja (wegen Frostschutz) erstmal durchs Aussengerät. Vermutlich willst du auch gar nicht wissen, wie viele "normale" Heizstäbe du für den Preis einer dieser IDM Stäbe bekommst 😉




1
  •  Hubi58
25.3.2026  (#32)
Bei PV Betrieb muss ich @ coolfranz völlig recht geben.
1. Bei WW WW [Warmwasser] Erhöhung:
Sobald genug PV Strom da ist. fängt die Erhöhung an, und hört erst nach Erreichen der WW WW [Warmwasser] -Temp. auf. Auch  wenn zwischenzeitlich der PV Ertrag aufhört.(dann überheize ich zum normalen Stromtarif) Und das geht so oft die Einschalttemp. erreicht wird (oft schon bei geringer WW WW [Warmwasser] Entnahme).
2. Puffererhöhung:
Zuviel COP Verluste und Verschleiẞ für das bisschen, was du im Endeffekt mit dem bisschen Speichemasse an Strompreis profitierst.
3. Überhöhung Fussboden:
Wäre das sinnvollste bezgl. Speichermasse, aber gerade bei Sonnenschein den Fussboden zu überheizen, wenn der Raum eh schon durch Sonneneinstrshlung wärmer wird, ist auch nicht das Gelbe vom Ei.

Bin seit reinem halben Jahr am optimieren, habe aber für PV-Betrieb noch keinen wirklichen Mehrwert gefunden.
Das Einzige ist, dass in der Übergangszeit und im Sommer bei WW WW [Warmwasser] der Strom für die WP WP [Wärmepumpe] untertags von der PV erzeugt wird. Das wird vielleicht 10-20% des WP WP [Wärmepumpe]-Stroms ausmachen.
Ein Stromspeicher würde mehr Sinn machen, aber sogar da bin ich mir nicht sicher, ob sich das wirtschaftlich darstellen lässt.
Meiner Meinung nach, wird diesem Thema wie PV-optimierter Betrieb  zuviel Bedeutung gegeben, gehört halt auch einfach zum Marketing. (Wer von den Kunden rechnet auch schon wirklich und korrekt nach)

1
  •  Akani
26.3.2026  (#33)

zitat..
Hubi58 schrieb: @Akani: Will aber jetzt keine Grundsatzdiskussion anfangen sondern wollte vorhin nur @Anderas unterstützen.

Alles gut, sorry


1
  •  Anderas
26.3.2026  (#34)
wow, Vielen Dank für den tollen Input an alle!
@coolfranz 
1.: Der "Puffer" ist kurze Zeit nach Sonnenuntergang entladen...
2.: In der relevanten Zeit (Übergang) setzt der Frostschutz, wenn überhaupt, kurz vor Sonnenaufgang ein --> siehe 1.
3.: Ohne Berücksichtigung von 1. & 2. läuft M73 bei Frostschutz auf 100%. Egal was mit deinem Speicher ist.
1. aktuell geht die Anlage in Nachabsenkung (10°C Ziel), schaltet also Nachts völlig ab, der Plan war den Puffer morgens vor Sonnenaufgang zu entleeren, das scheint aber nicht möglich zu sein.
2. genau, das sollte der Puffer auch abfangen
3. und exakt das ist das Problem, das iDM nicht lösen will - die Pumpe könnte prolemlos auf 50% laufen, nur länger, es gibt keinen Grund, warum der Außenteil damit nicht frostfrei gehalten werden könnte. Aber iDM hat natürlich recht, werde ich also meinen Innenteil in schalldämmendes Material packen, iDM, ihr habt gewonnen - mir einen Mercedes verkauft, den ich jetzt wie einen Lada fahren 🤣

@Hubi58 für den Sommer habe ich eine kleine Hoval WP WP [Wärmepumpe] im Technikraum, die den 150lt. Brauchwassertank speist. Die wird im Stiegenhaus ansaugen und in die Verrohrung der Wohnraumlüftung einspeisen, Büro, Gästezimmer, Schlafzimmer mit entsprechenden Überstömkanälen in den Türen. Etwa 500W elektrisch, für meinen Haushalt wird die 3 bis 4 Stunden täglich laufen, Nachmittags das Haus kühlen und etwas Überschussstrom abbauen.
Nochmal, Danke und schönen Tag euch allen!


1
  •  coolfranz
26.3.2026  (#35)

zitat..
Anderas schrieb: 1. aktuell geht die Anlage in Nachabsenkung (10°C Ziel), schaltet also Nachts völlig ab, der Plan war den Puffer morgens vor Sonnenaufgang zu entleeren, das scheint aber nicht möglich zu sein.

Wenns nur um die Frostschutzfunktion geht wird das mit dem Puffer schon klappen... zum Heizen bringst da halt zu wenig rein.

Hier gewinnt der PV Speicher (ob rentabel oder nicht) um längen. 5kWh Speicher, AZ 4 macht 20 kWh Wärme. Bei deinem 500l Speicher müsstes du dafür um ca. 20°C überhöhen. Dann kommen noch ein paar Speicherverluste und Entladeverluste hinzu.

zitat..
Anderas schrieb: 2. genau, das sollte der Puffer auch abfangen

Wird er auch wenn alle Umstände passen... in ein paar % der Tage im Jahr.

zitat..
Anderas schrieb: 3. und exakt das ist das Problem, das iDM nicht lösen will - die Pumpe könnte prolemlos auf 50% laufen, nur länger, es gibt keinen Grund, warum der Außenteil damit nicht frostfrei gehalten werden könnte.

Ich hab das Problem hauptsächlich mit der Abtauung. Taut deine so selten ab? Vor allem im Winter wo keine Nachtabschaltung sinnvoll möglich ist, bzw. die PV eh nix bringt.

zitat..
Anderas schrieb: @Hubi58 für den Sommer habe ich eine kleine Hoval WP WP [Wärmepumpe] im Technikraum, die den 150lt. Brauchwassertank speist.

Hört sich sehr sinnvoll an 👍
Mit der geringen Leistung sollte auch an schlechten Tagen oft genug PV Strom da sein um die zu betreiben... Laufzeit ist ja eh sehr sekundär.
Wenn die Kühlung dann auch noch funktioniert umso besser.


1
  •  Anderas
4.4.2026  (#36)
Hallo in die Runde!
Sorry 4 späte Rückmeldung, war die Woche in Schweden.
Dienstag wurde die PV Anlage montiert, 12kWp am Dach, selbst am dicht bewölkten Samstag um 8:45 produziert die fast 2kW, bin begeistert!
Abtauen: die WP WP [Wärmepumpe] ist erst kurz vor Weihnachten in Betrieb gegangen, entsprechend habe ich keine Langzeiterfahrung. Der iDM Techniker hat gemeint, Nachtabsenkung sein Unsinn, da das Gerät ja eh die Leistung regeln kann. Meine Anlage hat Tagsüber Zieltemperatur 21°C, 22:00 bis 8:00 10°C, also de facto Nachtabschaltung. Nach einigen Wochen Feintuning weiß ich nun:
- Nachtabschaltung spart etwa 5% Strom ohne das Haus merklich abzukühlen
- Es gibt von 22 Uhr bis 8 Uhr kein Abtauen, da die Anlage nicht läuft, nur ab und zu frostfrei halten.

"1 Grad entspricht bei deinen 500l grob 0.5 kWh" - das würde passen, im März haben ich Wärmemengen zwischen 18 und 37kWh pro Tag verbraucht, wenn ich den Puffer auf 50°C bringe (nicht effizient wg. WP Wirkungsgrad, ist klar), speichere ich 15kWh bis 20°C, damit wäre 6:00 Uhr bis Sonnenaufgang im Winter und der halbe Tag im März gedeckt.

Meine PV spricht noch nicht komplett mit der WP WP [Wärmepumpe], Smart Meter nicht verbunden, Solar API deaktiviert, da müssen die Stadtwerke nochmal ran, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden, der Akku ist immer voll, habe mich bei einer Energiegemeinschaft angemeldet, damit ist auch der Überschuss finanziell vernünftig verwertet.
Schöne Ostern, Andreas


1
  •  glingo
5.4.2026  (#37)
5% Ersparnis also kein Ersparnis 40-60€ im Jahr.
Und ich habe immer schön Warm.

1
  •  Anderas
7.4.2026  (#38)

zitat..
glingo schrieb:

5% Ersparnis also kein Ersparnis 40-60€ im Jahr.
Und ich habe immer schön Warm.

ich habe es nie kalt und mir bleiben im Schnitt 50 Euro im Jahr - damit gehe ich nett essen, ohne irgendwelchen Komfortverlust emoji


1
  •  Anderas
14.4.2026  (#39)
Hallo Freunde des Energiesparens,
heute der Finalbericht und dann gebe ich den Thread wieder frei, den ich irgendwie gekapert habe und das nur, weil da zufällig iDM stand emoji
Seit Ende März habe ich 11,5kWp Solar am Dach, mein 12kWh Speicher fällt kaum mal unter 80% und wird vermutlich erst im Winter sein volles Potential ausspielen können. Inzwischen konditioniere ich ihn, indem ich den PlugIn Hybrid auch mal Nachts lade, damit der PV Akku auf ca. 20% entladen wird.
Da die Stadtwerke mitgeteilt haben, dass die Einspeisung meines Überschusses noch nicht freigeschaltet ist, ich ihnen also in 2 Wochen 285kWh Strom geschenkt habe, kann ich mit der iDM, dem 500lt. Puffer, mit Überhöhung usw. experimentieren wie ich will, kostet nix und bringt net viel emoji

Mit viel Try & Error nun eine gute Einstellung gefunden: 
- Warmwasser wird regulär zwischen 46 und 50°C gehalten, geladen um 15:00, wo es draußen statistisch am Wärmsten ist. Bei PV Überschuss 55°C, alle 7 Tage Legionellen mit 64°C
- Der 500 Liter Wärmespeicher wird bei Überschuss auf 50°C geladen, etwa mit Sonnenuntergang geht die Anlage in Nachtabsenkung, statt 21°C auf 10°C, also de-facto Nachtabschaltung.
Um 8:00 wieder Tag-Modus, hier wird zuerst der Wärmespeicher geleert, da noch nicht viel Sonne zu sehen ist, etwa eine Stunde später springt die WP WP [Wärmepumpe] an, Solaren Überschuß habe ich definiert mit Mindest-Batterieladestand von 90%, also geht erst mal alles in den Akku, dann verheizen wir. FBH Überheizung 1K, aber das ist mir fast zu warm.

Jedenfalls ist das nur die Einstellung bei akteller Tageslänge, Temperatur, Sonnenstand usw., auch wenn ich für's Einspeisen etwas Geld bekomme, könnten sich die Werte nochmal verschieben, aktuell ist das die beste Einstellung Komfort/Stromverbrauch.

nochmal Danke für die vielen guten Tips, ich würde mir viel mehr Steuermöglichkeiten seitens iDM wünschen, Modbus TCP ist ja vorhanden, aber man gibt halt einfach keine Steuermöglichkeiten frei (definiertes an- oder abschalten des Wasserpuffers, intelligente Steuerung der Trinkwasser-Zirkulationspumpe, Drehzahl der Pumpe zum Frostschutz usw.), man kauft einen Mercedes und bekommt Lada, groß, robust, schwerfällig emoji
LG aus der Steiermark, Andreas


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
14.4.2026  (#40)
Gratuliere @Anderas für dein Experimentieren und Teilhaben lassen!

Zwei Dinge noch, die mich "anhüpfen":

zitat..
Anderas schrieb: alle 7 Tage Legionellen mit 64°C

https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305

Auch wenn dir der Strom dafür egal ist, vielleicht ist es der Kalkausfall nicht. emoji

zitat..
Anderas schrieb: mein 12kWh Speicher fällt kaum mal unter 80%

Na dann wird es Zeit, dass du erstens mal einspeisen darfst, und du dich auch gleich mal zu einer EEG meldest. Die EG Austria z.B. goutiert extra die Nachteinspeiser:

https://eg-austria.at/?ref=6HYTE2E7

Mit EEG verschieben sich die Prioritäten etwas: Zu den Tagesrandzeiten soll besonders viel ins Netz gehen, wohingegen der Akku dann eher so ab 10:00 ordentlich geladen wird. Ich persönlich time dann die Ladung so, dass möglichst spät die 100% erreicht werden, um den Speicher nicht zu stressen (nur sehr kurze Zeit auf 100%).

Die EG Austria ist in der Steiermark auch ziemlich aktiv.
emoji


1
  •  Hubi58
15.4.2026  (#41)

zitat..
Anderas schrieb: ich würde mir viel mehr Steuermöglichkeiten seitens iDM wünschen, Modbus TCP ist ja vorhanden, aber man gibt halt einfach keine Steuermöglichkeiten frei (definiertes an- oder abschalten des Wasserpuffers, intelligente Steuerung der Trinkwasser-Zirkulationspumpe, Drehzahl der Pumpe zum Frostschutz usw.), man kauft einen Mercedes und bekommt Lada,

Da kann ich dir nur zustimmen.😣

Zur Info, bei mir wurde die Ladepumpe wegen der Geräusche ersetzt. Von Wilo auf KSB. Ist bei hoher Drehzahl aber mindestens genau so laut. Nur der Ton hat sich geändert (von grummeln auf mehr pfeifen)🥴....Aber ich lass nicht locker 😜 
Ansonsten bin ich mit meiner Aero ALM schon zufrieden, AZ seit Sept.25 ist 4,1 (alles inkl. der Steuerung und der 3 Heizungspumpen),  mit Warmwasserbereitung + Zirku für 6 Personen.
PV Überheizung hab ich mal deaktiviert, hab zwar PV aber keinen Stromspeicher und somit geringen Nutzen (bedingt auch durch die sture IDM Regelung).

Ich wünsche dir aber trotzdem viel Freude mit deiner WP WP [Wärmepumpe]. Bei mir wurde es schon zum Hobby. (Einstellungen, zusätzl. Sensoren, Datenaufzeichnung, Auswertung über Iobroker,..😅)

1
 1  2 


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Heizkreis abschließen