Heizkreis abschließen

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  blablablub
18.1.2026
5 Antworten | 4 Autoren 5
5
Ich möchte in meinem Badezimmer die Leitung für meinen Sprossenheizkörper endlich demontieren da wir uns gegen einen entschieden haben.
Ist vielleicht logisch aber bevor ich ohne Heizung dastehe und irgendwas unter Wasser setzte: wenn ich im Heizkreisverteiler den Durchflussmesser im Vorlauf und den Rücklauf zudrehe, kann ich dann die Leitung gefahrlos abschließen?


  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
18.1.2026 8:36  (#1)
In der Theorie wird das schon funktionieren, aber verlassen würde ich mich nicht.  Wenn das dauerhaft ist, dann würde ich am Heizverteiler Blindverschraubungen aufdrehen. Gewinde würde ich auch eindichten.  

https://www.meinhausshop.de/media/image/08/63/2d/90-527-56-1_239905_640x480_600x600.jpgBildquelle: https://www.meinhausshop.de/media/image/08/63/2d/90-527-56-1_239905_640x480_600x600.jpg

1
  •  blablablub
18.1.2026 8:48  (#2)
Ja das ist auch geplant. Ich war mir nur nicht sicher ob man dem Durchflussmesser trauen kann bzw ob der die gleiche Funtion wie der Absperrer im Rücklauf hat.

1
  •  christoph1703
18.1.2026 8:58  (#3)
Gibt es von diesen Verschlüssen auch spezielle für Eurokonus? Der ist ja eigentlich nicht für Flachdichtungen gemacht (auch wenns wahrscheinlich funktionieren wird).

1


  •  wuschi
  •   Bronze-Award
18.1.2026 9:09  (#4)

zitat..
christoph1703 schrieb: Gibt es von diesen Verschlüssen auch spezielle für Eurokonus?

Ja klar - "eurokonus verschlusskappe"


zitat..
Kleinermuk schrieb: Gewinde würde ich auch eindichten.  

Entweder dichtet das gewinde oder ein flachdichtring/o-ring/konus - beides gleichzeitig ist aber pfusch 




1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
18.1.2026 9:19  (#5)

zitat..
wuschi schrieb: beides gleichzeitig ist aber pfusch

Oooh, danke für deinen Hinweis. Dann mache ich schon lange einen Pfusch. 


1